Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционер 5 кВт, аномальная неисправность
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 20:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Всем здрасте.

410-й газ

на нагрев давит 37 bar (давление конденсации 60С), переохлаждение 20К, вентилятор внутреннего блока крутится медленно как при РДК, теплообменник еле тёплый, но при этом более менее равномерный по всем секциям

на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С, наружный блок стоит на отапливаемом складе, температура 10С

Моё мнение, что это проблема с внутренним объёмом теплообменника внутреннего блока, но при этом очень сильно смущает, что теплообменник нагревается и охлаждается относительно равномерно. Крайний раз, когда такое было, фреон не поступал в две секции из трёх, при этом при работе на ходод рабочая секция интенсивно обмерзала, а при работе на тепло сильно грелась. Здесь же не так, секции прогреваются и и охлаждаются относительно равномерно, но при этом по давлению как будь-то задействовано только 20% от объема. Кондиционер новый, только установили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 14.12.2021, 20:25
Сообщение #2





Guest Forum






А что с заправкой, какой ток двигателя, инвертор или нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 20:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 20:25) *
А что с заправкой, какой ток двигателя, инвертор или нет ?

Блок оноффный. Монтажники вначале подумали, что блок перезаправлен, слили и заправили заново по весам. С их слов, лично не присутствовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 14.12.2021, 21:07
Сообщение #4





Guest Forum






У перезаправленного ток двигателя повышенный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 21:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 21:07) *
У перезаправленного ток двигателя повышенный.

При 37 барах и так и так ток высокий, к гадалке не ходи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 22:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Сейчас тоже прихожу к мысли, что блок перезаправлен, иначе не было равномерного прогрева и охлаждения теплообменника.

Как именно и по какой причине они его перезаправляли - тема для отдельного исследования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 14.12.2021, 22:46
Сообщение #7





Guest Forum






Интересно, кто нибудь пробовал посмотреть на кондиционер в тепловизор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.12.2021, 0:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 14.12.2021, 22:46) *
Интересно, кто нибудь пробовал посмотреть на кондиционер в тепловизор ?

Тепловизора нет, есть пирометр, он то как раз и показывает, что секции прогреты относительно равномерно, ну и рукой это примерно так же ощущается, как и пирометром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.12.2021, 6:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Чтобы так перезаправить, туда вероятно надо вкачать две нормы газа, не меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.12.2021, 16:50
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2021, 0:00) *
Всем здрасте.

410-й газ

на нагрев давит 37 bar (давление конденсации 60С), переохлаждение 20К, вентилятор внутреннего блока крутится медленно как при РДК, теплообменник еле тёплый, но при этом более менее равномерный по всем секциям

на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С, наружный блок стоит на отапливаемом складе, температура 10С

Моё мнение, что это проблема с внутренним объёмом теплообменника внутреннего блока, но при этом очень сильно смущает, что теплообменник нагревается и охлаждается относительно равномерно. Крайний раз, когда такое было, фреон не поступал в две секции из трёх, при этом при работе на ходод рабочая секция интенсивно обмерзала, а при работе на тепло сильно грелась. Здесь же не так, секции прогреваются и и охлаждаются относительно равномерно, но при этом по давлению как будь-то задействовано только 20% от объема. Кондиционер новый, только установили.

причину выделил. ставьте регулятор давления кипения на вент наружки.
ну или картонку хотябы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.12.2021, 20:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Это как? Чем больше скорость вентилятора испарителя- тем выше температура кипения. ТС изначально же про обогрев писал.
+
Работа сплита на охлаждение при температуре, ниже указанной в технических характеристиках, ДОЛЖНА быть с регулятором скорости вентилятора (давления конденсации).

Сообщение отредактировал SSA - 15.12.2021, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.12.2021, 12:51
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32




все точно также только вент не дает подымать кипение
высокое кипение - высокая конденсация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2021, 15:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Поступила информация, что сконденсировали газ в баллон, сейчас, при работе на обогрев, давление 26 bar. Теплопроизводительность как будь-то бы выросла (замерить у них нет термометра с собой), вентилятор внутреннего блока добавил оборотов и стал реагировать на пульт по переключению скорости вентилятора, до этого не реагировал, крутился на оборотах сильно меньше минимальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 16.12.2021, 15:39
Сообщение #14





Guest Forum






Слить, вакумировать и заправить по весам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2021, 15:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 16.12.2021, 15:39) *
Слить, вакумировать и заправить по весам.

Они типа так уже делали... Слили заводскую заправку и залили свою по весам.

Но меня при этом не присутствовало, поэтому как там было на самом деле не известно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.12.2021, 15:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С

При температуре на входе +13 С не может быть кипение выше 0 С. Инфа сотка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.12.2021, 16:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3405
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Трасса длинная? Возможен перегиб или частичная заливка сечения трубы припоем на одной из труб.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.12.2021, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2021, 11:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(vsklokoch @ 20.12.2021, 16:20) *
Трасса длинная? Возможен перегиб или частичная заливка сечения трубы припоем на одной из труб.

Если бы труба заломана была, то он бы тогда на ваккуум уходил в холодном режиме, а он давит 8,7 бара (кипение 6 градусов) и перегрев вообще отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.12.2021, 11:58
Сообщение #19





Guest Forum






Так чем история кончилась ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2021, 12:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Neowise @ 22.12.2021, 11:58) *
Так чем история кончилась ?

"Поступила информация, что сконденсировали газ в баллон. Сейчас, при работе на обогрев, давление 26 bar. Теплопроизводительность как будь-то бы выросла (замерить у них нет термометра с собой), вентилятор внутреннего блока добавил оборотов и стал реагировать на пульт по переключению скорости вентилятора, до этого не реагировал, крутился на оборотах сильно меньше минимальных."

Пока других манипуляций не производилось... ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 12:33