Режимная наладка котла |
|
|
|
20.4.2023, 17:29
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2023
Пользователь №: 414491
|
добрый день, чем объяснить недожог СО= 1000-1500 ppm в уходящих газах котла дквр-20-23, при том, что за котлом СО=0, кислород =3,0%. Точки отбора неприсосные. Есть кислородомер, совпадают показания.
|
|
|
|
|
20.4.2023, 18:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Наталья химик @ 20.4.2023, 17:29) за котлом СО=0, кислород =3,0%. Это, наверное, в самом начале дымохода? Цитата(Наталья химик @ 20.4.2023, 17:29) СО= 1000-1500 ppm в уходящих газах котла А это где? В дымовой трубе?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2023, 18:22
|
|
|
|
|
20.4.2023, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Какой-то из приборов СО врёт, скорее там где 0 ррм
|
|
|
|
|
21.4.2023, 5:28
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.2.2023
Пользователь №: 414491
|
Это, наверное, в самом начале дымохода?
сразу за топкой в дымовых газах СО=0, а перед дымососом 1500. Приборы не врут, проверено не раз тут же. Меняли местами приборы Testo и АГМ 505, за котлом еще кислородомер также показывает. Если все СО за топкой окислилось до СО2, откуда еще береться потом? и много. Тарировку дымохода перед дымососом проводили. Во всех точках СО.
|
|
|
|
|
21.4.2023, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(Наталья химик @ 21.4.2023, 5:28) Это, наверное, в самом начале дымохода?
сразу за топкой в дымовых газах СО=0, а перед дымососом 1500. Приборы не врут, проверено не раз тут же. Меняли местами приборы Testo и АГМ 505, за котлом еще кислородомер также показывает. Если все СО за топкой окислилось до СО2, откуда еще береться потом? и много. Тарировку дымохода перед дымососом проводили. Во всех точках СО. А между этими 2 точками -(местами где вы меряли)- находится например циклон или ещё какое-нибудь устройство для очищения дымовых газов?
|
|
|
|
|
21.4.2023, 7:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Наталья химик @ 21.4.2023, 5:28) сразу за топкой в дымовых газах СО=0, а перед дымососом 1500. Это на минимальной нагрузке? Какое наименование у горелок?
|
|
|
|
|
21.4.2023, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(Наталья химик @ 20.4.2023, 17:29) добрый день, чем объяснить недожог СО= 1000-1500 ppm в уходящих газах котла дквр-20-23, при том, что за котлом СО=0, кислород =3,0%. Точки отбора неприсосные. Есть кислородомер, совпадают показания. было бы проще понять и подумать, если бы вы выложили схему горелка-котел-гахоход-дымосос со всеми устройствами на линии тракта газоходов. даже если предположить наличие сажи в экономайзере , и то что она теоретически может догорать, то все равно слишком велико содержание СО в У.г. при условии что за котлом чисто (СО=0 ppm)
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 21.4.2023, 9:52
|
|
|
|
|
21.4.2023, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5973
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Я поменял бы точку отбора проб за котлом.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.4.2023, 9:55
|
|
|
|
|
21.4.2023, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(Rocket1972 @ 21.4.2023, 9:51) даже если предположить наличие сажи в экономайзере , и то что она теоретически может догорать, то все равно слишком велико содержание СО в У.г. при условии что за котлом чисто (СО=0 ppm) Да кто его знает на сколько там все запущено? Но я думаю- главное что на выходе из котла нет СО, это хорошо.
|
|
|
|
|
21.4.2023, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(2202196 @ 21.4.2023, 10:08) Да кто его знает на сколько там все запущено? в 1996 году на своей первой "самостоятельной" пусковой котельной ( с мазута на газ переводили котлы) мне пришлось пролезть и вручную чистить ДКВр-4-13 от топки до конвективки, и экономайзер от входа после котла и до туда, куда руки и шланг с паром ( 6 очков с соседнего котла). вылез из котла как чОрт. весь чОрный, Сажа на мне была везде... но такого Х.Н. не было ... После очистки котел "дышал" как младенец"... у ТС какая то аномалия... не может так быть что после котла чисто а после Эк ХН да на 1500 ppm.
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 21.4.2023, 15:29
|
|
|
|
|
21.4.2023, 17:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Наталья химик @ 20.4.2023, 17:29) за котлом СО=0, кислород =3,0% Если это было на минимальной нагрузке, то, наверное, угарный газ где-то "стелется" по дымоходу, проходит мимо зонда... Когда-то я во время отопительного сезона по неопытности тоже так настроил горение у ДКВр-10 с горелками ГМГ. Никакого CO газоанализатор тоже не показывал. Потом мне рассказали, что летом из котла сажу вытаскивали вёдрами. У горелок ГМГ довольно плохое смешивание. Даже при максимальной нагрузке котла нужно делать коэффициент избытка воздуха выше чем 1,15 (это при отсутствии присосов).
|
|
|
|
|
21.4.2023, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5973
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(tiptop @ 21.4.2023, 17:07) "стелется" по дымоходу,
|
|
|
|
|
21.4.2023, 22:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Я заметил, что у котлов ДКВр поток уходящих газов сразу за котлом бывает заметно неоднороден. Вставляешь зонд на одну глубину - получаешь, например, 5% кислорода и 180 градусов, смещаешь зонд на 10 см - получаешь уже 3% и 200 градусов... Так что, если бы я узнал, что на малом горении что-там "стелется", то я бы не удивился.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.4.2023, 22:05
|
|
|
|
|
21.4.2023, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5973
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(tiptop @ 21.4.2023, 22:04) Я заметил, что у котлов ДКВр поток уходящих газов сразу за котлом бывает заметно неоднороден. Вставляешь зонд на одну глубину - получаешь, например, 5% кислорода и 180 градусов, смещаешь зонд на 10 см - получаешь уже 3% и 200 градусов... Так что, если бы я узнал, что на малом горении что-там "стелется", то я бы не удивился. Не ноль же. Я надеюсь что зонт опускали по всему сечению. Есть методика. Не совсем понятно, анализ по кислороду делали на том же приборе что и СО?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.4.2023, 22:33
|
|
|
|
|
22.4.2023, 8:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 21.4.2023, 22:04) что-там "стелется" Пардон, опечатка. Должно было быть "что-то там".
|
|
|
|
|
22.4.2023, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 21.4.2023, 22:04) Я заметил, что у котлов ДКВр поток уходящих газов сразу за котлом бывает заметно неоднороден. Вставляешь зонд на одну глубину - получаешь, например, 5% кислорода и 180 градусов, смещаешь зонд на 10 см - получаешь уже 3% и 200 градусов... Так что, если бы я узнал, что на малом горении что-там "стелется", то я бы не удивился. Полностью поддерживаю коллегу! Сам зимой пытался наладить режимку на ДКВР 20/13 с выносной топкой и ничего не вышло. Меняю глубину длинного зонда АГМ 505 в газоходе между ЭК и котлом и наблюдаю, как послойно меняется состав уходящих газов. Присосов нашли вагон и малую тележку, оставили котел до лета, пока газоплотность не наладят.
|
|
|
|
|
24.4.2023, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044
|
Цитата(tiptop @ 21.4.2023, 22:04) Я заметил, что у котлов ДКВр поток уходящих газов сразу за котлом бывает заметно неоднороден. Вставляешь зонд на одну глубину - получаешь, например, 5% кислорода и 180 градусов, смещаешь зонд на 10 см - получаешь уже 3% и 200 градусов... Есть такая тема... все дело в том, что на выходе после камеры догорания в конвективке стоит перегородка, и вот из за её огибания потоком газа происходит неравномерное распределение потока. Сам неоднократно сталкивался ( особенно на 10ке) с таким явлением. Благо есть зонд и 780 мм и 1500 мм. и Есть как половить "золотое сечение". Цитата(Галиев @ 22.4.2023, 17:10) Полностью поддерживаю коллегу! Сам зимой пытался наладить режимку на ДКВР 20/13 с выносной топкой и ничего не вышло. Меняю глубину длинного зонда АГМ 505 в газоходе между ЭК и котлом и наблюдаю, как послойно меняется состав уходящих газов. Присосов нашли вагон и малую тележку, оставили котел до лета, пока газоплотность не наладят. аналогичная фигня нередка после экономайзера 20к. он узки и длинный. и не всегда верно изначально сделана точка отбора после экономайзера. и как правило совсем у пола. и потом приходиться 1,5 метровым зондом ловить поток... И самое печальное что зачастую эксплуатационники плюют на поиск и устранение присосов по тракту и в обмуровке...
|
|
|
|
|
10.5.2023, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Весьма знакомая проблема, вообще я считаю что такие проблемы из за слишком больших скоростей ну не успевают догорать газы при столь короткой конвективке. Хорошо когда есть воздухоподогреватель. Частично решить проблему создав в топке завихрение что улучшит перемешивание газов и увеличит время нахождения их в топке , на слоевых механических топках это работает и даже растёт КПД на 3-5 % в зависимости от нагрузки.
|
|
|
|
|
10.5.2023, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5973
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Иркутск @ 10.5.2023, 8:01) не успевают догорать газы при столь короткой конвективке. в конвективке газы и не должны догорать.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Цитата(CNFHSQ @ 10.5.2023, 14:20) в конвективке газы и не должны догорать. с этим никто и не спорит, но практика говорит о другом. даже в больших энергокотлах при нагрузках близких к номиналу бывает что в конвективке догорает. Не могу найти книгу по малым котлам, там для котлов от 2,5 тонн до 40 тонн были даны температуры уходящих газов в в зависимости от типа топлива и избытки воздуха заложенные конструкторами.
Сообщение отредактировал Иркутск - 11.5.2023, 6:36
|
|
|
|
|
11.5.2023, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5973
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Иркутск @ 11.5.2023, 6:34) с этим никто и не спорит, но практика говорит о другом. даже в больших энергокотлах при нагрузках близких к номиналу бывает что в конвективке догорает. Не могу найти книгу по малым котлам, там для котлов от 2,5 тонн до 40 тонн были даны температуры уходящих газов в в зависимости от типа топлива и избытки воздуха заложенные конструкторами. Если не сгорело до конвективной части, то будет превышение по СО.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 13:30) Если не сгорело до конвективной части, то будет превышение по СО. в топке почему не сгорает?)) про устройства дожога уходящих газов слышали что-то?
|
|
|
|
|
11.5.2023, 11:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(CNFHSQ @ 10.5.2023, 9:20) в конвективке газы и не должны догорать. Наверное, сразу топкой должен догорать унос?
|
|
|
|
|
11.5.2023, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5973
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Иркутск @ 11.5.2023, 10:53) в топке почему не сгорает?)) про устройства дожога уходящих газов слышали что-то? Что то слышал , но все должно происходить до конвективной части. Вы не слышали об этом? Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 11:12) Наверное, сразу топкой должен догорать унос? Камера догорания, если пламя насается поверхностей нагрева, это неправильно.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 12:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Всё-таки, похоже, предполагалось, что там будут сгорать газы. Сейчас прочитал про ДКВР-6,5-13: "Топочная камера отопительного котла разделена кирпичной стенкой на собственно топку и камеру догорания, устраняющую опасность затягивания пламени в пучок кипятильных труб, а также снижающую потери от химической неполноты сгорания". Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 12:00) Камера догорания, если пламя насается поверхностей нагрева, это неправильно. Само собой. ...Но, может быть, в камере догорания тоже есть трубы?
|
|
|
|
|
11.5.2023, 12:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
...Но они не конвективные.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5973
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 12:26) ...Но они не конвективные. Я не привязывался в какому то котлу, принцип для всех один. Если затягивается пламя в конвективную часть, газы охлаждаются и уже не догорают. Копоть , СО. В топке нагрев труб излучением, причем, где то читал что большая часть передается именно в топке, 80%, а конвективная часть для КПД.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.5.2023, 12:45
|
|
|
|
|
11.5.2023, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 12:05) Всё-таки, похоже, предполагалось, что там будут сгорать газы. Сейчас прочитал про ДКВР-6,5-13: "Топочная камера отопительного котла разделена кирпичной стенкой на собственно топку и камеру догорания, устраняющую опасность затягивания пламени в пучок кипятильных труб, а также снижающую потери от химической неполноты сгорания". Само собой. ...Но, может быть, в камере догорания тоже есть трубы? Есть там трубы. У десятки, передняя стенка камеры лежит на наклонном топочном заднем экране, а задняя стенка этой камеры опирается на чугунную опору, которая расположена между первым и вторым рядом конвективных труб. Первый ряд работает как радиационная поверхность нагрева. У котлов меньшей мощности заднего экрана в топке нет, просто кирпичная стенка. Когда на щепе ДКВр гоняли, на форсаже пламя сквозь конвективку насквозь протягивало, но это десяток минут, не более.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 17:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 11.5.2023, 17:22) У десятки, передняя стенка камеры лежит на наклонном топочном заднем экране, а задняя стенка этой камеры опирается на чугунную опору, которая расположена между первым и вторым рядом конвективных труб. Первый ряд работает как радиационная поверхность нагрева. Здесь показана эта чугунная опора?
|
|
|
|
|
11.5.2023, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 17:33) Здесь показана эта чугунная опора? Сама опора - нет, но размерность 970 мм указывает на ширину окна выхода из камеры догорания, между шамотной стенкой на этой опоре выложенной и футеровкой боковой стенки. Вот на этом эскизе упомянутая опора под номером 9, еле заметна: https://dkwr.ru/files/bk%20dkvr-6.5.pdfКстати, следующая перегородка конвективного пучка целиком из чугуна. Вот, нашел эту перегородку, не путать с другой!
chugunnaya_peregorodka_dlya_kotla_dkvr_10_13_l1133749_315x400.jpg ( 44,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|