> Компенсация тепловых потерь выключенной вытяжной вентиляции
Игорь156
сообщение 29.3.2023, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Добрый день всем!
Такой вопрос, допустим есть туалет. Теплопотери через ограждающие конструкции всего 130 Вт. Но есть МЕХАНИЧЕСКАЯ вытяжная вентиляция 50 м3/ч. Включается вентилятор от освещения, выключение по таймеру. По правилам надо посчитать теплопотери через вентиляцию по формуле Qвент= 50 х 1,006 х 1,2 х (20-(-25))= 2716.2 Вт и добавить 130 Вт. Но не ставить же радиатор на 2716,2+130= 2850 Вт?! Возможно, теплопотери через механическую вентиляцию нужно умножать на какой- то коэффициент? Например, принять, что в среднем вентилятор работает в час 10 минут и тогда 2716,2 х (10/60)= 2716,2 х 0,167= 453.6 Вт. Это уже выглядит более правдоподобно. Но в остальное время какие- то теплопотери ведь тоже есть через отверстие вентиляции, воздуховод и выключенный вентилятор. Как тут лучше поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.3.2023, 11:41
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А зачем накидывать на вентилятор?
Что 50 кубов прям в мороз в сортир с улицы поступает без подогрева?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 29.3.2023, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Поступает из соседнего помещения через переточные решетки в дверях сортира. А в соседнее помещение через приточную вентиляцию с подогревом. Просто в любом случае есть воздуховод вытяжки, отверстия и т.д. Это ведь тоже дает дополнительные теплопотери.

Сообщение отредактировал Игорь156 - 29.3.2023, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.3.2023, 18:15
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если воздух подогрет в соседнем помещении до температуры расчетной в туалете - то ничего не даст.
Баланс же.
В туалете у вас по расчету вижу +20 - если подадите +20 через решетку переточную, по нулям теплопритоки и теплопотери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 29.3.2023, 18:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Игорь156 @ 29.3.2023, 10:41) *
Qвент= 50 х 1,006 х 1,2 х (20-(-25))= 2716.2 Вт

Ошибка.
Нужно часы перевести в секунды (поделить на 3600), а килоджоули в джоули (умножить на 1000).
В итоге получим 755 Вт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 10:11