> Использование гибких воздуховодов в фармацевтической промышленности
WasserWolf
сообщение 26.12.2013, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



У нас такая ситуация, что места привязок корпусов абсолютных воздушных фильтров могут измениться после монтажа сети воздуховодов и сборки каркаса потолка. Расстояние между потолком и местом входа в корпус абсолютного фильтра слишком мало, чтобы можно было сыграть жёсткими воздуховодами, которые будут жёстко прижаты к потолку. Потолок неразборный.

Собирать сеть воздуховодов после сборки потолка технически невозможно из-за малого подпотолочного пространства.

Необходимо доказать заказчику, что использование в чистых помещениях (по стандарту GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная практика)) гибких воздуховодов, например этих разрешено.

Есть у кого подобный опыт или какие мысли по нашей проблеме?

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал WasserWolf - 26.12.2013, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alb73
сообщение 5.2.2014, 21:19
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.2.2014
Из: Миасс
Пользователь №: 222506



Не припомню, чтобы в GMP был запрет на применение гибких воздуховодов. Фармацевтическое производство как правило не является опасным с точки зрения распространения вредных веществ или микроорганизмов при какой-либо нештатной ситуации. Поэтому даже если и произойдёт разгерметизация воздуховода, то это это скажется только на качестве технологической среды, чем является чистое помещение. Периодический или непрерывный мониторинг перепадов давления и (или чистоты воздуха) может косвенным образом помочь выявить появившийся дефект воздуховода.
Хотя за более чем десятилетнюю практику применения гибких воздуховодов в системах вентиляции чистых помещений редко сталкивались с их самопроизвольными повреждениями. Хотя понятно, качество монтажа играет в этом немаловажную роль наряду с качеством самих гибких воздуховодов.

Сообщение отредактировал alb73 - 5.2.2014, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 26.5.2014, 16:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



Добрый день!
Использование гибких воздуховодов в GMP не прописано точно. Как показывает практика, редко удается спроектировать вентиляцию впритык, поэтому и используют гофру.... Вы говорите, что гофра может порваться, но с таким же успехом может и оцинкованный воздуховод поломаться, теоретически....Максимум, на что может повлиять разгерметизация гофры, что HEPA-фильтр засорится быстрее, чем положено. В данном случае важна именно квалификация тех ребят, кто будет заниматься монтажом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 6.6.2014, 16:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Я использовал полужесткие. А вообще - если есть гигиенический сертификат - то все что душе угодно. А вот после хепа фильтров - только нержавейка. Хотя конечно видел я и гибкие, но это уже самоуправство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 7.6.2014, 8:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Стойкость к механической очистке гибких воздуховодов какова?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_fafm
сообщение 16.8.2014, 13:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242172



Применять Гибкие воздуховоды МОЖНО!

У нас не допускают куски больше 0.5м.
Очистка гибких воздуховодов странный вопрос ведь вентиляция в чистом помещении оканчиавается насадкой с хепа фильтром, и воздуховоды которые до насадки не чистятся. Обрабатывается только раздающая насадка фильтрбокса в помещении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 23.9.2014, 0:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



А зачем такие мощные вздуховоды? Чем вы оправдываете применение материала с повышенной механической прочностью? На этом воздуховоде аспирацию в самый раз делать. На 2х заводах где я был (ЗАО "Генериум", например), использовались обычая гофра с аллюминиевым покрытием,которая хорошо выполняет свои функции, даже не поверите. Кто лазил или лазит в межпотолочное пространство, которое просто до сумасшествия плотно загерметизированно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2024, 20:31