> Ампульное производство лекарств, Определение воздухообмена
KOSOлапый
сообщение 24.3.2009, 7:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 17267



Здравствуйте. Занимаюсь проектированием ампульного цеха на фармацевтическом заводе. Встал вопрос об определении требуемых воздухообменом на стадии проекта (то есть, никаких данных о реальных выделениях частиц нет). По теплу по кратности, понятное дело, определить не составляет труда.
А есть ли способы определить выделения вредных веществ, например аэрозольных частит, регламентированных в стандарте GMP? Может программки, какие то или теория?
Посоветуйте, очень надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 24.3.2009, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Теория: «Чистые помещения» под редакцией Федотова, стр. 192
Книга была на форуме

Более простой метод: сравнить рекомендованную кратность воздухообмена в ГОСТе Р ИСО 14644-4 с посчитанной по вредностям, принять большую

Не забудьте о перепадах давления между помещениями разного класса чистоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOSOлапый
сообщение 24.3.2009, 11:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 17267



Спасибо за ответ, но вы не поняли суть вопроса.

Я и Федотова прочел и Уайта и большую часть ГОСТов, касающихся этих вопросов.

Для простоты понимания пример: Я хочу определить по Федотову, но мне не известно концентраций которые нужны для расчетов. Где их можно взять без натурных замеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 25.3.2009, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



посмотрите здесь http://www.gmpua.com/, может что-то интересное найдете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOSOлапый
сообщение 26.3.2009, 3:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 17267



Спасибо за сайтик на досуге почитаю, жаль что много не на русском языке(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 27.3.2009, 20:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Ну никак ты тут не выйдешь. От производителя требовать данные по выделениям. Хотя если китай, да и не только, то без толку это все. Вообще помнится розли производится в зоне а в окружении зоны б. Зона а создается самой машиной. Зона б - нормируется. Вообще это как технолог скажет. Хоть под ламинарным укрытим лейте при скорости 0.5 точно никаких частиц не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOSOлапый
сообщение 28.3.2009, 6:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 17267



Да мне это нужно в основном для формальности. Мне над привести несколько расчетов воздухообмена: Явное тепло, полное тепло, влага, по концентрациям и по кратности. Сравнив значения, выбрать наибольший и принять его за расчетный. Вот))

Сообщение отредактировал KOSOлапый - 28.3.2009, 6:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 28.3.2009, 13:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Да, понятно. Только вот если есть опасения - еще есть смысл считать, а тут либо кратность от класса, либо явное тепло (для людей в основном надо). Причем машина имеет встроенный отсос обычно (обязана иметь), и явное тепло должен дать производитель (что тоже не всегда получается). Но учитывая, что это розлив и класс б и в кладовке такое не состряпаешь (тоесть помещение большое), то скорее всего в результате просто придешь к нормируемой кратности для класса чистоты.

Сообщение отредактировал Astra tangens - 28.3.2009, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOSOлапый
сообщение 4.4.2009, 4:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 17267



Всмотрелся в ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 и нашел только такую таблицу :"Таблица В.2 - Примеры применения чистых помещений для микроэлектроники". Для помещений фармацевтики ничего нет((
Есть ли ГОСТ или РД (или другой документ, на который можно сослаться), где регламентируется кратность воздухообменя для фармацевтики?? Никто не знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 4.4.2009, 14:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Для чистых помещений свои (да еще делятся на назначение) госты есть... Очень жаль не могу помочь с номером (ну не помню я и нет его). Просто знаю как делать надо. Классы идут от к до а. Розлив производится под ламинаром каласс а в окружении зоны б. Ампульные линни при этом имеют встроенные ламинары, тоесть помещение класса б или линия под укрытием(большие траты на укрытие, но выигрыш в обьемах воздха). Тогда соответственно помещение все остальное с. Кратность повышается на 10-15 на каждый класс. Зона к кратность 5-7, зона д 10-15, зона с 20-30, зона б 30-45. Если хочешь, пришлю пз стадии п каак раз там линия была. wink.gif

Сообщение отредактировал Astra tangens - 4.4.2009, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugene G_*
сообщение 30.6.2009, 14:12
Сообщение #11





Guest Forum






А мона схемку посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 0:31