Добрый день.
Помогите, пожалуйста, понять причину.
У заказчика была смонтированная Вент. Система со всей автоматикой и водяным радиатором, только вода не подведена. Недавно ему подключили гор.воду.
IMG_20181210_152200.jpg ( 6,63 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 7Меня попросили помочь запустить, начал разбираться и выяснил:
Половина датчиков по факту была не подключена и в контроллере Pixel 2511-02 половина входов/выходов тоже не прописаны.
Всё что нашёл подключил. Датчики обратной воды, улицы, притока, капилярку. Привод Gruner 225c-024t-05-w (стоит левостороннее управление) на 3-ходовом клапане Esbe 130 и насос.
Пустил воду и...
1 проблема:
Образовалась высокая температура в канале. Датчик стоял в повороте который установлен сразу после вентилятора. Дальше прямой участок 4 метра но и на его конце в в воздуховоде высокая температура (система выключена)
Перенес ещё на 3 метра (общая уже 7), там колеблется в районе 45/50гр. От куда такая высокая температура в канале при выключенной системе, сами воздуховоды прям горячии??? С горем пополам запустил приточку без аварии по высокой температуре в канале.
2 проблема:
Система работает, вентилятор хоть на 100% ставь, температура в канале не опускается ниже 37гр (при любой заданной, хоть 5°, и самое главное, обратка в районе 80/83 градусов. Инженер звонит, ругается, что обратка перегревается.
Начал разбираться с 3-ходовым клапаном Esbe 130 и приводом Gruner 225c-024t-05-w. Изначально, среднее положение клапана было таким:
IMG_20181226_194413.jpg ( 53,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Температура не падает, нашёл документацию по правильной его установке, глядя на разводку своей системы пришел к выводу, что клювик стоит в неверном положении и судя по схеме, его нужно установить так:
IMG_20181226_194455.jpg ( 47,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Накидал схему:
IMG_20181226_191516.jpg ( 3,41 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14После этого температура в канале упала только на несколько градусов и обратка тоже градусов до 78 и всё... Гляжу на привод и вижу, что он не прикрывает подачу до конца (но вообще, бегает по сигналу от контроллера), если в ручную прикрываю сильнее, обратка начинает остывать и следовательно температура в канале падать.
Тоесть на данный момент, мне нехватает буквально 20/30% перекрытия клапана. Привод не закрывает его полностью (ограничители стоят в дальних положениях и не мешают)
Система то простая. Есть температура в канале, есть обратки, есть клапан. Контроллер видит температуру и прикрывает клапан, температура падает - контроллер приоткрывает клапан.
Всё уже перепробовал, просто я не до конца разбираюсь в этом, а решить проблему нужно. Грешу либо на то, что контроллер вообще не настроен на работу зимой, раз половина датчиков была не прописана, либо нехватает буквально настройки работы привода.
Не нужно только советовать не лезть туда, в чем не разбираешься, пожалуйста.