> авт вкл рез насоса, как включить резервный насос ?
orko
сообщение 13.12.2012, 13:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.12.2012
Из: Киев
Пользователь №: 174176



уважаемые господа! есть проблемка помогите!
На системе теплоснабжения стоят 2 насоса основной и резервный. Реле протока нет.
Как можно через тепловое реле насосов подать сигнал на клемы, к которым должно было подключаться реле протока, чтобы через контроллер включался резервный насос в случае отказа основного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 14.12.2012, 7:21
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



любые технические решения рез реле протока - это полная лажа! Можно подключить конечно через теплушку, но от сухого хода теплушка не спасёт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 20.12.2012, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



можно попробовать через датчик давления в трубопроводе, реле протока как-то надежнее кажется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.12.2012, 8:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Дифф.реле давления Вам поможет. Я ставил такие http://www.danfoss.com/Russia/Products/Cat...e5eed098ba.html
Работают хорошо.
Ну а если без него, то теплушки можно подключить напрямую вместо реле протока, только нужно чтобы алгоритм контроллера не отслеживал срабатывание при включении насосов. Т.е, обычно при остановленной системе контакты реле протока/дифф.реле разомкнуты, при запуске насоса они замыкаются и контроллер отслеживает это событие. В случае подключения теплушек, контакты замкнуты вне зависимости включен насос или выключен.

Сообщение отредактировал coverart - 20.12.2012, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 0:53