> Есть ли ограничения по минимальным длинам труб между ККБ и испарителями?
WasserWolf
сообщение 21.12.2023, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Имеются неинверторные компрессорно-конденсаторные блоки Lessar и QuattroClima (практически одно и тоже) холодопроизводительностью 28 и 35 кВт с родными присоединительными комплектами KC-A.
Охладители непосредственного кипения работающие с этими ККБ будут стоять примерно на той же высоте, что и ККБ (хотим поставить оборудование так, чтобы паять газовую фреоновую трассу пришлось по-минимуму).
Длина межблочных трасс предполагается не более 3м.
Вопрос - не будет ли у нас проблем в работе ККБ при такой короткой трассе (до 3м)?
В родных инструкциях про минимальные длины труб ни слова.
В инструкциям к ККБ других производителей также не нашёл про минимально допустимые длины, наоборот пишут - "трубопроводы следует прокладывать по кратчайшему пути с минимальным количеством поворотов".
Но есть сомнения, что слишком короткая трасса не приведет к недостаточному охлаждению фреона и перегреву компрессора и в итоге к сокращению срока службы ККБ.
Родная инструкция ККБ рекомендует при использовании родных присоединительных комплектов диаметры труб ф12,7 и 28,58мм. Нам использовать именно рекомендуемые диаметры? Не надо их уменьшать при короткой трассе фреонопроводов?
Поставщики больше продавцы, чем инженеры, поэтому хочу услышать ответ у специалистов.
Прикрепленный файл  IOM_QN_CCU...D_05_07_23__1_.pdf ( 3,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  ККБ_LUQ_C...A.pdf ( 2,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  1.jpg ( 81,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Сообщение отредактировал WasserWolf - 21.12.2023, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 21.12.2023, 12:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Уточнение, межблочные трассы хотим сделать не 3м, а 1м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 21.12.2023, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Недавно думал над аналогичным вопросом. Но проект не пошел, та что вопрос для меня открытый.

С одной стороны на кухни стоит холодильник, там длина трас вообще 20 см и работает.

С другой стороны - что -то настораживает. Меня смущает маленький объем хладагента в контуре и низкая инертность системы, может быть есть смысл подумать в сторону ресивера, если его нет в ККБ. Других проблем не вижу.

Сообщение отредактировал Flow - 21.12.2023, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 21.12.2023, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(WasserWolf @ 21.12.2023, 12:48) *
Уточнение, межблочные трассы хотим сделать не 3м, а 1м.

Да хоть вплотную. Только с пониманием предмета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения