Коллеги, здравствуйте. А Magicad подбирает при балансировке по давлению вентилятора необходимое давление? Или здесь балансировка это другое? Объясню ситуацию. Есть большая сеть воздуховодов. где к одному коллектору подключено большое кол-во систем. Я приложил картинку, где схематично показана сеть, в которой точками La, Lb, Lc, Ld, показаны условные камеры статического давления(или форкамеры) откуда идет воздухозабор для систем вентиляции, воздух в форкамеры подается по коллекторам с одного места. Системы работают одновременно, улица показана точкой Х.
Я посчитал сопротивление сети до вентилятора, виртуальными соединениями на форкамере обозначил рабочие точки до вентилятора. Потом стал считать сеть от самого воздухозабора до виртуальных соединений. Нажав "Балансировка по давлению вентилятора". Но у меня сомнения насчет правильности расчета. Правильно ли я понимаю, что сопротивление сети считается в учетом общего расхода на заданном участке. т.е сопротивление для участка Lb-Х равно сопротивлению сети при расходе от точки 1-2 с суммарным расходом Lb, Lc, Ld, а от 1до Х с суммарным La, Lb, Lc, Ld. сумма потерьт давлений на этих участках + решетка и будет рабочей точкой вентилятора размещенного в точке Lb. Просто Magicad показывает совсем другие значения, которые не поддаются логике.
Или я неправильно представляю себе аэродинамику, или неверно трактую "Балансировка по давлению вентилятора" представляя себе, что Magicad рассчитывает давление сети от воздухозабора (откуда веду начало расчета) до виртуальных соединений со своей точкой расхода и потери давления.
Сообщение отредактировал kazas - 15.2.2022, 0:19