> Перемычка на вводе тепловой сети в здание
J. Antonio
сообщение 23.7.2013, 22:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Приветствую!
Есть огромный склад, ввод тепловой сети 2Ф108 мм., с переходом в ИТП на 2Ф133 и фильтрами Ду150 ))). Прямо на вводе после запорной арматуры установлена перемычка 2Ф133 с двумя единицами запорной арматуры и спускником. Какое может быть назначение данной перемычки, кроме как опрессовки тепловой сети, и есть ли смысл её оставлять? Инженер по эксплуатации о данной перемычке ничего не знает. В данный момент проектирую новый коммерческий узел учёта тепловой энергии, и думаю перемычку демонтировать совсем, либо перенести за узел учёта, но возиться не хочется. Фото прилагаю. Жду комментариев.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 23.7.2013, 22:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1000878.JPG ( 5,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 420
Прикрепленный файл  P1000876.JPG ( 6,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 412
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.7.2013, 22:07
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49492
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.

Сообщение отредактировал HeatServ - 23.7.2013, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 23.7.2013, 22:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 23:07) *
Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.

Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.7.2013, 22:18
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49492
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 22:15) *
Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
Будете переносить - Ду 25 за глаза и за уши, если конечно там не 5 километров раздетой трассы и перепад хотя бы метров 10 есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 23.7.2013, 22:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Перепад есть, по документам заявлен 3,1 кгс/см2, трасса точно не 5 км. и не только на этот склад идёт, есть и другие потребители по пути. Пока остановлюсь на перемычке Ду50 мм. Завтра СП полистаю, не помню я что-то там про перемычку.

HeatServ, благодарю за помощь!

Сообщение отредактировал J. Antonio - 23.7.2013, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.7.2013, 23:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 20:07) *
Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.

Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 23.7.2013, 23:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 23:15) *
Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.

Ага, за узел учёта. И что покажет прибор, когда внутренее отопление отключат и трассу закольцуют? А покажет он ошибку измерений, и теплосеть время простоя может посчитать по среднему. Ну и в-общем, в ИТП нельзя делать перемычку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.7.2013, 23:57
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49492
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 23.7.2013, 23:39) *
Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей."
Не об этом, утром скажу откуда это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.7.2013, 0:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32828
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не то никто и не стал рассматривать чего там трубами наворочано, не то еще что.
Перемычка для незамерзания ввода ТС как раз на фото из ф15(скорее таки это ф20 и кран посередке еще). А вот ф100 перемычка совсем другое дело- вы гляньте как она выполнена. Это и насос вам подскажет- ТС встала и надо этим же насосом гонять по кругу воду в системе закрыв вводные задвижки(№2, а №1 не трогая.не очень получилось у кулибиных насос монтажной длины потребовал и чего то его "криво" врезанули в схему. Вторая роль у насоса- повысительный, когда на вводе Р1 упало в ноль)
Но, увы, это ненормативные ухищрения и при сдаче УУТЭ вполне можно налететь на предписание. Или , если их зарисовать в проект УУТЭ, то при согласовании проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 24.7.2013, 8:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Насос будет демонтироваться, он был установлен временно для повышения давления в подающей линии. По демонтажу перемычки вопрос пока не решён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 12.8.2013, 14:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Перемычку Заказчик попросил оставить, поэтому её запроектировали после узла учёта, и уменьшили до Ду50 мм. Проектное решение сдали на предварительное согласование, ждём результатов

Сообщение отредактировал J. Antonio - 12.8.2013, 14:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.pdf ( 63,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Прикрепленный файл  _____2.pdf ( 37,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 13.8.2013, 0:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



Я всегда считал, что подобные перемычки используются только для промывки ТС перед вводом в эксплуатацию, после чего перемычка снимается, задвижки блинятся и пломбируются. Правда и перемычки эти ввариваются до первых кранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 13.8.2013, 9:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Всё верно, для промывки и опрессовки наружной тепловой сети, а также для заполнения подачи с обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 5.2.2014, 12:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



В ТУ МОЭК аварийная перемычка предписана. Дренаж - для слива из СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antonio24
сообщение 26.3.2014, 6:04
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55479



При наличии в здании ГВС - перемычка на вводе используется для перенаправления потока теплоносителя при тупиковой подаче воды (по подающей, или обратной трубе) из теплосети.
В отопительный период краны на перемычке закрыты и опломбированы. Дренажный кран предназначен для контроля герметичности кранов.

Сообщение отредактировал antonio24 - 26.3.2014, 6:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
morozrednos
сообщение 26.3.2014, 11:04
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 98946



Данная перемычка предназначена для аварийного теплоснабжения по одной трубе. Получил замечание что такой нет в проекте ИТП, вот буквально. Теплоснабжение только по прямой или только по обратной, сетевая вода сбрасывается в приямок, с приветом к дренажным насосам.
Фланцевые краны закрыты опечатаны, нижний всегда открыт, совершенно верно для контроля
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.3.2014, 11:30
Сообщение #17


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Регламент на перемычку.
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.jpg ( 927,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 26.3.2014, 11:56
Сообщение #18


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Регламент на перемычку.
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.


На сколько я помню была ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива.
А так да нормальная такая схемка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 26.3.2014, 12:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 12:56) *
На сколько я помню была ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива.
А так да нормальная такая схемка.

на схемке всё есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 26.3.2014, 12:30
Сообщение #20


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
на схемке всё есть.

что всё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 26.3.2014, 12:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 13:30) *
что всё?

ну ладно, не написано - балансировочный laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 26.3.2014, 12:35
Сообщение #22


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
ну ладно, не написано - балансировочный laugh.gif

rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скромняга
сообщение 5.11.2019, 12:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.11.2008
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781



Цитата(nik4t @ 26.3.2014, 11:30) *
Регламент на перемычку.
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.


СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 11.12.2019, 20:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Перемычка в параллель с фильтром. Забился фильтр - пустите воду через перемычку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения