Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приточно вытяжная установка в стеклянном здании с бассейном, Выброс влажного воздуха на стекло в зимний период
shsa1976
сообщение 19.9.2023, 14:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2023
Пользователь №: 421692



Добрый день, нужна помощь. Есть высокое стеклянное здание (металлокаркас и стекла). В нём есть бассейн и ПВУ на 35000 кубов. Выброс воздуха идёт в фасад, который стеклянный. В зимнее время влажный воздух будет превращаться в наледь на стекле, что категорически хотят исключить. Как сделать установку, чтобы воздух выходил идеально сухим... Или же с минимальной влажностью или может кто какой то конструктив может предложить??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.9.2023, 17:19
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



отдел фантастики находится на каком-то другом форуме.
не хотите наледи - грейте стекло и улицу
не хотите греть улицу - переносите выхлоп в сторону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.9.2023, 17:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32824
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(LordN @ 19.9.2023, 17:19) *
отдел фантастики находится на каком-то другом форуме.
не хотите наледи - грейте стекло и улицу
не хотите греть улицу - переносите выхлоп в сторону

Не, тут хитрей вобщем проходит вариант и наледи нет( правда вариант от практической установки отработавшей более 20 лет , хотя не в бассейне.
Витражи уже имеющиеся и являющиеся достаточными в качестве нарограждения закрываем еще одним однослойным витражом с зазором в 400-500 мм( что б туда могла войти уборщица мыть стекла), там же стоит отопительный прибор с частью мощности СО, компенсируя теплопотери витража "наружнего" и в это же пространство даем приток(свежего, а не рециркуляционного воздуха из помещения бассейна) и наверху и внизу этого внутреннего пространства меж внешним витражом и внутренним решетки вентиляционные для проветривания.Одна створка внутреннего витража понятно открывающаяся, что б уборщица могла туда войти.
и вобщем никогда ничего не обмерзало, хотя и предупреждал что это не бассейн и нет прямых брызг. Просто в том общ. здании было четкое условие в ТЗ- витражи что б гарантировано не обмерзали. Потому и приток туда дали и ОП вставили.
Зы. Сейчас там низ внешнего витража закрасили и ОП с наружи не видно- может и до сих пор так работает. А здание сдано в эксплуатацию в 1988 году к ноябрьским. И ни одной жалобы на решение не звучало ни ранее, но потом, как то заходил, лет 10-12 назад, и не обмерзало. И мол ОП- а чего их менять- пашут и норм всё, но вот низ закрасили у витражей. Может сменили ОП всё же? Комфорты стояли. biggrin.gif

глянул яндекс- не, низ не закрасили, он каменный. Витраж с отм. 0.6 м от пола начинается. и витражи еще те, прежние.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.9.2023, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.9.2023, 20:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Из письма неясно в каком регионе бассеин, его назначение и размеры, неясно что за ПВУ..... В принципе, решить можно всё. Вопрос о разумности... Поэтому, если хотите адекватный ответ, задавйте адекватный вопрос с подробностями и условиями....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shsa1976
сообщение 19.9.2023, 21:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2023
Пользователь №: 421692



Это Санкт-Петербург, установка на 35000 кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.9.2023, 23:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shsa1976 @ 19.9.2023, 21:25) *
Это Санкт-Петербург, установка на 35000 кубов

Установка с рекуперацией, рециркуляцией, тепловым насосом, специализированная для бассеинов, какой фирмы, тип ...? и т.д.
Про бассеин - глухо?
И потом, проблема будет не в удалении воздуха, а как сделать вентиляцию чтоб стекло ограждений бассеина не потело.

Сообщение отредактировал jota - 19.9.2023, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shsa1976
сообщение 20.9.2023, 9:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2023
Пользователь №: 421692



Не важно какая установка, пусть будет любая какая захотите, с любым типом рекуперации, с любым типом охлаждения или нагрева... В мощности никто не ограничивает. И дело не в стекле ограждения бассейна. Установка 35000 кубов, то есть это огромное количество воды которое выкидывается на улицу. Задача сделать чтобы в выбросе было существенно меньше чем 7 г воды на кг воздуха.

Установки еще нет, есть расчет по кубам, сначала надо решить задачу о минимизации влаги, или предложить какое-то инженерное решение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.9.2023, 10:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



35000 m3/h это не количество наружного воздуха, а воздухообмен. Количество наружного воздуха (выбрасываемого) расчитывается по людям, остальное рециркуляция с осушением. Есть несколько способов осушения - смотрите информацию производителей вентоборудования для бассеинов, которое доступно у вас. На их сайтах найдёте рекомендации и, возможно, программы подбора. На сайте форума "программы" тоже можете найти полезное

Сообщение отредактировал jota - 20.9.2023, 10:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ventiliacija_baseinov.pdf ( 158,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Metodika.pdf ( 476,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения