Всем привет. Я в вентиляции не шарю, сразу пишу. В общем есть такая система, как на скриншоте, сделал под нее автоматику, так то все работает, но боюсь обмерзания рекуператора, я долго гуглил и так и не понял как вычислить температуру обмерзания, у меня стоит датчик перепада давления на рекуператоре, который останавливает систему, в случае возрастания давления на нем, а так же я слежу за температурой, которая после рекуператора, т.е. если опускается до 0 (уставка меняется), то система останавливается (авария заморозки), а так же есть угроза заморозки в районе 5 градусов(уставка меняется), открывается байпас на 100% и ротор снижает скорость до минимальной скорости.
В общем суть в том, что вот на улице были небольшие похолодания и рекуператор уходил в аварию по заморозки, хотя на улице то минус был незначительный там ниже -2 не опускалась. Т.е. очевидно что зимой вообще постоянно в аварии будет, очевидно, что я что то не то сделал. Не подскажите по режимам работы.
Прикрепленные файлы
1222.png ( 114,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32