Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в лифт сколько расхода
qmax44
сообщение 7.2.2024, 22:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Возможно Вы в курсе, методика по ВНИИПО и КВМ Дым дают порядка 10-15 тыс.м3/ч в лифт на 3 этажа.
Методика АВОК даёт около 6 тыс. м3/ч в тот же лифт.
https://takir.ru/vse-publikacii/stati/podpo...-vniipo-i-avok/

Может у кого-то уже есть опыт с ПНР таких решений?

Может у кого-то уже есть опытные цифры, сколько реально РАСХОД воздуха через закрытые двери лифта на этажах и на 1 этаже при известном подпоре 20-70 Па?

Думаю, имея такую цифру, потом можно с меньшей неизвестностью, чем ВНИИПО и АВОК подбирать расходы на подпор в лифт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:34