> Расчет стального футляра под автодорогой
Гость_dimivlev_*
сообщение 19.5.2010, 17:42
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте все!
Пытаюсь сделать расчет толщины стенки футляра DN500 под асфальтированной автодорогой. Для примера пользуюсь методикой из старинной книжки "Типовых расчетов при строительстве ..." Но она сильно не подходит т.к.:
1. Единицы измерения еще от царя Гороха (тонн-сила и т.п.)
2. Дорога в расчете с бетонным покрытием, а это две, как говорится, разницы!

Есть ли что-нибудь посвежее? Посодействуйте други!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.5.2010, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Расчет футляра конешна нужная вещь, под железной дорогой - даже бы сказал обязательно . Но под автодорогой... увольте rolleyes.gif Любая стальная труба пройдёт с огромнейшим запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 20.5.2010, 5:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



А зачем считать? Сошлитесь на типовую серию 5.905-25.05, черт. УГ 15.00. Диаметр 530х5,0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimivlev_*
сообщение 21.5.2010, 19:37
Сообщение #4





Guest Forum






GAZPAR :
1. У нас просто появился новый клиент, надо его облизать и сделать идеальный проект. Поэтому каждую цифру надо обосновать.
2. Расчет футляра под ж/д видел только тепловой.
3. Труба футляров ненагружена только если с дорогой всё в порядке. А если по ухабам идут большегрузы - футляр мнет только так. Нам субчики рассказывали, что на такой разбитой дороге с трудом запихнули 1000-ю в 1400-ю!

dugarik: Серия не прокатывает, т.к. футляр делаю на магистралку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 21.5.2010, 19:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(dimivlev @ 21.5.2010, 19:37) *
.... Нам субчики рассказывали, что на такой разбитой дороге с трудом запихнули 1000-ю в 1400-ю!


байки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 26.5.2010, 12:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Я думаю что простой формулой тут не отделаешься. Скорее всего типовых готовых методик не существует.
Такие расчеты делаются по МКЭ с учетом бокового сопротивления грунта, изменения давления грунта по периметру трубы и "отлипания" грунта в верхней части трубы. То есть нужно делать расчет с учетом конструктивной нелинейности эффекта (для учета "отлипания"). Рекомендую посмотреть книги по расчету на прочность тоннельных обделок и водопропускных труб под дорогами. С помощью таких программ как SCAD, Lira, Ansys и т.д. это вполне можно сделать даже с учетом жесткости бетонного покрытия, если знаете теорию МКЭ и умеете ими пользоваться.

Сообщение отредактировал mav - 26.5.2010, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenia
сообщение 1.6.2010, 17:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56664



Объясните пож уважаемые специалисты, какие мероприятия и нужны ли они для защиты подземного стального газопровода ф89, если над ним будут строить открытый строительный склад под навесом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimivlev_*
сообщение 1.6.2010, 19:32
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо mav! Подумаем, что можно тут сделать.

elenia: ответ тут один перенос газопровода в сторону от склада, или, как вариант, склада от газопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenia
сообщение 1.6.2010, 19:43
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56664



А на каком расстоянии должен быть газопровод от склада? И, простите за наглость, почему под автодорогами газопровод пролегает свободно, а под складом, который по существу навес под которыми находятся мешки со стройматериалами, какие то ограничения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimivlev_*
сообщение 9.6.2010, 19:31
Сообщение #10





Guest Forum






Расстояния до газопровода - это СНиПах, в зависимости от назначения (магистральный, и т.п.)
А машины на переходах газопроводов через автодороги не имеют права там останавливаться. Там знаки "Остановка запрещена" для этого устанавливаются. На пример, для магистральных - это за 350 метров до оси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_ГР
сообщение 12.1.2024, 13:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.11.2012
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 170539



Добрый день!

Хотел бы обновить вопрос по футлярам, чтобы новую тему не заводить. Делаем большой объект с разными материалами футляров (по желанию заказчика), под разными автодорогами и жд полотном. Используем следующие методики расчета футляров на прочность:

из стальных и бетонных труб:
Расчет нагрузки на трубопровод по пособию к СНиП 2.04.02-84

из труб Полипластика (в сильноагрессивных грунтовых водах):
Расчет гофрированной трубы на прочность (Приложение И, МУ к СП399.1325800.2018)

так же для проверки есть упрощенный расчет:
Расчет на прочность нежестких труб по уравнениям Шпенглера, Буссинеска

Вопрос - что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы.

Сообщение отредактировал Алекс_ГР - 12.1.2024, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения