Дифф.реле давления Вам поможет. Я ставил такие
http://www.danfoss.com/Russia/Products/Cat...e5eed098ba.htmlРаботают хорошо.
Ну а если без него, то теплушки можно подключить напрямую вместо реле протока, только нужно чтобы алгоритм контроллера не отслеживал срабатывание при включении насосов. Т.е, обычно при остановленной системе контакты реле протока/дифф.реле разомкнуты, при запуске насоса они замыкаются и контроллер отслеживает это событие. В случае подключения теплушек, контакты замкнуты вне зависимости включен насос или выключен.