Теплоотдача отрезка медной трубы, Попытка рассчитать тепловой поток от руки |
|
|
|
30.1.2024, 17:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.11.2007
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 13387
|
Добрый день. Извините, немного похоже на школьную задачу по физике. Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы. Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К). K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К) Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться. P=788000*0.007*43=237188 Вт. Что то как то странно. По опыту такой отрезок трубы будет отдавать 50 - 100 Вт. Подсматривал здесь: https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/m...rk/newmet/3.htm
Сообщение отредактировал Jean - 30.1.2024, 17:33
|
|
|
|
|
30.1.2024, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 19:32) K=1/(0.0005/394) = 788 000 Вт/(м²·К) че то много
|
|
|
|
|
31.1.2024, 2:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987
|
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) Коэффициенты теплоотдачи, соответственно, от горячего теплоносителя (вода) к разделяющей стенке и от стенки к холодному теплоносителю (воздух) я пока не задействовал что бы не запутаться. Поэтому и запутались. Коэффициент теплопередачи будет лимитироваться коэффициентом теплоотдачи конвекцией от поверхности трубы к воздуху - примерно 5 Вт/м2*град. Плюс еще примерно столько же за счет теплоотдачи излучением. Итого - 10 Вт/м2*град. Отдаваемая трубой мощность: 10*0,07*43 = 30 Вт.
|
|
|
|
|
31.1.2024, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих: 1. Теплоотдача от воды к стенке 2. Теплопередача стенки 3. Теплоотдача от стенки в воздух Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция
|
|
|
|
|
31.1.2024, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2157
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
|
|
|
|
|
31.1.2024, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.11.2007
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 13387
|
Всем огромное спасибо за ответы. Изучаю.
|
|
|
|
|
31.1.2024, 12:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C У меня получилось меньше 40 Вт:
|
|
|
|
|
31.1.2024, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 559
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(tiptop @ 31.1.2024, 12:09) У меня получилось меньше 40 Вт: У меня почти так же, только в Вт/м
Сообщение отредактировал Flow - 31.1.2024, 15:10
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
1.2.2024, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Jean @ 30.1.2024, 17:32) Хотелось бы понять сколько тепла передают открытые медные трубы. Пытаюсь рассчитать какой поток тепла будет отдавать отрезок медной трубы, длиной 1 м, диаметром 22 мм. Теплоноситель - вода, с температурой 65°C. Температура воздуха в комнате 22. За основу беру формулу, P=K*F*Δt. Где P - поток тепла, ватт; F-площадь трубы, м²;Δt - перепад между температурой теплоносителя (вода) и температурой воздуха в комнате, °C. Получается F = 0.007 м²; Δt = 43°C. Нужно определить K (коэффициент теплопередачи). K=1/(δ/λ), где δ - толщина стенки, м, составляет 0.0005 м (0.5 мм); λ - коэффициент теплопроводности меди, составляет 394 Вт/(м*К). Аудитор СЕТ рассчитывает теплопоступления от открытых труб. Бывает, что магистрали дают до 50% тепла потребного в помещении. Пример, в помещении 104 "Кабинет" медные трубы дают 303 Вт тепла, при теплопотерях помещения в 1236 Вт. Диаметры 12 мм. При диаметре 22 мм, теплопоступления от труб будут намного больше.
|
|
|
|
|
1.2.2024, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
А почему тс вручную не смог посчитать ?
|
|
|
|
|
1.2.2024, 9:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(AI 155 @ 1.2.2024, 9:48) А почему тс вручную не смог посчитать ? Теплопередачу через стенку можно было не считать. Считать нужно было теплоотдачу наружной поверхности трубы воздуху. Цитата(T-rex @ 31.1.2024, 8:36) Общий коэффициент теплопередачи через стенку меньше минимальной каждой из трёх составляющих: 1. Теплоотдача от воды к стенке 2. Теплопередача стенки 3. Теплоотдача от стенки в воздух Для вашего случая третья составляющая минимальная, поэтому ее игнорировать нельзя. Грубо ее можно принять по СНиП Тепловая изоляция
Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2024, 9:54
|
|
|
|
|
1.2.2024, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
С водой, стенкой и воздухом не смог посчитать.
|
|
|
|
|
1.2.2024, 21:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Flow @ 31.1.2024, 15:10) У меня почти так же, только в Вт/м Попробовал посчитать поточнее, получилось "28 Вт". А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"? Какая-то величина мизерная... К чему это относится?
|
|
|
|
|
2.2.2024, 8:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Нашёл у себя ошибку. ...Но на этот раз взял "с потолка" расход воды (0,5 м 3/ч) и другую скорость воздуха (0,05 м/с): получил "33 Вт".
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2024, 8:52
|
|
|
|
|
2.2.2024, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 559
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(tiptop @ 1.2.2024, 21:47) А что на Вашем скриншоте означает "К-т теплопроводности (Вт/м*С) 0.0425"? Какая-то величина мизерная... К чему это относится? Это теплопроводность изоляции марки ST. Использую бесплатную программу производителя.
Сообщение отредактировал Flow - 2.2.2024, 14:10
|
|
|
|
|
2.2.2024, 14:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Flow @ 2.2.2024, 14:09) Это теплопроводность изоляции марки ST. Не догадался...
|
|
|
|
|
|