Fister
сообщение 16.6.2019, 12:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Коллеги, добрый день.

Возник вопрос по организации дистанционного сброса аварий в Desigo CC.

На щитах автоматизации имеются кнопки без фиксации для сброса аварий. Соответственно, каждая кнопка сброса привязана ко входу контроллера в XWorks с помощью BI.
Требуется в Desigo CC добавить свою кнопку без фиксации для сброса аварий оператором.

Подскажите, каким образом это можно реализовать?

Что пробовали:
1. Добавить через OR BVAL_OP и ее изменять в Desigo. Не получается сделать кнопку без фиксации в Desigo. Переменная уходит в 1 при нажатии и авария постоянно сбрасывается, пока не поменять в Desigo вручную значение на 0.
2. В Xworks пробовали сделать алгоритм автосброса BVAL_OP в 0. Но если на вход BVAL_OP что-то заводить - она становится недоступной для изменения в Desigo.

Может быть есть какие-то еще варианты.

Буду очень признателен за помошь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 5:08