> Расстояние по вертикали (пересечение) тепловой сети с другой тепловой сетью
nnata
сообщение 11.8.2022, 9:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.2.2017
Из: Красноярск
Пользователь №: 314745



Здравствуйте!
Не нашла в НТД нормативное расстояние по вертикали от верха строит. конструкций одной тепловой сети до дна канала другой тепловой сети. Подскажите пжл: какое расстояние и где указано!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 11.8.2022, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Смотрите СП 42 если подпадает (пункт 12). Либо СП 18 (пункт 6)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nnata
сообщение 11.8.2022, 9:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.2.2017
Из: Красноярск
Пользователь №: 314745



Цитата(GreyBrain @ 11.8.2022, 9:36) *
Смотрите СП 42 если подпадает (пункт 12). Либо СП 18 (пункт 6)


Спасибо!! какой пункт больше подходит из СП 18? либо а), либо е)

6.12 При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны
быть не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия
до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, — по расчету на прочность сети, но не менее
0,6 м;
б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях,
и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей
до подошвы рельсов железных дорог, — 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или
основания насыпи железнодорожного земляного полотна — 0,5 м;
в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи — 0,5 м;
г) между силовыми кабелями напряжением 110—220 кВ и трубопроводами — 1 м;
д) при реконструкции предприятий при условии соблюдения требований [15] расстояние между
кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие
воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб
до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м — в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 11.8.2022, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Ну у вас проходит рядом теплосеть с теплосетью, так что пункт а).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 7.8.2024, 11:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



Пункт е) а не а), в свету должно быть не ниже 200 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 18:57