Коммерческий узел учета газа, Подбор счетчика |
|
|
|
26.10.2014, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2014
Пользователь №: 248846
|
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать счетчик с диапазоном 1:20 или 1:50. Промышленное предприятие из 8 корпусов, в каждом из которых установлено по 4 тепловентилятора тепловой мощностью 95 кВт каждый (9,2 куб.м/час), мощность которых меняется от температуры наружного воздуха. Административное здание с котлом АОГВ-23 (2,7 куб. м/час) и газовой колонкой ВПГ-18 (2,15 куб.м/час). Производствнный цех с котлом мощностью 340 кВт (35,82 куб.м/час). Общий расход газа 335,07 куб.м/час, он же максимальный. Минимальный расход - 2,15 куб.м/час. Давление максимальное 0,441 МПа, минимальное - 0,22 МПа. Все мои попытки посчитать с требуемым диапазоном 1:20 или 1:50 окончились неудачей. Подскажите, может я приняла неправильно минимальный расход газа? Ставлю на все общий коммерческий узел учета.
|
|
|
|
|
26.10.2014, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Что-то чушь какую-то написали … Какие кубы указаны рабочие или приведенные? Скорее всего, у Вас РДГК установлен, а счетчик надо ставить по “высокой” стороне. Напишите корректно расходы.
|
|
|
|
|
27.10.2014, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
|
Все написано правильно. Единственное уточните, где собираетесь ставить счетчик. На газопроводе высокого или низкого давления. В Вашем случае нужно ставить счетчик на газопроводе низкого давления.
|
|
|
|
|
27.10.2014, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360
|
По вашим данным диапазон должен быть не меньше 335,07/2,15=156, на низкой стороне будет счетчик G250 с диапазоном не ниже 1:200, таким хар-кам удовлетворяет RABO-G250 (1:200) (на его базе комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-400/1,6 (1:200)), он будет считать в диапазоне 2,06...412м3/ч. А на высокой стороне у вас не один счетчик не пройдет.
|
|
|
|
|
27.10.2014, 12:22
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173
|
Если устанавливать счетчик на низкой стороны, то действительно подойдет только СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1.6 RABO(диапазон 1:200) расчет во вложении. А если есть потребность в установке на высокой стороне, то ближайший с минимальным расходом это СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-160/1.6 RABO(диапазон 1:250) расход Qmin=3,21 нм3/ч, или ИРВИС-РС4-Ультра-230 расход Qmin=2,71 нм3/ч. Есть счетчик и на полный диапазон ваших расходов с диапазоном расширения 1:500, но он будет значительно дороже выше описанных. Программу для подбора счетчиков можно скачать с сайта actiongaz.ru или с форума http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87790Только правильно регистрируйтесь в программе, а то забанят.
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 27.10.2014, 12:25
|
|
|
|
|
27.10.2014, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Не пугайте человека, ему G65 за глаза.
|
|
|
|
|
27.10.2014, 14:32
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173
|
Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) Не пугайте человека, ему G65 за глаза. Поясните каким образом это возможно
|
|
|
|
|
28.10.2014, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) Не пугайте человека, ему G65 за глаза. Счётчики газа подбираются по фактическим (рабочим) параметрам. Нужно привести объём газа к рабочим условиям: Кt = 273/(273+tф); Кр = (Рбар.+ Рф)/Рбар. Vгаза (н.куб.м/ч; ст.куб.м/ч)*Кр*Кt = Vф куб.м/ч;
|
|
|
|
|
28.10.2014, 8:50
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173
|
Цитата(Лыткин @ 28.10.2014, 9:41) Счётчики газа подбираются по фактическим (рабочим) параметрам. Нужно привести объём газа к рабочим условиям: Кt = 273/(273+tф); Кр = (Рбар.+ Рф)/Рбар. Vгаза (н.куб.м/ч; ст.куб.м/ч)*Кр*Кt = Vф куб.м/ч; Ну так приведите 335,07 куб.м/час при 0,22МПа к рабочим условиям
|
|
|
|
|
28.10.2014, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2014
Пользователь №: 248846
|
Спасибо за информацию, хочу поставить счетчик на высокой стороне. Проблема лишь в требуемом диапазоне 1:50, который невозможно обеспечить из-за минимального расхода газа.
|
|
|
|
|
28.10.2014, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Цитата(Bujhm777 @ 27.10.2014, 17:32) Поясните каким образом это возможно А Вы посчитайте, сколько получится тепла при сжигании 335м3/ч природного газа, даже если это указан расход, приведенный к стандартным условиям Цитата(Помощник ГИПа @ 28.10.2014, 13:02) Спасибо за информацию, хочу поставить счетчик на высокой стороне. Проблема лишь в требуемом диапазоне 1:50, который невозможно обеспечить из-за минимального расхода газа. Ну, значит, ребята правы и ставить счетчик надо по низкой стороне
Сообщение отредактировал den.mgn - 28.10.2014, 14:26
|
|
|
|
|
28.10.2014, 18:23
|
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173
|
А как кстати получается цифра в 335 м3/ч при сложении газопотребляемого оборудования у меня получилось 77,47м3/ч
|
|
|
|
|
29.10.2014, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(Bujhm777 @ 28.10.2014, 19:23) А как кстати получается цифра в 335 м3/ч при сложении газопотребляемого оборудования у меня получилось 77,47м3/ч Для ориентировки: 1 м3 природного газа - 10 кВт тепловой мощности. 335м3/ч это 3350 кВт (3,35 МВт; 2,88 Гкал/ч).
|
|
|
|
|
29.10.2014, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
|
8корпусов*4тепловентилятора*9,2м3/ч+2,7м3/ч+2,15м3/ч+35,82м3/ч = 335,07м3/ч
|
|
|
|
|
29.10.2014, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(gloom11 @ 29.10.2014, 11:18) 8корпусов*4тепловентилятора*9,2м3/ч+2,7м3/ч+2,15м3/ч+35,82м3/ч = 335,07м3/ч Газ то при каких условиях (нормальные для расчётов, стандартные для поставщиков газа, рабочие для выбора счётчика и расчёта диаметра г-да).
|
|
|
|
|
31.10.2014, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Вот где мой косяк «8 корпусов» … Ну что же, тогда давайте смотреть Ваши давления. По высокой стороне у Вас давления колеблются от 0,22 до 0,441 Мпа. А на низкой, если это стандартное оборудование, от 1,3 до 2 КПа. Расходы даны, скорее всего, рабочие, непосредственно уже на газопотребляющем оборудовании. Отсюда получаем: 1) Максимальный расход 335,07 при 2 кПа это 345,5 нм3/ч или примерно 106-107м3/ч при давлении 0,22 МПа; 2) Минимальный расход 2,15 при 1,3 кПа это 2.2 нм3/ч или 0,4м3/ч при давлении 0,441 МПа. Т.е если мы подбираем счетчик по высокой стороне, то диапазон должен быть от 0,4 до 107м3/ч, а если ставим на низкой, то от 2,15 до 335,07м3/ч. Остается подобрать счетчик. С такими большими диапазонами могут работать только объемные счетчики, лучше всего, если эти счетчики будут укомплектованы газовым корректором и встроенным датчиком перепада давления. Я, к сожалению, знаю только два таких счетчика это уже вышеупомянутый RABO и RVG фирмы « Эльстер Газэлектроника».
|
|
|
|
|
29.7.2023, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457
|
Цитата(Sposobnij @ 29.7.2023, 8:23) Всем привет, купил Принц MG- 40 он считает до 70 куб.ч. ещё и данные передает удалённо. https://market.yandex.ru/store--ultrazvukov...inessId=4372235вот тут. Дамочки, ждущие своего принца, учитесь как надо! Пусть мечты сбываются не только у Газпрома!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|