Добрый день. Возникла проблема с настройкой ABB ACS150: задаю следующие параметры
ABB_Раскладка_cr.jpg ( 143 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Пуск(стоп), вперед(реверс), регулирование все работает, НО фиксированную скорость запустить не получается. Может кто-то подсказать что делаю не так?
|
|
|
|
|
11.10.2022, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
А где в ваших настройках сведения о фиксированной скорости?.
|
|
|
|
|
12.10.2022, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(sco-scorpion @ 11.10.2022, 11:24) Пуск(стоп), вперед(реверс), регулирование все работает, НО фиксированную скорость запустить не получается. Может кто-то подсказать что делаю не так? Может быть, у Вас 1201=3 ? Т.е. цвх3 используется как вход фиксированной скорости, а вам надо оставить на ЦВХ3 только JOG (1010=3). Если так, то попробуйте сделать 1201=0
Сообщение отредактировал Александр СБ - 12.10.2022, 8:23
|
|
|
|
|
12.10.2022, 22:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130
|
Цитата(Александр СБ @ 12.10.2022, 8:21) Может быть, у Вас 1201=3 ? При выборе профиля 9902 = 1 по умолчанию ставиться 9 это соответственно вход 3 и 4
01.jpg ( 136,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5параметр 1202 стоит по умолчанию и если не ошибаюсь = 10 Если правильно я понял в режиме СТОП (DI1 - не включен), кнопка на DI3 должна включить фиксированную скорость
|
|
|
|
|
13.10.2022, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(sco-scorpion @ 12.10.2022, 22:24) При выборе профиля 9902 = 1 по умолчанию ставиться 9 это соответственно вход 3 и 4
01.jpg ( 136,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Вам надо определиться, для чего Вы используете вход 3 - для сигнала толчковой функции (JOG) или для сигнала фиксированной скорости. Если для JOG, то тогда надо отключить подключенную по умолчанию на этот вход функцию фиксированной скорости (т.е. сделать 1201=0), которая дает только задание, не дает команду пуска. Скорость вращения при команде JOG, судя по инструкции, задается в параметре 1208. Вот цитата: Обратите внимание на то, что фиксированная скорость 7 (параметр 1208)может также использоваться в качестве толчковой скорости (1010 ВКЛ.ТОЛЧК.ФУНКЦ.) Цитата(sco-scorpion @ 12.10.2022, 22:24) параметр 1202 стоит по умолчанию и если не ошибаюсь = 10 Если правильно я понял в режиме СТОП (DI1 - не включен), кнопка на DI3 должна включить фиксированную скорость Если DI3 - фиксированная скорость, то пока не подадите команду ПУСК (DI1 - включен), привод не поедет.
Сообщение отредактировал Александр СБ - 13.10.2022, 8:11
|
|
|
|
|
13.10.2022, 20:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130
|
Цитата(Александр СБ @ 13.10.2022, 8:09) Если для JOG, то тогда надо отключить подключенную по умолчанию на этот вход функцию фиксированной скорости (т.е. сделать 1201=0) Поставил параметр 1201=0 и при включении DI3 ничего не происходит. Я попробую объяснить что в итоге хочу получить. Мне надо получить два режима ручной и автоматический : - в ручном при нажатии DI3(JOG) привод работает с фиксированной скоростью - в автоматическом от потенциометра (АI), крутишь и скорость меняется Схему которую я привел в начале я списал с англоязычного видео и по видео она работает как мне необходимо, но при реализации что-то не получается
|
|
|
|
|
17.10.2022, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Может быть по какой-то причине не видит сигнал на DI3? Посмотрите по параметру 0160 - состояние цифровых входов - возникает ли единичка при подаче сигнала JOG? А так, по инструкции вроде только такие требования к толчку: Примечание. Толчковая функция не работает, если на привод подана команда пуска. Примечание. Толчковая скорость имеет приоритет над фиксированными скоростями (12 ФИКСИР. СКОРОСТИ). Примечание. В толчковом режиме время изменения скорости (2207 КРИВАЯ УСКОР. 2) должно быть установлено на 0 (т.е. линейное ускорение). Толчковая скорость определяется параметром 1208 ФИКС. СКОРОСТЬ 7, авремя ускорения и замедления задается параметрами 2205 ВРЕМЯ УСКОР. 2 и 2206 ВРЕМЯ ЗАМЕДЛ. 2. См. также параметр 2112 ЗАДЕРЖ. НУЛЯ СК.
У меня, к сожалению, сейчас нет под рукой АВВ, поэтому нет возможности проверить теорию.
|
|
|
|
|
17.10.2022, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130
|
Цитата(Александр СБ @ 17.10.2022, 8:11) Может быть по какой-то причине не видит сигнал на DI3? Посмотрите по параметру 0160 - состояние цифровых входов - возникает ли единичка при подаче сигнала JOG? Проверил - сигнал приходит на DI3. Сегодня заметил если подать сигнал старт на DI1 и на DI3 происходит запуск фиксированной скорости. Цитата Примечание. Толчковая функция не работает, если на привод подана команда пуска. У меня получается наоборот
|
|
|
|
|
18.10.2022, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(sco-scorpion @ 17.10.2022, 14:23) Сегодня заметил если подать сигнал старт на DI1 и на DI3 происходит запуск фиксированной скорости. Значит DI3 настроен на фиксированную скорость, хотя этого не должно быть, т.к. мы ставили 1201=0. Интересно, на какой скорости происходит запуск: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 ?
|
|
|
|
|
18.10.2022, 13:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130
|
Цитата(Александр СБ @ 18.10.2022, 8:58) Значит DI3 настроен на фиксированную скорость, хотя этого не должно быть, т.к. мы ставили 1201=0. При 1201=0 частотник не реагирует, сигнал приходит (DI3, смотрел параметром 0160), управление идет только потенциометром и включением DI1 При 1201=9 DI1=1, управление идет потенциометром, если включить DI3=1 скорость(25Гц) будет та которая указана для JOG Если DI1=0 и DI3=1 ничего не будет происходит Цитата Интересно, на какой скорости происходит запуск: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 ? 1202=25Гц 1203=25 1204=25 1205=20 1206=25 1207=40 1208=26 Есть какая-то вероятность что прошивка не корректно работает?
Сообщение отредактировал sco-scorpion - 18.10.2022, 13:03
|
|
|
|
|
18.10.2022, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(sco-scorpion @ 18.10.2022, 13:02) При 1201=0 частотник не реагирует, сигнал приходит (DI3, смотрел параметром 0160), управление идет только потенциометром и включением DI1 Должно быть 1201=0 и 1010=3 может быть параметр 1010 слетел? Цитата(sco-scorpion @ 18.10.2022, 13:02) При 1201=9 DI1=1, управление идет потенциометром, если включить DI3=1 скорость(25Гц) будет та которая указана для JOG Если DI1=0 и DI3=1 ничего не будет происходит 1202=25Гц 1203=25 1204=25 1205=20 1206=25 1207=40 1208=26 Есть какая-то вероятность что прошивка не корректно работает? При 1201=9 так и должно работать, скорость (25Гц) - это скорей всего 1202 - ФИКС.СКОРОСТЬ1, измените ее на 22Гц и проверьте. А для JOG скорость задается в 1208, она у Вас 26Гц.
|
|
|
|
|
20.10.2022, 7:25
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.8.2022
Пользователь №: 408130
|
Александр СБ, спасибо за помощь все заработало, действительно слетел параметр 1010=3
|
|
|
|
|
20.10.2022, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Отлично!
|
|
|
|
|
|