Цитата(Татьяна91 @ 10.8.2021, 16:42)
Здравствуйте, подскажите, для наружного водопровода диаметр 90 ПНД напорная труба SDR17 нужно ли предусматривать упоры на углах поворота в случае , если углы поворота выполнены отводами с ЗН и в случае свободным изгибом (прокладка безколодезная) "СП31.133330.2012 п. 11.20 Не требуют установки бетонных упоров водоводы из труб - полимерных, соединенных деталями с закладными нагревателями или деталями, изготовленными методом литья под давлением", правильно ли я понимаю если углы поворота будут выполнены отводами с ЗН без упоров, а если свободным изгибом , то упоры необходимы?
СП399.1325800.2018
5.2.6 Для снятия дополнительных напряжений, возникающих под действием максимального рабочего давления в местах поворотов и ответвлений трубопровода,
выполняемых с помощью соединительных деталей, следует предусматривать упоры (см. рисунок 5.21), за исключением случаев, когда поворот или ответвление трубопровода выполнены:
- из тройников и отводов, изготовленных методом литья под давлением;