> Испытание газопроводов
POMAH
сообщение 31.10.2022, 20:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28537



Добрый день.
Подскажите, знающие люди, в соответствии с СП 62.13330.2011* (с изм. 4) - в частности для внутренних газопроводов и ГРУ с давлением от 0,005 до 0,3 МПа:
1) в соотв. с п.10.5.7 (табл.16*) давление испытания (на герметичность или на прочность??) составляет 1,25*Рраб.
2) в соотв. с п.10.5.9 максимальное падение давления при испытании на герметичность - не более одного деления шкалы по манометру класса не ниже 0,4 (например по манометру кл.0.4 со шкалой 0-0,16МПа деление шкалы равно 0,0005 МПа, со шкалой 0-0,25 МПа деление шкалы равно 0,001 МПа, со шкалой 0-0,4 МПа и 0-0,6 МПа деление шкалы равно 0,002 МПа).
3) в соотв. с п.10.5.9а: "Испытательное давление на герметичность должно быть равно максимальному рабочему давлению". Допустимое падение давления для газопроводов ... при максимальном рабочем давлении свыше 0,005 МПа не должно превышать 0,005 МПа.
Допустимое падение давления [при испытании на прочность] не должно превышать 0,005 МПа.
Испытательное давление на прочность для газопроводов рабочим давлением от 0,005 до 0,3 МПа включительно определяется по формуле Pисп.п = Pраб·1,17 + 0,1

В итоге какое давление должно быть при испытании на герметичность, и какое допустимое падение давление при испытании на герметичность. И какое давление должно быть при испытании на прочность, и какое допустимое падение давление при испытании на прочность?
Или просто брать везде "худший" вариант (давление максимальное из вариантов, а падение минимальным из вариантов? Или я что-то упускаю...

И второй вопрос, может кто в курсе.
В ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" в разделе "Испытания газопроводов природного газа, ГРП и ГРУ", в частности в п.2041 приведена таблица из СП 62.13330.2011 до введения изменения №4, т.е. у внутренних газопроводов и ГРУ давлением до 0,1 включительно - испытательное давление (на герметичность или на прочность??) составляет 0,1 МПа, для давления 0,1-0,3 МПа Рисп=1,25*Рраб.
При проектировании газопроводов и ГРУ, на которых распространяется данное ФНП, давление испытаний брать по нему или по СП 62?

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал POMAH - 31.10.2022, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al31
сообщение 21.12.2022, 10:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64738



Столько народа просмотрели и никто не ответил.
Столько вопросов, будем по шагам.
1) в таблице 16* проставлено давление на прочность.
2) для испытаний необходимы манометры классом точности 0,4 с наименьшим делением шкалы (если вы ответственно относитесь к испытаниям), тем более проверять все соединения мыльным раствором надо.
3) вы уже полезли в обоснованные случаи, которые необходимо обосновывать.

По итогу вы занялись "словоблудием", если вы ответственно подошли к испытаниям и пусть при испытаниях на герметичность у вас падение зафиксировано менее по какому либо классу манометра, мыльную эмульсию никто не отменял или при обнаружении пузырей вы подпишете акт?

Ответ. на "И второй вопрос..." таблица приведена, но ссылки на СП нет, поэтому для металлургии п. 2041. (и повторюсь в см. ответ 1))

ответ на "При проектировании..." (ответ дан выше).

Теперь дополнение в предыдущих правилах была ссылка на "техрегламент по газоснабжению..." в этой редакции ФНП их убрали и конкретно привели таблицу, вот и пользуйтесь, а не "размышлизмами" занимайтесь.

Сообщение отредактировал al31 - 21.12.2022, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvv388
сообщение 17.11.2023, 14:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2011
Пользователь №: 126467



В СП 62.13330.2011 (редакция 4 от 20.11.2019г.) п.10.5.9а уже не содержит слов "В обоснованных случаях", а вместо них просто "Испытания"

по Таблице 16* - нигде нет фразы, что это испытания и на прочность и на герметичность, но раз не написано. то принимаю, что в ней и на прочность и на герметичность.
Остается вопрос с таблицей 15 - она точно про герметичность. но не про прочность.

ВОПРОС: кто как принимает испытания на прочность, как считает и что получается?

У меня полный сумбур в голове, от того, что по пункту 10.5.9а то время. то давление с табличными не бьется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 18.11.2023, 20:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



В таблицах 15 и 16 СП 62.13330.2011 ( с изменениями 1,2,3,4) приведены значения испытаний в одну стадию (совмещенные испытания на прочность и герметичность), установленные в СНиП 42-01-2002, в котором величина давления - как на прочность, а время- как на герметичность.. Сравните со старым СНиП 3.05.02-88.
С появлением п.10 5 9а снова появилось понятие "прочность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:22