Кондиционер 5 кВт, аномальная неисправность |
|
|
|
14.12.2021, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Всем здрасте.
410-й газ
на нагрев давит 37 bar (давление конденсации 60С), переохлаждение 20К, вентилятор внутреннего блока крутится медленно как при РДК, теплообменник еле тёплый, но при этом более менее равномерный по всем секциям
на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С, наружный блок стоит на отапливаемом складе, температура 10С
Моё мнение, что это проблема с внутренним объёмом теплообменника внутреннего блока, но при этом очень сильно смущает, что теплообменник нагревается и охлаждается относительно равномерно. Крайний раз, когда такое было, фреон не поступал в две секции из трёх, при этом при работе на ходод рабочая секция интенсивно обмерзала, а при работе на тепло сильно грелась. Здесь же не так, секции прогреваются и и охлаждаются относительно равномерно, но при этом по давлению как будь-то задействовано только 20% от объема. Кондиционер новый, только установили.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
14.12.2021, 20:25
|
Guest Forum
|
А что с заправкой, какой ток двигателя, инвертор или нет ?
|
|
|
|
|
14.12.2021, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 20:25) А что с заправкой, какой ток двигателя, инвертор или нет ? Блок оноффный. Монтажники вначале подумали, что блок перезаправлен, слили и заправили заново по весам. С их слов, лично не присутствовал.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
14.12.2021, 21:07
|
Guest Forum
|
У перезаправленного ток двигателя повышенный.
|
|
|
|
|
14.12.2021, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 21:07) У перезаправленного ток двигателя повышенный. При 37 барах и так и так ток высокий, к гадалке не ходи.
|
|
|
|
|
14.12.2021, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Сейчас тоже прихожу к мысли, что блок перезаправлен, иначе не было равномерного прогрева и охлаждения теплообменника.
Как именно и по какой причине они его перезаправляли - тема для отдельного исследования.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
14.12.2021, 22:46
|
Guest Forum
|
Интересно, кто нибудь пробовал посмотреть на кондиционер в тепловизор ?
|
|
|
|
|
15.12.2021, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 22:46) Интересно, кто нибудь пробовал посмотреть на кондиционер в тепловизор ? Тепловизора нет, есть пирометр, он то как раз и показывает, что секции прогреты относительно равномерно, ну и рукой это примерно так же ощущается, как и пирометром.
|
|
|
|
|
15.12.2021, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Чтобы так перезаправить, туда вероятно надо вкачать две нормы газа, не меньше.
|
|
|
|
|
15.12.2021, 16:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2021, 0:00) Всем здрасте.
410-й газ
на нагрев давит 37 bar (давление конденсации 60С), переохлаждение 20К, вентилятор внутреннего блока крутится медленно как при РДК, теплообменник еле тёплый, но при этом более менее равномерный по всем секциям
на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С, наружный блок стоит на отапливаемом складе, температура 10С
Моё мнение, что это проблема с внутренним объёмом теплообменника внутреннего блока, но при этом очень сильно смущает, что теплообменник нагревается и охлаждается относительно равномерно. Крайний раз, когда такое было, фреон не поступал в две секции из трёх, при этом при работе на ходод рабочая секция интенсивно обмерзала, а при работе на тепло сильно грелась. Здесь же не так, секции прогреваются и и охлаждаются относительно равномерно, но при этом по давлению как будь-то задействовано только 20% от объема. Кондиционер новый, только установили. причину выделил. ставьте регулятор давления кипения на вент наружки. ну или картонку хотябы.
|
|
|
|
|
15.12.2021, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Это как? Чем больше скорость вентилятора испарителя- тем выше температура кипения. ТС изначально же про обогрев писал. + Работа сплита на охлаждение при температуре, ниже указанной в технических характеристиках, ДОЛЖНА быть с регулятором скорости вентилятора (давления конденсации).
Сообщение отредактировал SSA - 15.12.2021, 20:42
|
|
|
|
|
16.12.2021, 12:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
все точно также только вент не дает подымать кипение высокое кипение - высокая конденсация.
|
|
|
|
|
16.12.2021, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Поступила информация, что сконденсировали газ в баллон, сейчас, при работе на обогрев, давление 26 bar. Теплопроизводительность как будь-то бы выросла (замерить у них нет термометра с собой), вентилятор внутреннего блока добавил оборотов и стал реагировать на пульт по переключению скорости вентилятора, до этого не реагировал, крутился на оборотах сильно меньше минимальных.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
16.12.2021, 15:39
|
Guest Forum
|
Слить, вакумировать и заправить по весам.
|
|
|
|
|
16.12.2021, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Neowise @ 16.12.2021, 15:39) Слить, вакумировать и заправить по весам. Они типа так уже делали... Слили заводскую заправку и залили свою по весам. Но меня при этом не присутствовало, поэтому как там было на самом деле не известно.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С
При температуре на входе +13 С не может быть кипение выше 0 С. Инфа сотка.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3405
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Трасса длинная? Возможен перегиб или частичная заливка сечения трубы припоем на одной из труб.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.12.2021, 16:20
|
|
|
|
|
22.12.2021, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(vsklokoch @ 20.12.2021, 16:20) Трасса длинная? Возможен перегиб или частичная заливка сечения трубы припоем на одной из труб. Если бы труба заломана была, то он бы тогда на ваккуум уходил в холодном режиме, а он давит 8,7 бара (кипение 6 градусов) и перегрев вообще отсутствует.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.12.2021, 11:58
|
Guest Forum
|
Так чем история кончилась ?
|
|
|
|
|
22.12.2021, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Neowise @ 22.12.2021, 11:58) Так чем история кончилась ? "Поступила информация, что сконденсировали газ в баллон. Сейчас, при работе на обогрев, давление 26 bar. Теплопроизводительность как будь-то бы выросла (замерить у них нет термометра с собой), вентилятор внутреннего блока добавил оборотов и стал реагировать на пульт по переключению скорости вентилятора, до этого не реагировал, крутился на оборотах сильно меньше минимальных." Пока других манипуляций не производилось... ))
|
|
|
|
|
|