> Указатель для контроля теплового перемещения паропровода
tanata
сообщение 21.7.2009, 21:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189



Уважаемые специалисты!
Нужна ваша консультация по следующему вопросу.

Согласно ПБ 10-573-03 п.2.5.2
На паропроводах с внутренним диаметром 150 мм и более и температурой пара 300 °С и выше должны быть установлены указатели перемещений для контроля за расширением паропроводов и наблюдения за правильностью работы опорно-подвесной системы. Места установки указателей и расчетные значения перемещений по ним должны быть указаны в проекте паропровода.
Поделитесь пожалуйста чертежом на указатель для контроля тепловых перемещений паропровода.
Подскажите как вы определили кол-во и место установки данных устройств ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трубопровод
сообщение 28.7.2009, 8:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



По опыту монтажа на паропроводах указатели устанавливаются в количестве 3-4 шт на 2-3 кат, 5-6 на 1 кат в доступных местах, где перемещения максимальны (обычно лень городить площадки обслуживания или просто места нет). В поекте показывают по 20 шт и более. Если работаете в эксплуатации не забывайте про "Журанал контроля тепловых перемещений "
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  РД_34_39_301_87_тепловые_перемещения_паропроводов.rar ( 93,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 29.7.2009, 13:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Из опыта эксплуатации ТЭЦ. Количество и места расположения реперов теплового расширения паропроводов мы расставляли согласно проектного расчета сертифицированной программы. Такой расчет производил ПТО, после чего результаты в виде распечатки были выданы нам. Программу я не помню. Какая-то оч компьютерно-дорогая. Ну а потом согласно РД снимали данные по тепловым перемещениям, заполняли формуляры и записывали в Журанал контроля тепловых перемещений "

Сообщение отредактировал ruben - 29.7.2009, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трубопровод
сообщение 30.7.2009, 3:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



Расчет ведется по программе типа Астра-Нова, Старт, Рампа и т. д. Смысл такой - задается геометрия трубопровода, разделенная на участки (участок задается между узлами, узел - это, например, тройник или врезка) участок разделяется на сечения. В общем случае сечение выбирается в точках установки опор или подвесок и сварных швах, но можно задать сечение в любом месте. В каждом из сечений расчитываются, в том числе, и тепловые перемещения, как видимые, так и полные. Еще раз повторюсь, индикаторы устанавливаются в тех местах, где перемещения максимальные, с учетом доступности и возможности оборудования площадок обслуживания, по всей длине трубопровода. Вы можете поставить индикаторы в каждой расчетной точке, но какой в этом смысл? Обязательно устанавливаются индикаторы возле котла и турбины с целью контроля влияния трубопровода на присоединенное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 30.7.2009, 16:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(трубопровод @ 30.7.2009, 3:08) [snapback]417030[/snapback]
Расчет ведется по программе типа Астра-Нова, Старт, Рампа и т. д. Смысл такой - задается геометрия трубопровода, разделенная на участки (участок задается между узлами, узел - это, например, тройник или врезка) участок разделяется на сечения. В общем случае сечение выбирается в точках установки опор или подвесок и сварных швах, но можно задать сечение в любом месте. В каждом из сечений расчитываются, в том числе, и тепловые перемещения, как видимые, так и полные. Еще раз повторюсь, индикаторы устанавливаются в тех местах, где перемещения максимальные, с учетом доступности и возможности оборудования площадок обслуживания, по всей длине трубопровода. Вы можете поставить индикаторы в каждой расчетной точке, но какой в этом смысл? Обязательно устанавливаются индикаторы возле котла и турбины с целью контроля влияния трубопровода на присоединенное оборудование.


Да точно - Астра-Нова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_T1mur_*
сообщение 31.5.2010, 15:32
Сообщение #6





Guest Forum






"Поделитесь пожалуйста чертежом на указатель для контроля тепловых перемещений паропровода." - да, и со мною поделитесь пожалуйста, очень надо.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трубопровод
сообщение 1.6.2010, 3:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



РД_34_39_301_87 - там есть чертеж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.6.2010, 17:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Уважаемые специалисты, а на наружных паропроводах на проходящих по промплощадке предприятия установка реперов обязательна или это только ТЭС и котельных касается? Кроме ПБ 10-573-03 это еще чем-то регламентируется?

Сообщение отредактировал shadow - 9.6.2010, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slakur
сообщение 1.7.2010, 13:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63218



Здравствуйте! Подскажите пожауйста мы торгующая организация есть заявка на индикатор тепловых перемещений БК-591290 информацию по им не можем найти подскажите, что это такое, по каким ГОСТам или ТУ изготавливается, где можно приобрести. Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трубопровод
сообщение 2.7.2010, 2:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



БК-591290 - это скорее всего номер чертежа, где указатель прорисован
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slakur
сообщение 2.7.2010, 7:44
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63218



Здравствуйте! из предложений нашёл только вот этот вариант в неликвидах одной компании, подскажите это и есть индикатор? Кто их производит? В связи с отсутствием технической документации на это изделие возникли затруднения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0125.JPG ( 222,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  IMG_0126.JPG ( 215,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трубопровод
сообщение 5.7.2010, 2:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



Да, это и есть индикатор. Которое подлинее на фото - это штанга - приваривается непосредственно к паропроводу, а которые покороче - их должна быть пара вставляются в отверстия на штанге. Еще пара пластин должна быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VESTAS_*
сообщение 14.12.2010, 15:53
Сообщение #13





Guest Forum






Изготовлю указатели тепловых перемещений трубопровод согласно чертежа БК-590287, а также согласно РД_34_39_301_87_тепловые_перемещения_паропроводов. energomash-bk@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slakur
сообщение 14.12.2010, 16:33
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63218



Спасибо! мы уже сами изготовили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evn79
сообщение 29.8.2011, 9:54
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56627



Требуются указатели тепловых перемещений трубопровод согласно чертежа БК-590287. Подскажите, кто сможет помочь? vent-08@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitas0777
сообщение 5.9.2011, 9:09
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68815



Коллеги, подскажите пожалуйста, что пишется в общих указаниях в проектах по установки индикаторов тепловых перемещений. На какие документы необходимо сослаться. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreji
сообщение 30.9.2011, 12:53
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94473



Помогите найти чертеж БК-590287 на индикатор тепловых перемещений. Очень надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreji
сообщение 30.9.2011, 13:20
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94473



И чертеж БК-591290 помогите найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slakur
сообщение 1.10.2011, 6:18
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63218



Пишите почты для меня в сообщении буду отправлять информацию и чертежи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virrman
сообщение 28.11.2011, 17:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 25.8.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 119585



Коллеги, если у кого есть "Инструкция по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов электростанций" в нормальном качестве, прошу поделиться.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slakur
сообщение 29.11.2011, 7:26
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63218



[quote name='virrman' date='28.11.2011, 17:36' post='711135']
Коллеги, если у кого есть "Инструкция по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов электростанций" в нормальном качестве, прошу поделиться.
Какая именно инструкция нужна есть РД по ним только
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virrman
сообщение 29.11.2011, 12:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 25.8.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 119585



Загрузил искомую мной инструкцию. Знаю что с введением РД_34_39_301_87 она утратила силу, но в библиотеке не помешает, да и гуру на работе советовали ее почитать.
Прикрепленный файл  _____________________________________________________________________________.rar ( 25,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slakur
сообщение 29.11.2011, 14:45
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63218



Вот чуть по меньше в объёме "РД_34_39_301_87_тепловые_перемещения_паропроводов"))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___34_39_301_87__________________________________.rar ( 93,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voldemaaar
сообщение 24.2.2012, 8:50
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131467



А не подскажете кто сделать может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.2.2012, 14:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



voldemaaar
Тему всю прочитали?
И сообщение №13 тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Termoded
сообщение 9.10.2013, 12:43
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.3.2013
Пользователь №: 186953



добрый день колеги! Подскажите сколько чел-ч надо на установку указателей тепловых перемещений или где искать нужную информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОПС
сообщение 25.6.2016, 10:03
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.6.2016
Пользователь №: 300082



можете проконсультировать?

вопрос встал почему в РД 34.39.301-72 допуски при тепловом перемещении (п.4.3):
- более 50 мм — ±20%;
- менее 50 мм — ±10мм.

а в РД 34.39.301-82 допуски при тепловом перемещении (п.4.4):
- в горизонтальном направлении ±(25+0,3|∆|);
- в вертикальном направлении ±0,5(25+0,3|∆|).

т.е. если раньше при проектном горизонтальном перемещении 100 мм фактическое перемещение должно было быть в границах от 80 до 120 мм, то сейчас от 45 до 155 мм? а при проектном перемещении меньше 36 мм вообще бред получается.

может я ошибаюсь? объясните, плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОПС
сообщение 25.6.2016, 13:59
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.6.2016
Пользователь №: 300082



т.е. не РД 34.39.301-82, а РД 34.39.301-87 года )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalalarkin
сообщение 4.9.2023, 20:39
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.9.2023
Пользователь №: 421166



Всем привет.
А где то указаны непосредственно размеры штанги, столика и т.п.где найти чертеж с размерами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.9.2023, 17:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Lalalarkin @ 4.9.2023, 20:39) *
Всем привет.
А где то указаны непосредственно размеры штанги, столика и т.п.где найти чертеж с размерами?

Вы гуглом не могете пользоваться?
https://www.google.com/search?sca_esv=56469...=l28yN1kwkSFsSM
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения