Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43)
По трубопроводу течёт моторное топливо
В зависимости от двигателя это может быть: жидкий метан, жидкие пропан-бутан, бензин, керосин, дизельное топливо. Внутри каждого такого вида топлива деление по показателям опасности статического электричества, например керосин в зависимости от вида керосина может быть умеренно опасным, опасным и высоко опасным.
Что такое "моторное топливо"?
Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43)
как расчитать допустимую скорость, чтобы не было недопустимой электростатики (предельно допустимая значение плотности заряда)?
Вопрос не понятен. В каком именно трубопроводе? В зависимости от назначения трубопровода применяются разные критерии, из них получаются разные способы компенсации, из них получаются разные допустимые скорости (если компенсация скоростью), из них получаются разные диаметры.
Обратите внимание, что защита от статики требуется в места, где разряды могут происходить в среде пары-воздух. Это означает, что если трубопровод перекачивает продукт в герметичную или инертизированную ёмкость/сосуд, то защита от статики избыточна, т.к. нет кислорода и разряд не сможет вызвать взрыв/пожар. Например:
Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
II-5-1. Если в трубопроводах и технологической аппаратуре исключена возможность образования взрывоопасных концентраций паровоздушных смесей (герметизированная аппаратура, не содержащая окислителей, аппаратура и коммуникации под избыточным давлением или заполненные инертными газами или парами), скорости транспортировки жидкостей по трубопроводам и истечения их в аппараты не ограничиваются.Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43)
Или есть какие-то рекомендации?
Рекомендации по предотвращению опасной электризации нефтепродуктов при наливе в вертикальные и горизонтальные резервуарыПравила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности п. II-5
ГОСТ 31610.32-1-2015 п. 7
ASTM D4865NFPA 77 chap. 9
API 2003 para. 4
CLC/TR 50404 para. 5
Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43)
Есть такой документ РТМ 6-28-007-78, который должен это расчитывать. Но к сожалению посчитанное по нему являеться какой-то фантастикой (к примеру 90 м/с). Сначала думал, что я где-то ошибся, но порывшись в интернете обнаружил, что такая фантастика не только у меня выходит
Не рекомендую РТМ 6-28-007-78 из-за грубых ошибок в математике.
В помощь.Академический и наглядный материал по теме:
- BP
Hazards of Electricity and Static Electricity para. 4
-
NTSB/PAR-04/02- Process Safety Beacons, например
раз,
два,
три-
CSB-
Lee's Loss Prevention para. 16.7
- Бесчастнов
Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов п. Х.3
- Luettgens
Electrostatic Hazards-
NFPA LPG Handbook suppl. 5