> Соединение оцинкованных труб
Ефимов
сообщение 21.3.2023, 7:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2023
Пользователь №: 415351



В пункте 5.2.1 СП 73.13330.2016 сказано, что оцинкованные трубы следует соединять с применением оцинкованных соединительных частей или не оцинкованных из ковкого чугуна. Можно ли применять фитинги из цветных металлов или никелированных? Если да, то как это доказать технадзору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2023, 9:50
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ефимов @ 21.3.2023, 7:56) *
В пункте 5.2.1 СП 73.13330.2016 сказано, что оцинкованные трубы следует соединять с применением оцинкованных соединительных частей или не оцинкованных из ковкого чугуна. Можно ли применять фитинги из цветных металлов или никелированных? Если да, то как это доказать технадзору?

Из цветных металлов нельзя - сожрут трубу быстро. Никелированные из цветных металлов - не желательно. Смотрите гальванические пары:
https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/sov...eskoy-korrozii/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ефимов
сообщение 21.3.2023, 10:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2023
Пользователь №: 415351



а накрутить латунный кран на оцинковку можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 21.3.2023, 11:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Можно, т.к. латунь, в зависимости от марки, содержит от 57 до 91% цинка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.3.2023, 19:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Тепловед @ 21.3.2023, 11:25) *
Можно, т.к. латунь, в зависимости от марки, содержит от 57 до 91% цинка.

Цитата
Из цветных металлов нельзя - сожрут трубу быстро

Кому верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.3.2023, 21:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ефимов @ 21.3.2023, 7:56) *
В пункте 5.2.1 СП 73.13330.2016 сказано, что оцинкованные трубы следует соединять с применением оцинкованных соединительных частей или не оцинкованных из ковкого чугуна. Можно ли применять фитинги из цветных металлов или никелированных? Если да, то как это доказать технадзору?

Если сумеете пояснить заку и автору ОВ целесообразность замены. И заку, не инженеру стройконтроля, а какому либо имеющему право принимать инженерные решения по объектам, у разных заков эти люди на должностях с разными названиями.
А начать обосновывать начните с себя- а зачем фитинги из латуни на оцинковке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2023, 1:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Многие уже перешли на прессованные оцинкованные трубы, погуглите Sanha, Mapress - и никакой сварки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.3.2023, 1:19
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У нас есть некоторые проблемы.
Мы применяли как раз Mapress - это Геберит.
Нет больше Геберита.
Но есть Валтек но по памяти у него не оцинковки - нержавейка есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2023, 3:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и иной ценник, чем у оцинкованного чугунного фитинга из ссср. совсем иной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.3.2023, 6:04
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Развели гомосекство. Зачистить, сварить руками не из жопы и и эксплуатировать ещё 50 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 26.3.2023, 21:47
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HeatServ @ 25.3.2023, 6:04) *
Развели гомосекство. Зачистить, сварить руками не из жопы и и эксплуатировать ещё 50 лет.

Да. Зачистить, сварить, сдать, а через три года заменить на полипропилен. Потому что говнооцинковка сгниет до дыр за три года, и другого варианта похоже что нет. Ну, нержавейку можно ещё. Ага. Можно. Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.3.2023, 23:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 26.3.2023, 21:47) *
Да. Зачистить, сварить, сдать, а через три года заменить на полипропилен. Потому что говнооцинковка сгниет до дыр за три года, и другого варианта похоже что нет. Ну, нержавейку можно ещё. Ага. Можно. Да.

не, можно еще найти нормальную оцинковку и сварных нормальных в принципе еще можно найти.
Мой дом 76-го года постройки и на стояках оцинковка, потемневшая вся, но жива и здорова и 20 лет назад смотрел снутри на неё и тоже еще вполне неплохая была. А пп у меня на разводке, фузиотерм назывался 20 лет назад, сейчас иное у них название, правда для страховки Рн 20 брал и что б Двн не менее Ду15 был.
но ежели новый объект, то офицально с сварными стыками не сдать конечно.

Сообщение отредактировал инж323 - 26.3.2023, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай_Иванович
сообщение 27.3.2023, 1:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230



СНиП 3.05.01-85 стр.4 п.1.6 использовали для решения этой проблемы(сварка оц. тр.пр. гвс и хвс высотного ж/д ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.3.2023, 1:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Николай_Иванович @ 27.3.2023, 1:06) *
СНиП 3.05.01-85 стр.4 п.1.6 использовали для решения этой проблемы(сварка оц. тр.пр. гвс и хвс высотного ж/д ).

этот СНПип не касался высотных домов и имел отношение только к зданиям до 75 метров высотой, а высотные как раз с 75 метров и начинаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.4.2023, 22:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



У меня на днях произошла авария, затопил соседей холодной водой, хорошо второй этаж. А все из-за этого (?) металла.
В 2004 поменяли стояк холодной воды, сгнившую черную на оцинковку Ду 25, отвод Ду 15 тоже оц., большого радиуса гиба с нарезанной резьбой на конце, кран шаровый, желтого цвету, разводка металлопласт. Спустя семь лет заметил сырость на резьбе, перекрыл стояк в подвале, отворачиваю кран, а он вместе с резьбой в руках остался. Нарезал плашкой новую, благо место на отводе было, и через очередные семь-восемь лет кран отваливается вновь, но тоже обошлось без жертв, успел среагировать. Приварили резьбу черную, нарезать уже не где.
На прошлой неделе кран срывается от отвода и все, финиш.
Отрезали отвод, сама трубка целая, на половину заросла накипью, приваренный кусок полдюймовой черной трубы L - 15 мм тоже цел, но только к краю, где раньше была нарезана резьба стенка трубки плавно утоняется, а дальше все растворилось, нечего было выковыривать из крана.
Приварили резьбу Ду 15 с отверстием 8 мм, выточенную из стального круга, лет на пятнадцать хватит.
Собственно вопрос - почему сталь, что оц., что черная растворялись несколько раз в воде только в том месте, где на резьбу был навернут желтый кран? И нужно ли заменить разводку металлопласт на полипропилен? Или сам стояк на ПП? Соседи только ремонт закончили, поторопились немного.

Сообщение отредактировал Галиев - 4.4.2023, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2023, 22:44
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Галиев @ 4.4.2023, 22:34) *
У меня на днях произошла авария, затопил соседей холодной водой, хорошо второй этаж. А все из-за этого (?) металла.
В 2004 поменяли стояк холодной воды, сгнившую черную на оцинковку Ду 25, отвод Ду 15 тоже оц., большого радиуса гиба с нарезанной резьбой на конце, кран шаровый, желтого цвету, разводка металлопласт. Спустя семь лет заметил сырость на резьбе, перекрыл стояк в подвале, отворачиваю кран, а он вместе с резьбой в руках остался. Нарезал плашкой новую, благо место на отводе было, и через очередные семь-восемь лет кран отваливается вновь, но тоже обошлось без жертв, успел среагировать. Приварили резьбу черную, нарезать уже не где.
На прошлой неделе кран срывается от отвода и все, финиш.
Отрезали отвод, сама трубка целая, на половину заросла накипью, приваренный кусок полдюймовой черной трубы L - 15 мм тоже цел, но только к краю, где раньше была нарезана резьба стенка трубки плавно утоняется, а дальше все растворилось, нечего было выковыривать из крана.
Приварили резьбу Ду 15 с отверстием 8 мм, выточенную из стального круга, лет на пятнадцать хватит.
Собственно вопрос - почему сталь, что оц., что черная растворялись несколько раз в воде только в том месте, где на резьбу был навернут желтый кран? И нужно ли заменить разводку металлопласт на полипропилен? Или сам стояк на ПП? Соседи только ремонт закончили, поторопились немного.

Гальваническая пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.4.2023, 23:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Serg Ivanov @ 4.4.2023, 22:44) *
Гальваническая пара.

Кран стальной приварной поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.4.2023, 0:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Галиев @ 4.4.2023, 22:34) *
У меня на днях произошла авария, затопил соседей холодной водой, хорошо второй этаж. А все из-за этого (?) металла.
В 2004 поменяли стояк холодной воды, сгнившую черную на оцинковку Ду 25, отвод Ду 15 тоже оц.,

вы конечно влезли с заменой стояка в общедомовое имущество, но оно до как раз до крана и выходит, что не вы затопили, а ваша УК затопила. И резьба отржавевшая УКашная как раз. Это, адын. Это насчет кто вас и соседа нижнего должен отремонтировать.Или компенсировать деньгами ремонт.
Два. а как так у вас на стояке оказалась черная? Может это эксоцинковка от старости так потемневшая? Рыжина есть на внешней поверхности или просто черная такая и без рыжины?
Три. метпласт менять на ПП- а чего напрягает в нем? Цанги что ли поставили и теперь нервничаете или все же обжимные фитинги на мп?
Чичире. Кран стоит желтый убрать и поставить такой же с покрытием серебристым.Овентропа или подобное. А заодно взять пробник с неонкой и потрогать им трубу- сдается дом ваш возрастной и электроразводка без земли и есть "привет" от соседа использующего трубу стояка, как землю.А "родная "земля" уже соржавела давно где то там закопанная, если и была. Мало того- контур земли даже по подвалу может и лежит по стенам полосой пришитый, но уже никуда не цепляется помогая трубам в подвала тоже ржаветь.

Сообщение отредактировал инж323 - 5.4.2023, 0:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 5.4.2023, 13:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Всё правильно. Мы во многих домах по новой выполняли контура повторного заземления .
Кроме того советская оцинковка не равна современной оцинковке. Есть несколько разных технологий по её нанесению на трубы. У нас закончился в своё время запас советских труб и мы произвели поставки из Чехии и Швеции. С вида труба красивая. Но вот выгнуть полотенцесушитель из неё проблематично. На изгибах даже их трубогибов идёт почти не заметное отслоение цинка и соответственно труба (на ГВС) разрушается за несколько лет. Кроме того , толщина стенок этих труб несколько иная. Наши были толще. И после нарезки резьб толщина во впадинах резьбы ещё оставалась приличная . Но наши притащили эту технологию по оцинковке в Россию , да и стандарт по трубам наверняка (экономия металла как бы) не подумав , отсюда получили много проблем. Правда технология советская в производстве более затратная чем на западе. Мы обратились к шведам , что труба на изгиб и сохранение цинкования не соответствует их же сертификату. Тогда они ввели в него требование - внимание , что изгибы надо выполнять с большими радиусами а те что есть у полотенцесушителей не гнуть.Охренеть. И посоветовали , гнуть из чёрной трубы а потом найти где цинковать уже готовый полотенцесушитель. Чехи ответили похоже.
В домах ,по поводу именно дешёвой итальянской запорной арматуры - ,,шариков,, мы давно отказались. Ставим полнопроходные (отверстие в шаре получают сверлением ) типа ОРАС или им подобные. Дороговато но надёжно. Всякую дешёвую гадость типа ,,Мини,, не используем.
Есть и проблема Фум лент при уплотнении .Её лучше не использовать. Лён и унипак .
Кроме того при прокладке труб ППР на стояках , разводках и так далее надо строго выдерживать требования заземления всех металлических частей ,контактирующих с водой. На это практически мало обращают внимания а зря.

Сообщение отредактировал svoroponov - 5.4.2023, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.4.2023, 16:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Отвод 2004 года, оц., рез со стороны стояка. Прикрепленный файл  IMG_20230405_1630189.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8

Резьба черная, была приварена года три назад, когда не осталось места для нарезки плашкой Прикрепленный файл  IMG_20230405_1629498.jpg ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8

Вид на остатки черной резьбы, точнее на ее полное отсутствие Прикрепленный файл  IMG_20230405_1630422.jpg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  IMG_20230405_1630463.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12

Для понимания, вот такую резьбу приварили. Прикрепленный файл  резьба.jpg ( 44,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Сообщение отредактировал Галиев - 5.4.2023, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 5.4.2023, 18:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Очень часто такие резьбы для приварки изготовлялись на токарном станке. Хорошо если токарь плашкой резбу зажатую в патрон нарезал , а вот если резцом то такая вот резьба на 2-3 года и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.4.2023, 20:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Галиев @ 5.4.2023, 16:48) *
]
Прикрепленный файл  IMG_20230405_1630463.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12

Для понимания, вот такую резьбу приварили. Прикрепленный файл  резьба.jpg ( 44,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

если была б вторая такая же точно, то стоило б замерить внутренний диаметр и по резьбе снаружи, но меж витками и осознать что там толщины то вообще не осталось и + цинка то там нет. и эти 0.8-1.2 мм оставшихся толщины быстро скородируют. Труба какая то эта от электротехников- только у них с такой толщиной стенок проходят, на закладные.
Но, вместе с тем- что то у вас отложений много в трубе. Часто идет сильно грязная вода с шламом? и похоже очень на открытое теплоснабжение.
Могу сфотать внутренную часть трубы, отработавшую 15 лет на воде московского водоканала. ПП правда, но внутри тонюсенький слой рыжины( вырезанные куски труб после установки счетчиков).Хотя не могу сфотать трубу с СО после установки новых ОП, отработавших тоже около 15лет, черные конечно, но там и рыжины внутри даже не было, а какая то маслянистая пленка, как будто в СО был не тн, а масло машинное. Подключение СО -независимое.

вот эта труба с 15 годами стажа работы в ГВС на воде от МВК.
Рыжина- пальцем снимается запросто, слой... как акварелью покрасили
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20230405_200408.jpg ( 3,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.4.2023, 12:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(инж323 @ 5.4.2023, 20:08) *
если была б вторая такая же точно, то стоило б замерить внутренний диаметр и по резьбе снаружи, но меж витками и осознать что там толщины то вообще не осталось и + цинка то там нет. и эти 0.8-1.2 мм оставшихся толщины быстро скородируют. Труба какая то эта от электротехников- только у них с такой толщиной стенок проходят, на закладные.
Но, вместе с тем- что то у вас отложений много в трубе. Часто идет сильно грязная вода с шламом? и похоже очень на открытое теплоснабжение.
Могу сфотать внутренную часть трубы, отработавшую 15 лет на воде московского водоканала. ПП правда, но внутри тонюсенький слой рыжины( вырезанные куски труб после установки счетчиков).Хотя не могу сфотать трубу с СО после установки новых ОП, отработавших тоже около 15лет, черные конечно, но там и рыжины внутри даже не было, а какая то маслянистая пленка, как будто в СО был не тн, а масло машинное. Подключение СО -независимое.

вот эта труба с 15 годами стажа работы в ГВС на воде от МВК.
Рыжина- пальцем снимается запросто, слой... как акварелью покрасили

Вода с городского водопровода, Жобщ 7000-8000 мкг экв/л. Шлам бывает редко, но известковые отложения накапливаются достаточно сильно. Лет дцать тому была мода ставить трубы из нержавейки на холодную воду, за пару-тройку лет зарастали известью напрочь, к полипропилену она не прилипает, совсем.

Сейчас приварили резьбу из стального круга выточенную, стенка 6 мм, на нее навернули уголок латунный, а дальше кран шаровый, по другому не уместиться, вопрос - где теперь скорродирует? Или приварить кран приварной? Или уголок заменить на чугунный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.4.2023, 13:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Кстати насчет налипания на пэ, пп- налипает. Еще в 86 был на курсах по повышению квалификации по теме Пластмассовые трубопроводы в строительстве. Так часть лекций читал директор с завода в г. Железнодорожный. Они свои трубы много лет на тот момент применяли для транспортировки минвод всяких взамен мучений с стальными. Зарстали и пластмассовые, медленнее, но тоже зарастали. Из минералки нормально так заросли сталактито-сталагмитов в трубах- вобщем на нарзана труба года3-5 и всё- полностью мол зарастает. Но это, конечно, несколько иная специфика и в этом случае на минерализацию жаловаться странно.
Но у вас не нарзан же, а вода питьевая.. такая вот питьевая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2023, 15:38
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Галиев @ 6.4.2023, 12:30) *
Вода с городского водопровода, Жобщ 7000-8000 мкг экв/л. Шлам бывает редко, но известковые отложения накапливаются достаточно сильно. Лет дцать тому была мода ставить трубы из нержавейки на холодную воду, за пару-тройку лет зарастали известью напрочь, к полипропилену она не прилипает, совсем.

Сейчас приварили резьбу из стального круга выточенную, стенка 6 мм, на нее навернули уголок латунный, а дальше кран шаровый, по другому не уместиться, вопрос - где теперь скорродирует? Или приварить кран приварной? Или уголок заменить на чугунный?

Заменить уголок на чугунный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 6.4.2023, 16:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Зарастание полипропилена на ГВС зависит от качества воды - если из рек и озёр(водохранилищ) то зарастать почти не будет , там как правило вода сравнительно мягкая , если из скважин на нагрев то зависит от жёсткости и труба может зарасти быстро и полностью. Кроме того , дополнительное умягчение может происходить на специальных станциях и в систему подаваться уже относительно мягкой . Всё зависит от финансирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения