Шумоизоляция вытяжки , внутри воздуховода |
|
|
|
29.6.2009, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21077
|
Кто нибудь имел практику производить шумоизоляцию вытяжных систем следующим образом : внутри воздуховода наклеивается звукоизоляционный материал Armaduct AD-20-99/EA (вспененный каучук) , участок который подвергается обклейке 1метр вертикальногоучастка воздуховода сечением 500х400мм. сразу после крышного вентилятора на кровле, остальные участки остаются без обработки. Какая будет эффективность такой шумоизоляции??? и будет ли вообще какой то толк от такого способа шумоглушения?
|
|
|
|
|
29.6.2009, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Вы видели рекомендации о монтаже Armaduct внутри воздуховода? Поделитесь ссылкой.....
|
|
|
|
|
29.6.2009, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Применительно к самому способу - эффективность будет и очень неплохая при достаточной протяжённости таких участков. Фактически получаем трубчатый шумоглушитель с малым слоем шумопоглощения. 1 м даст недостаточный эффект.
|
|
|
|
|
29.6.2009, 19:13
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
Цитата(old patriot @ 29.6.2009, 16:19) [snapback]405098[/snapback] Применительно к самому способу - эффективность будет и очень неплохая при достаточной протяжённости таких участков. Фактически получаем трубчатый шумоглушитель с малым слоем шумопоглощения. 1 м даст недостаточный эффект. +1. Приходилось безнадежные объекты спасать именно так. а в элитном жилье по умолчанию все воздуховоды изнутри. Режешь прямоуголку с дискретностью 700мм, побольше перфоленты, и вперед .. Перфолента держит Армадак. На всякий случай. Клей не вечен.
|
|
|
|
|
29.6.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154
|
Вспененный каучук хорошо работает на достаточно высоких частотах, думается от 2500-3000Гц. Воздушный же шум лежит гораздо ниже. Соотвественно получите лишь гашение за счёт меньшей вибрации воздуховода, я так понимаю наклеиивается. Особенно разница будет большой если сталь тонкая. Ежели же 0,7 и толще, то нужна специальная резина. Вариантов много.
|
|
|
|
|
29.6.2009, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Что есть самодеятельность я знаю. Но я не встречал авторитетных рекомендаций по наклейке армофлекса внутри воздуховода. Кроме воздуховодов из фольгированного полиуретана
Сообщение отредактировал jota - 29.6.2009, 23:16
|
|
|
|
|
30.6.2009, 1:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543
|
Цитата Вспененный каучук хорошо работает на достаточно высоких частотах, думается от 2500-3000Гц. Воздушный же шум лежит гораздо ниже. Соотвественно получите лишь гашение за счёт меньшей вибрации воздуховода, я так понимаю наклеиивается. Особенно разница будет большой если сталь тонкая. Ежели же 0,7 и толще, то нужна специальная резина. Вариантов много. соглашусь полностью
|
|
|
|
|
2.7.2009, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21077
|
В каталоге продукции 07/08 рекомендации к применению : может быть установлен внутри и снаружи воздуховодов , обеспечивая тепло и звукоизоляцию
Прикрепленные файлы
img028.jpg ( 2,29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 174
|
|
|
|
|
2.7.2009, 21:04
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
Цитата(jota @ 30.6.2009, 0:14) [snapback]405268[/snapback] Что есть самодеятельность я знаю. Но я не встречал авторитетных рекомендаций по наклейке армофлекса внутри воздуховода. Кроме воздуховодов из фольгированного полиуретана - А вы в художественной самодеятельности не участвуете? -Участвую! ... Зачем я соврал, я же не участвую .. А зачем он спросил?....... (С) Когда на глушители нет места в "элитной квартире", а заказчик хочет тихо штоп было, а народ надо кормить, им не объяснишь, что браться за квартиру не будем, потому что заказчег мудак, места для глушаков не дает ,а тихо - хочет. Вот и выдумываешь всякую самодеятельность. Варианты есть? А кроме того я тут на форуме читал, то у буржуев это практикуется, может и не совсем я прально понял, но воздуховоды обрабатывают изнутри каким то материалом звукопоглощающим.
|
|
|
|
|
14.12.2017, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463
|
подниму старую темку Кто-нибудь еще применял шумоизоляцию ИЗНУТРИ воздуховода ? вот шумоглушитель по сути оклеивая изнутри воздуховод мы пытаемся сделать то же самое , что на фото. но ни кто такого не делал и при обсуждении поддержки нет . монтажники делать не хотят. аргументируют что материал со временем раскрошится, там будет образовываться пыль (а то она просто в воздуховоде не образовывается) , оторвется .... хочу взять какой-нибудь К-Флекс ST (или может алюминизированый лучше?) и поклеить изнутри на участке метров 5-6 длиной. как думаете будет ли эффект ?
|
|
|
|
|
14.12.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Если мне не изменяет память у того же кафлекса есть специализированное решение - и по моему даже с расчетами - поищите.
|
|
|
|
|
14.12.2017, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463
|
у них есть решения . но по телефону представитель к-флекса сказал что не имеет НИ КАКОГО опыта в плане оклейки воздуховодов ИЗНУТРИ.
|
|
|
|
|
14.12.2017, 16:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22165
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Качественно обезжирить для оклейки и по всей поверхности прижать - малореально. Без этого отошедший участок = оторванный потоком с возрастанием скорости пласт изоляции и далее лавинообразный процесс.
К слову - у шумоглушителя НЕСУЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ для изоляционного материала. Перфорированный лист.
|
|
|
|
|
25.12.2017, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 14.12.2017, 16:47) хочу взять какой-нибудь К-Флекс ST (или может алюминизированый лучше?) и поклеить изнутри на участке метров 5-6 длиной. как думаете будет ли эффект ? Запихивал в воздуховод Ф125 коврики-глушители от КИВ 125. Реально работает. Про уровень глушения не скажу, но ощущалось просто на слух.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463
|
Цитата(Skaramush @ 14.12.2017, 17:29) Качественно обезжирить для оклейки и по всей поверхности прижать - малореально. Без этого отошедший участок = оторванный потоком с возрастанием скорости пласт изоляции и далее лавинообразный процесс. какая разница воздуховод обезжиривать снаружи или изнутри если размер воздуховода скажем 800х800 . изнутри человек так же может работать. чтобы участок не отходил - по краю пройтись перфолентой на саморезах. в инете все это описано, но нужно мние человека который реально делал или хотябы сам видел. на данный момент решили оклеить снаружи шумкой от К-флекс. думаю это не поможет.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 27.12.2017, 16:40) размер воздуховода скажем 800х800 Не, не, погодите. Насколько я понимаю, при ограниченной длине глушителя, гасящий материал по периметру канала работает максимум для 300*300 (или Ф315), иначе для глушения нужен какой-то сердечник или пластины.
|
|
|
|
|
27.12.2017, 18:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22165
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Есть подозрение, что сие "обсуждение" не более как набор "профильных" сообщений. Так как несусветная чушь.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|