сообщение 26.8.2023, 16:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411028



Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос к тем кто эксплуатирует контроллеры carel pcoxs. Есть 4 установки ПВ для бассейна, бассейн расположен в сибири, ПВ представляет собой теплообменник (водяное отопление), привод трехходового крана (подача теплоносителя в теплообменник) вентилятор, и частотник на двигат вентилятора, подача воздуха на входе никак не регулируется. На входе стоит заслонка которая закрывается при отключ или угрозе замерзания... Как вы уже наверное догадались в первую же зиму разморозили все 4 теплообменника (темпер наружнего -30С). С целью модернизации данной системы под морозы хотел настроить 2 Ai (не задействованый), для управления частотником вентилятора, чтобы снижать поток приточного воздуха при снижении температуры окруж воздуха. Но тут возникла проблема, доступа к конф нет, установлен пароль, разработчик ничем помочь не может. Начитался форумом, скачал кучу мукулатуры, понял что так просто сделать это не удастся (как это было бы с corigo)Вопрос следующий, как проще поступить в моей ситуации, с чего начать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.8.2023, 18:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1171
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Я бы начал с проверки проекта/монтажа/настройки железа вентустановки (особое внимание смес. узлу)и настроек в меню контроллера.
В настройках есть пункт при выборе которого насос включается при наличии упр. сигнала на клапане. Т.е. в деж. режиме насос стоит, соответсвенно вся суперконструкция замерзает. + что за датчики стоят , последний раз они врали на +20*С , причем все.

Сообщение отредактировал AI 155 - 26.8.2023, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kewholod55
сообщение 26.8.2023, 19:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411028



Схему проверю, спасибо! Тут еще дело в том что схеме реализации согласно проекта, данная система не будет работать при сильных морозах, так как у нее нет регулировки приточного воздуха, она одинаково "дует" и при +30 и при -30, разница только в том что при минус 30 полностью открыт трехходовой клапан и работает насос. Тепри таких условиях температура выход воздуха (+25) не будет достижима. А если сделать так чтобы поток воздуха регулировался вчастотником, то можно будет поддерживать необходимую температуру при минусовой уличной.

У меня предположение что данная система разрабатывалась для других климатических условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.8.2023, 19:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1171
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Правильно сделанная установка не замерзает - остановится по угрозе замерзания.
.............
Была пропущена стадия "ПНР", сейчас она перешла в стадию "выполнение гарантийных обязательств" п.п. "ремонт" ,
т.е. придется все таки сделать ПНР. А т.к. это ремонт и известно, что установка никогда не нормально работала, то придется проверять буквально все и
при необходимости пэнээрить. В принципе ничего сложного нет.

Сообщение отредактировал AI 155 - 26.8.2023, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kewholod55
сообщение 26.8.2023, 19:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411028



Согласен, она должна выключить вентилятор, закрыть внешнюю заслонку, открыть трехходовой, и вкл насос...в нашем случае насос выключался, поэтому разморозили теплообменники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.8.2023, 19:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1171
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Насос автоматически управляется, если включена настройка в меню и активирован датчик Тнар воздуха.
Его можно включить постоянно. Это еще не все. Как правило проблемы с водой. Но это несложно проверить зная состав см. узла и давление подача/обратка+отопительный график в месте присоединения узла и куда именно он присоединен (бывает совсем безграмотно). Касательно самой установки, то необходимо проверить достаточность калорифера расходу воздуха и климатическим условиям. Если недостаточен, то как вариант, автоматически уменьшать (если это допустимо). Если сильно недостаточно или оч. низкий температурный график теплоснабжения, то снижение особо не спасет, будет крутится обдувая сам себя. В итоге снова вызовут.
...........
Напишите какие у вас датчики, особенно на обратке. Я не так давно с ними попадал, есть тема в автоматике.
..........
А что за установка -Нед, Корф ?

Сообщение отредактировал AI 155 - 26.8.2023, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kewholod55
сообщение 26.8.2023, 19:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411028



Шкафы ned, по датчикам заатра гляну, напишу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.8.2023, 19:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1171
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если Wilman, то они врут с новья, по крайней мере нужно проверить, причем в диапазоне около 20*С все нормально, а при температурах выше сильно завышают показания. Т.е. показания дисплея все норм, а срабатывает по низкой обратке и она на самом деле низкая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:49