> Шумозащита вытяжных систем кухонных зонтов
raven9
сообщение 9.6.2006, 19:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 15.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1339



Уважаемые коллеги!
Подскажите, как вы решали вопрос шумоглушения вытяжных установок местных отсосов в кухне? Расход воздуха 20 000 м3/ч. Пластинчатые шумоглушители, если их установить, будут зарастать жировыми отложениями и появится опасность самовозгорания (не говоря уж об увеличении аэродинамического сопротивления и невозможности полноценной очистки шумоглушителей от жира). Что делать, не знаю... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2006, 20:34
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какой шум имеется в виду - аэродинамический на фильтрах зонта, или шум от вентилятора?
И если в зонтах стоят жироуловители Fecon то прорыва практически нет. Поставь сетчатый уловитель для страховки и пластинчатый глушитель.

Сообщение отредактировал Skaramush - 9.6.2006, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 9.6.2006, 21:20
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Глушаки бесполезны, зарастут моментально, да еще и полыхнуть могут.Глушение производиться изломами воздуховодов в венткамере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2006, 21:26
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ресторан на 150 мест. Зонты с уловителями Fecon. Работают третий год. Глушители чистые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.6.2006, 22:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Применял камерные шумоглушители... Эффект потрясающий!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raven9
сообщение 9.6.2006, 23:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 15.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1339



Спаибо за ответы, но в венткамере места, к сожалению нет, камерные глушаки не установить. А шум меня беспокоит от вентилятора.
А что такое Fecon? Делал вентиляцию с халтоновскими зонтами с жироуловителями - воздуховоды зарастают по-страшному!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.6.2006, 10:45
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Halton не производит своих зонтов. Они вообще в основном перепродают. Не знаю, что они гонят на Россию, а Fecon - лабиринтный уловитель со смывом. Те лабиринтные, что стоят на Halton у нас - со слишком большим зазором, жир прорывается. Хорошие и качественные фильтры у Metos - это финны. Попробуйте узнать у себя, возможно есть. Есть еще один вариант гарантированной очистки, производитель Gaylord, англичане. Но там штука дорогая. Комбинация уловителя и химочистки, очиститель ставится на систему, после зонтов.
Можно дополнительно защитить систему и там, где есть прорыв. Если давления у вентилятора хватает, поставь самопальный уловитель - стружечный фильтр. Тоже вариант проверенный. Промывать его, конечно, часто - но за ним практически чисто. А то и правда, будет как в Риге в центре - на четыре этажа стояк и канальный вентилятор выгорели начисто, а народ думал шашлыки жарят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 24.6.2008, 2:39
Сообщение #8


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Skaramush @ 10.6.2006, 11:45) [snapback]34725[/snapback]
Fecon - лабиринтный уловитель со смывом. Те лабиринтные, что стоят на Halton у нас - со слишком большим зазором, жир прорывается. Хорошие и качественные фильтры у Metos - это финны. Попробуйте узнать у себя, возможно есть. Есть еще один вариант гарантированной очистки, производитель Gaylord, англичане. Но там штука дорогая. Комбинация уловителя и химочистки, очиститель ставится на систему, после зонтов.



где все это брать, блин!!!!!!!!!!!???)))))))))) sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения