> Сильный нагрев кабеля
Borserg
сообщение 10.1.2024, 23:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.8.2012
Пользователь №: 161474



В установке нагрева воздуха (типа тепловой пушки) установлены две группы ТЭН, соединенных по схеме: Напряжение питания 380В/3/50Гц, мощность ТЭН указана на схеме. Каждая группа ТЭН питается отдельным кабелем 4х6 мм2. Загадка в том, что один из двух питающих кабелей чуть теплый, а до второго не дотронуться (ну очень горячий). При этом токи, измеряемые по всем шести силовым проводникам, абсолютно одинаковые - около 33А. Т. е. соответствуют суммарной мощности группы из шести ТЭН. Все контакты проверены и затянуты. Да и греется весь кабель (длина около 1 метра). Первый раз с таким сталкиваюсь. Причем есть еще 3 аналогичные установки и у них нагрев кабелей не наблюдается. Куда копать? Ещё одно вложение с трояном и копать будете в другом месте.

Сообщение отредактировал Skaramush - 11.1.2024, 5:58
Причина редактирования: Реклама и троян по ссылке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Borserg   Сильный нагрев кабеля   10.1.2024, 23:01
- - nick2   кабель замените на другой тип.   11.1.2024, 5:16
- - svoroponov   Возьмите токовые клещи и замеряйте токи на жилах ....   11.1.2024, 12:50
|- - Borserg   Цитата(svoroponov @ 11.1.2024, 13:50) Воз...   11.1.2024, 18:51
- - AI 155   Вряд ли утечка кабеля между жилами вызовет серьезн...   11.1.2024, 13:57
- - Alex2001   Вполне вероятно что тот кабель который греется: 1...   11.1.2024, 18:40
|- - Borserg   Цитата(Alex2001 @ 11.1.2024, 19:40) Вполн...   11.1.2024, 19:21
- - svoroponov   ,,Вряд ли утечка кабеля между жилами вызовет серье...   11.1.2024, 18:59
|- - Borserg   Цитата(svoroponov @ 11.1.2024, 19:59) ,,В...   11.1.2024, 20:18
- - AI 155   КЗ может подплавить изоляцию, если превышен I2t ка...   11.1.2024, 20:48
|- - Borserg   Цитата(AI 155 @ 11.1.2024, 21:48) Из-за у...   11.1.2024, 20:57
- - AI 155   Гипотеза, что греется именно изоляция между жилам...   11.1.2024, 21:19
- - Borserg   Посмотрел внимательно на фото со следами КЗ при пе...   12.1.2024, 22:58
- - Borserg   Цитата(AI 155 @ 11.1.2024, 21:19) неплохо...   13.1.2024, 0:03
- - AI 155   Нейтраль на ноль сажают, чтобы при кз напряжение н...   13.1.2024, 12:18
|- - Borserg   Цитата(AI 155 @ 13.1.2024, 12:18) Нейтрал...   13.1.2024, 21:07
- - svoroponov   Если кабель медный и каждый провод многожильный , ...   13.1.2024, 14:10
- - AI 155   А че бы ему не греться, если для трехжильного сече...   13.1.2024, 15:52
- - AI 155   42 А, это если кабель с резиновой изоляцией. ........   13.1.2024, 21:20
- - Borserg   AI 155, а что это за программа на скриншоте? Не см...   13.1.2024, 22:57
- - AI 155   WIRESEL А эти две секции калорифера, подключенный...   13.1.2024, 23:51
|- - Borserg   Цитата(AI 155 @ 13.1.2024, 23:51) WIRESEL...   14.1.2024, 0:26
- - svoroponov   Найдите программу Электрик. Тоже очень не плохая...   14.1.2024, 6:58
|- - Borserg   Цитата(svoroponov @ 14.1.2024, 6:58) Найд...   14.1.2024, 11:50
- - AI 155   Я ей очень давно пользуюсь, с 2007 наверно или бол...   14.1.2024, 7:31
- - AI 155   upd При 4,5 кА и времени отключения 0,01 сек не по...   14.1.2024, 8:14
- - AI 155   Офлайн жмете сохранить как. Неповреждение считал ...   14.1.2024, 13:33
- - AI 155   В вашем примере и не только в вашем калькулятор да...   14.1.2024, 14:09
- - and   У вас греется 4-х жильный кабель, почему меряете т...   20.1.2024, 18:56