> Расчет обмена воды в сети
nowthen
сообщение 21.12.2023, 10:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2023
Пользователь №: 425303



Добрый день!
Наружный водопровод ПЭ 160х9,5мм (кольцо) подключается к сетям МВК 300 мм сталь. Мин. напор 45м.вод.ст., макс. 60 м.вод.ст.
Хоз.-пит. 2,2 м3/сут, 0,614 л/с.
Нар. пожаротушение 15 л/с.
Длина кольцевой трассы 263,1 м.

Согласно таблице Шевелева диаметр 160х9,5мм является экономически выгодным и оптимальным. С этим диаметром пройдена ГГЭ.

Сейчас при согласовании с МВК эксперт требует уменьшить диаметр на 110мм. Никакие аргументы, что 160мм пригоднее не принял.
И рассчитать санитарную надежность сети на оборачиваемость в течение 48 часов.

С таким требованием сталкиваюсь впервые. Подскажите, как делать этот расчет?

Сообщение отредактировал nowthen - 21.12.2023, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 21.12.2023, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nowthen @ 21.12.2023, 10:44) *
рассчитать санитарную надежность сети на оборачиваемость в течение 48 часов.

На что ссылается эксперт?

Цитата(nowthen @ 21.12.2023, 10:44) *
Подскажите, как делать этот расчет?

Так такового расчета нет, по-видимому, имеется ввиду, t=V/Qсут, где V-объем воды в трубах, Qсут-суточный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nowthen
сообщение 21.12.2023, 14:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2023
Пользователь №: 425303



Цитата(aminopower @ 21.12.2023, 11:25) *
На что ссылается эксперт?


на СанПин по питьевой воде и что в закрытой системе вода не должна застаиваться

Цитата(aminopower @ 21.12.2023, 11:25) *
Так такового расчета нет, по-видимому, имеется ввиду, t=V/Qсут, где V-объем воды в трубах, Qсут-суточный расход.


попробую так..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 21.12.2023, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nowthen @ 21.12.2023, 14:26) *
на СанПин по питьевой воде и что в закрытой системе вода не должна застаиваться

Пунктом не поделитесь? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.12.2023, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Один оборот за 2 суток. Как для рчв.
Про 110 и 160: какие были аргументы? "так лучше"? Расчет где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nowthen
сообщение 21.12.2023, 18:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2023
Пользователь №: 425303



Цитата(aminopower @ 21.12.2023, 15:05) *
Пунктом не поделитесь? :rolleyes:


Приводил СанПиН 2.1.4.1074-01 по питьевой воде. И что после 2-х суток вода начинает цвести.

для диам.160мм по объему воды в трубе получилось 4,1 м3, расход на хоз.питье 2,2м3/сут, и получается, что как раз раз в 2 дня будет обмен воды, это не нарушает требования. приведу этот расчет.




Цитата(nagger @ 21.12.2023, 17:13) *
Один оборот за 2 суток. Как для рчв.
Про 110 и 160: какие были аргументы? "так лучше"? Расчет где?


Для 160мм при расходе 15,614 (пожар+х.п) скорость в трубе 1 м/с. Является оптимальной, соотв. тех. требованиям МВК, где у них указано, что при расчёте трубопроводов на пропускную способность применять скорость воды V=1 – 1,5 м/с. Потери по длине 2м.
Требование эксперта снизить диаметр до 110х6,6мм связано с тем, что можно ведь разгонять до 3м/с скорость при пожаре, и как раз получается 2,2м/с, потери по длине при этом 12м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 21.12.2023, 19:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nowthen @ 21.12.2023, 18:34) *
Приводил СанПиН 2.1.4.1074-01 по питьевой воде.

Он отменен.

Цитата(nowthen @ 21.12.2023, 18:34) *
И что после 2-х суток вода начинает цвести.

А это откуда?

Цитата(nowthen @ 21.12.2023, 18:34) *
это не нарушает требования

Да нет таких требований для сетей, есть пункт для РЧВ и его "додумали" и для сетей тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.12.2023, 20:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(nowthen @ 21.12.2023, 18:34) *
скорость в трубе 1 м/с. Является оптимальной, соотв. тех. требованиям МВК, где у них указано, что при расчёте трубопроводов на пропускную способность применять скорость воды V=1 – 1,5 м/с.

Не оптимальной, там нет такого понятия для напорки. И ты на пропускную способность трубы считаешь разве?

Сдается мне, твой расчет выполнен и(или) не по сп 31, и(или) не верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения