> Вентиляция цеха производства лекарств, нормативы
Jedi
сообщение 26.5.2013, 20:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35511



Всем доброго времени суток!
Сломал голову и 3 пальца руки прочесывая интернет в поисках нормативной документации, в которой будет сказано про кратности воздухообмена в помещения класс B,C,D (производство лекарств) - ничего не нашел =\
Ситуация такая.
Есть цех, в котором производят лекарства и нет технологии и т.з. Из исходных данных переданы планы с расстановкой оборудования, названием и классом чистоты помещений.

подскажите, пожалуйста, какими нормативами руководствоваться в данной ситуации?

у Федотова конкретики нет, ГОСТ 14644-4-2002 как-то тоже не информативен.

спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 25.6.2013, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



По идее, ни в одной нормативной документации таких цифр нет. Поскольку в каждом технологическом процессе есть свои особенности, от этих особенностей зависит в том числе и кратность. Есть программа "Filter Calc". в ней можно просчитать кратности и время восстановления параметров ЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jedi
сообщение 29.6.2013, 17:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35511



В статье Журнал "АВОК" 2000 год №6 "Система подготовки воздуха для чистых помещений фармацевтических производств, организованных по GMP" есть пояснение неких приложений и там сказано:

"Ценным для проектировщиков и производственников является приложение 6, в котором излагается расчет производительности системы кондиционирования воздуха, включая расход приточного воздуха, кратность обмена и определение концентрации пыли."

только не совсем понятно что это за приложение 6. может оно доступно в полной версии журнала (у меня только та что доступна на интернет ресурсах).

если у кого-нибудь есть информация о этом приложении 6 поделитесь пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 1.7.2013, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



Можешь прислать материалы на почту?

frolkin1988@mail.ru

нужен только чертеж с площадью, высотой и классом чистоты. а также кол-во человек в каждом помещении. сделаю расчет и пришлю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jedi
сообщение 1.7.2013, 11:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35511



ок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mummi
сообщение 12.9.2013, 21:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21737



Цитата(Frolkin @ 25.6.2013, 15:05) *
Есть программа "Filter Calc". в ней можно просчитать кратности и время восстановления параметров ЧП.

Есть ли эта программа в свободном доступе или она платная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 17.9.2013, 9:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



Эту прогу нам выдали при покупке счетчика частиц. Вряд ли она есть в открытом доступе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2024, 19:39