Перемычка на вводе тепловой сети в здание |
|
|
|
23.7.2013, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Приветствую! Есть огромный склад, ввод тепловой сети 2Ф108 мм., с переходом в ИТП на 2Ф133 и фильтрами Ду150 ))). Прямо на вводе после запорной арматуры установлена перемычка 2Ф133 с двумя единицами запорной арматуры и спускником. Какое может быть назначение данной перемычки, кроме как опрессовки тепловой сети, и есть ли смысл её оставлять? Инженер по эксплуатации о данной перемычке ничего не знает. В данный момент проектирую новый коммерческий узел учёта тепловой энергии, и думаю перемычку демонтировать совсем, либо перенести за узел учёта, но возиться не хочется. Фото прилагаю. Жду комментариев.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 23.7.2013, 22:08
|
|
|
|
|
23.7.2013, 22:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49492
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.7.2013, 22:08
|
|
|
|
|
23.7.2013, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 23:07) Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное. Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
|
|
|
|
|
23.7.2013, 22:18
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49492
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 22:15) Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают. Будете переносить - Ду 25 за глаза и за уши, если конечно там не 5 километров раздетой трассы и перепад хотя бы метров 10 есть.
|
|
|
|
|
23.7.2013, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Перепад есть, по документам заявлен 3,1 кгс/см2, трасса точно не 5 км. и не только на этот склад идёт, есть и другие потребители по пути. Пока остановлюсь на перемычке Ду50 мм. Завтра СП полистаю, не помню я что-то там про перемычку.
HeatServ, благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал J. Antonio - 23.7.2013, 22:31
|
|
|
|
|
23.7.2013, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 20:07) Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное. Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей."
|
|
|
|
|
23.7.2013, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434
|
Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 23:15) Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают. Ага, за узел учёта. И что покажет прибор, когда внутренее отопление отключат и трассу закольцуют? А покажет он ошибку измерений, и теплосеть время простоя может посчитать по среднему. Ну и в-общем, в ИТП нельзя делать перемычку.
|
|
|
|
|
23.7.2013, 23:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49492
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(испытатель @ 23.7.2013, 23:39) Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей." Не об этом, утром скажу откуда это.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32828
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Не то никто и не стал рассматривать чего там трубами наворочано, не то еще что. Перемычка для незамерзания ввода ТС как раз на фото из ф15(скорее таки это ф20 и кран посередке еще). А вот ф100 перемычка совсем другое дело- вы гляньте как она выполнена. Это и насос вам подскажет- ТС встала и надо этим же насосом гонять по кругу воду в системе закрыв вводные задвижки(№2, а №1 не трогая.не очень получилось у кулибиных насос монтажной длины потребовал и чего то его "криво" врезанули в схему. Вторая роль у насоса- повысительный, когда на вводе Р1 упало в ноль) Но, увы, это ненормативные ухищрения и при сдаче УУТЭ вполне можно налететь на предписание. Или , если их зарисовать в проект УУТЭ, то при согласовании проекта.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Насос будет демонтироваться, он был установлен временно для повышения давления в подающей линии. По демонтажу перемычки вопрос пока не решён.
|
|
|
|
|
12.8.2013, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Перемычку Заказчик попросил оставить, поэтому её запроектировали после узла учёта, и уменьшили до Ду50 мм. Проектное решение сдали на предварительное согласование, ждём результатов
Сообщение отредактировал J. Antonio - 12.8.2013, 14:24
Прикрепленные файлы
_____1.pdf ( 63,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 508
_____2.pdf ( 37,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 359
|
|
|
|
|
13.8.2013, 0:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870
|
Я всегда считал, что подобные перемычки используются только для промывки ТС перед вводом в эксплуатацию, после чего перемычка снимается, задвижки блинятся и пломбируются. Правда и перемычки эти ввариваются до первых кранов.
|
|
|
|
|
13.8.2013, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Всё верно, для промывки и опрессовки наружной тепловой сети, а также для заполнения подачи с обратки.
|
|
|
|
|
5.2.2014, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
В ТУ МОЭК аварийная перемычка предписана. Дренаж - для слива из СО.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 6:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55479
|
При наличии в здании ГВС - перемычка на вводе используется для перенаправления потока теплоносителя при тупиковой подаче воды (по подающей, или обратной трубе) из теплосети. В отопительный период краны на перемычке закрыты и опломбированы. Дренажный кран предназначен для контроля герметичности кранов.
Сообщение отредактировал antonio24 - 26.3.2014, 6:08
|
|
|
|
|
26.3.2014, 11:04
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 98946
|
Данная перемычка предназначена для аварийного теплоснабжения по одной трубе. Получил замечание что такой нет в проекте ИТП, вот буквально. Теплоснабжение только по прямой или только по обратной, сетевая вода сбрасывается в приямок, с приветом к дренажным насосам. Фланцевые краны закрыты опечатаны, нижний всегда открыт, совершенно верно для контроля
|
|
|
|
|
26.3.2014, 11:30
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Регламент на перемычку. Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 11:56
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Цитата Регламент на перемычку. Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте. На сколько я помню была ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива. А так да нормальная такая схемка.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445
|
Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 12:56) На сколько я помню была ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива. А так да нормальная такая схемка. на схемке всё есть.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 12:30
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Цитата на схемке всё есть. что всё?
|
|
|
|
|
26.3.2014, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445
|
Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 13:30) что всё? ну ладно, не написано - балансировочный
|
|
|
|
|
26.3.2014, 12:35
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Цитата ну ладно, не написано - балансировочный laugh.gif
|
|
|
|
|
5.11.2019, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.11.2008
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781
|
Цитата(nik4t @ 26.3.2014, 11:30) Регламент на перемычку. Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте. СПАСИБО!
|
|
|
|
|
11.12.2019, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Перемычка в параллель с фильтром. Забился фильтр - пустите воду через перемычку!
|
|
|
|
|
|