> vfd-el параметр 04.26, проблема с получением параметра 04.26 по rs485
bobaqpe
сообщение 20.12.2022, 11:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114455



Господа, может кто сталкивался.
частотник VFD022EL43A подключен к PLC Owen 100 по RS48.
Все параметры получает и устанавливает ( ну например текущую частоту, или команды старт-стоп) но один параметр всегда приходит 0
параметр 04.26 -Индикация состояния (вкл/выкл) дискретных входов (только для чтения)
При этом если открыть с консоли, в режиме программирования, то значения видны и корректные (ну например в состоянии когда все отключено, он честно показывает 63 - (0011 1111) при включении показывает 62 (нулевой бит сбрасывается) при ручном замыкании 5того контакта - 47 (сбрасывает пятый бит) )
Но при этом на ПЛК всегда приходит 0, в независимости от того, что там на входах.
Вдруг, кто сталкивался..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobaqpe
сообщение 20.12.2022, 13:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114455



В общем, сам спросил, сам отвечаю.
в документации написано:
Адрес: GGnnH
Функция: GG - группа параметра, nn – номер параметра, для примера, адрес параметра Pr 04.01: 0401H.

я наивно полагал, что параметр 04.26 это 0426H. и по этому адресу ждал значения.
Подключив инвертор через родную программу, я увидел, что вместо данных по этому адресу идет ошибка.
Начал перебирать адреса, и понял, что для обеспечения беспрерывности адресов, все параметры идут по порядку.
и после параметра 0409Н идет параметр не 0410H а совсем даже 040AH

в итоге имеем адрес параметра 04.26 не 0426H а 041AH (1050 d). Как и другие параметры второй номер у которых больше 9.

Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 20.12.2022, 14:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(bobaqpe @ 20.12.2022, 13:54) *
в итоге имеем адрес параметра 04.26 не 0426H а 041AH (1050 d). Как и другие параметры второй номер у которых больше 9.

символ H означает, что число представлено в шестнадцатеричной системе (HEX). Открываете программу Калькулятор, выбираете вид Программист, вводите значение 26 в DEC формате, получаете 1А в HEX формате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 10:41