Цитата(ТатьянаЛЛ @ 27.2.2024, 16:30)
Всем привет.
Коллеги, помогите найти нормативное определения ниши и шахты.
Газовая труба, по фасаду, может идти в нише (к примеру можно закрыть данную нишу перфорированным листом).
А если с фасадной стороны, плиты перекрытия выходят за пределы наружных стен, это так же считается нишей? Или это уже шахта?
Ниша - углубление, имеющее естественную вентиляцию по всей длине.
Шахта - канал, не имеющий сообщения с окружающей средой по всей длине.
Закрывать нишу перфорированным листом нельзя - ухудшаются условия естественной вентиляции, доступность для осмотра, возможно локальное увеличение коррозионности среды и т.п.
Смысл в том, что в нише невозможен застой газовой смеси. В шахте возможен застой и образование опасных концентраций.