Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать счетчик с диапазоном 1:20 или 1:50. Промышленное предприятие из 8 корпусов, в каждом из которых установлено по 4 тепловентилятора тепловой мощностью 95 кВт каждый (9,2 куб.м/час), мощность которых меняется от температуры наружного воздуха. Административное здание с котлом АОГВ-23 (2,7 куб. м/час) и газовой колонкой ВПГ-18 (2,15 куб.м/час). Производствнный цех с котлом мощностью 340 кВт (35,82 куб.м/час).
Общий расход газа 335,07 куб.м/час, он же максимальный. Минимальный расход - 2,15 куб.м/час. Давление максимальное 0,441 МПа, минимальное - 0,22 МПа.
Все мои попытки посчитать с требуемым диапазоном 1:20 или 1:50 окончились неудачей. Подскажите, может я приняла неправильно минимальный расход газа?
Ставлю на все общий коммерческий узел учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 26.10.2014, 19:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Что-то чушь какую-то написали …
Какие кубы указаны рабочие или приведенные? Скорее всего, у Вас РДГК установлен, а счетчик надо ставить по “высокой” стороне. Напишите корректно расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 27.10.2014, 7:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Все написано правильно. Единственное уточните, где собираетесь ставить счетчик. На газопроводе высокого или низкого давления. В Вашем случае нужно ставить счетчик на газопроводе низкого давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 27.10.2014, 8:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



По вашим данным диапазон должен быть не меньше 335,07/2,15=156, на низкой стороне будет счетчик G250 с диапазоном не ниже 1:200, таким хар-кам удовлетворяет RABO-G250 (1:200) (на его базе комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-400/1,6 (1:200)), он будет считать в диапазоне 2,06...412м3/ч. А на высокой стороне у вас не один счетчик не пройдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 27.10.2014, 12:22
Сообщение #5


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Если устанавливать счетчик на низкой стороны, то действительно подойдет только СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1.6 RABO(диапазон 1:200) расчет во вложении.
А если есть потребность в установке на высокой стороне, то ближайший с минимальным расходом это СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-160/1.6 RABO(диапазон 1:250) расход Qmin=3,21 нм3/ч, или ИРВИС-РС4-Ультра-230 расход Qmin=2,71 нм3/ч. Есть счетчик и на полный диапазон ваших расходов с диапазоном расширения 1:500, но он будет значительно дороже выше описанных.
Программу для подбора счетчиков можно скачать с сайта actiongaz.ru или с форума http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87790
Только правильно регистрируйтесь в программе, а то забанят.

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 27.10.2014, 12:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_400_Rabo_forum.pdf ( 292,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  IRVIS_forum.pdf ( 562,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  P_160_Rabo_forum.pdf ( 293,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 27.10.2014, 14:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Не пугайте человека, ему G65 за глаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 27.10.2014, 14:32
Сообщение #7


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) *
Не пугайте человека, ему G65 за глаза.


Поясните каким образом это возможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.10.2014, 8:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) *
Не пугайте человека, ему G65 за глаза.

Счётчики газа подбираются по фактическим (рабочим) параметрам. Нужно привести объём газа к рабочим условиям:
Кt = 273/(273+tф);
Кр = (Рбар.+ Рф)/Рбар.
Vгаза (н.куб.м/ч; ст.куб.м/ч)*Кр*Кt = Vф куб.м/ч;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 28.10.2014, 8:50
Сообщение #9


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Лыткин @ 28.10.2014, 9:41) *
Счётчики газа подбираются по фактическим (рабочим) параметрам. Нужно привести объём газа к рабочим условиям:
Кt = 273/(273+tф);
Кр = (Рбар.+ Рф)/Рбар.
Vгаза (н.куб.м/ч; ст.куб.м/ч)*Кр*Кt = Vф куб.м/ч;


Ну так приведите 335,07 куб.м/час при 0,22МПа к рабочим условиям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Помощник ГИПа
сообщение 28.10.2014, 10:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2014
Пользователь №: 248846



Спасибо за информацию, хочу поставить счетчик на высокой стороне. Проблема лишь в требуемом диапазоне 1:50, который невозможно обеспечить из-за минимального расхода газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 28.10.2014, 14:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Bujhm777 @ 27.10.2014, 17:32) *
Поясните каким образом это возможно

А Вы посчитайте, сколько получится тепла при сжигании 335м3/ч природного газа, даже если это указан расход, приведенный к стандартным условиям wink.gif

Цитата(Помощник ГИПа @ 28.10.2014, 13:02) *
Спасибо за информацию, хочу поставить счетчик на высокой стороне. Проблема лишь в требуемом диапазоне 1:50, который невозможно обеспечить из-за минимального расхода газа.

Ну, значит, ребята правы и ставить счетчик надо по низкой стороне

Сообщение отредактировал den.mgn - 28.10.2014, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 28.10.2014, 18:23
Сообщение #12


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



А как кстати получается цифра в 335 м3/ч при сложении газопотребляемого оборудования у меня получилось 77,47м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.10.2014, 9:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Bujhm777 @ 28.10.2014, 19:23) *
А как кстати получается цифра в 335 м3/ч при сложении газопотребляемого оборудования у меня получилось 77,47м3/ч

Для ориентировки: 1 м3 природного газа - 10 кВт тепловой мощности. 335м3/ч это 3350 кВт (3,35 МВт; 2,88 Гкал/ч).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 29.10.2014, 10:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



8корпусов*4тепловентилятора*9,2м3/ч+2,7м3/ч+2,15м3/ч+35,82м3/ч = 335,07м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.10.2014, 14:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(gloom11 @ 29.10.2014, 11:18) *
8корпусов*4тепловентилятора*9,2м3/ч+2,7м3/ч+2,15м3/ч+35,82м3/ч = 335,07м3/ч

Газ то при каких условиях (нормальные для расчётов, стандартные для поставщиков газа, рабочие для выбора счётчика и расчёта диаметра г-да).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 31.10.2014, 22:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Вот где мой косяк «8 корпусов» …
Ну что же, тогда давайте смотреть Ваши давления. По высокой стороне у Вас давления колеблются от 0,22 до 0,441 Мпа. А на низкой, если это стандартное оборудование, от 1,3 до 2 КПа. Расходы даны, скорее всего, рабочие, непосредственно уже на газопотребляющем оборудовании. Отсюда получаем:
1) Максимальный расход 335,07 при 2 кПа это 345,5 нм3/ч или примерно 106-107м3/ч при давлении 0,22 МПа;
2) Минимальный расход 2,15 при 1,3 кПа это 2.2 нм3/ч или 0,4м3/ч при давлении 0,441 МПа.
Т.е если мы подбираем счетчик по высокой стороне, то диапазон должен быть от 0,4 до 107м3/ч, а если ставим на низкой, то от 2,15 до 335,07м3/ч.
Остается подобрать счетчик. С такими большими диапазонами могут работать только объемные счетчики, лучше всего, если эти счетчики будут укомплектованы газовым корректором и встроенным датчиком перепада давления.
Я, к сожалению, знаю только два таких счетчика это уже вышеупомянутый RABO и RVG фирмы «Эльстер Газэлектроника».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sposobnij
сообщение 29.7.2023, 8:23
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.7.2023
Пользователь №: 419997



Всем привет, купил Принц MG- 40 он считает до 70 куб.ч. ещё и данные передает удалённо.
https://market.yandex.ru/store--ultrazvukov...inessId=4372235
вот тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 29.7.2023, 16:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(Sposobnij @ 29.7.2023, 8:23) *
Всем привет, купил Принц MG- 40 он считает до 70 куб.ч. ещё и данные передает удалённо.
https://market.yandex.ru/store--ultrazvukov...inessId=4372235
вот тут.


Дамочки, ждущие своего принца, учитесь как надо!
Пусть мечты сбываются не только у Газпрома!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 10:18