Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздухообмен детского сада по новым санитарным правилам
Cannis
сообщение 4.10.2021, 14:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.12.2007
Из: СПб
Пользователь №: 13398



Добрый день. Прошу совета по следующему вопросу.
Делаю вентиляцию детского сада. 2 этажа, в группах по 25 детей. С 2021 введены санитарные правила СП 2.4.3648-20, касающиеся в т.ч. ДОУ. Вентиляции посвящен "целый" пункт 2.7.1, говорящий (дословно не цитирую) о том, что вентиляцию делать по требованиям к общественным зданиям, параметры микроклимата и воздухообмен - по гигиеническим нормативам. Таблица с кратностями для помещений ушла в неизвестность. Это прелюдия.
Ок, цепочка СП118-ГОСТ30494 приводит к тому, что воздухообмен для спален и групповых надо считать по качеству воздуха (для ДОУ -1 класс). Принимаю минимально возможные параметры - 12 л/ч выделение СО2 ребенком, превышение СО2 над наружным воздухом 400 ppm и получаю при естественной вентиляции 30 м3/ч на ребенка, т.е. на помещение группы 750 м3/ч. Да, если применить механическую систему воздухообмен снизится до 450-600 м3/ч, но механика -это шум, сеть воздуховодов и т.д.
Кто делал детские сады в последнее время, скажите, я где-то крупно ошибаюсь в расчетах или система естественной вытяжки в детских садах теперь неприменима? Ибо удалить 750 м3/ч на помещение со 2 этажа (в моем случае) естественной вентиляцией просто нереально. Кроме того, откуда возьмутся эти 750 м3/ч приточного воздуха в тот момент, когда не происходит проветривание и окна закрыты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.10.2021, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Без механической вентиляции никак. Если спальная и игровая комнаты отдельно и смежные, то подавать в спальную, вытягивать из игровой. Между спальной и игровой в стене переточные решётки. К-во наружного воздуха по кол-ву детей. Можно применить VAV клапаны по VOC или CO2 датчикам. Это по нашим нормам. Как у вас не знаю.
У нас на одного ребёнка 21,6 м3/ч или по датчикам. Применял и децентрализованные рекуператоры в каждую комнату WHISPER AIR | HRWA от 2VV, очень дорогие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.10.2021, 15:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



1,5 крата делаю. по старому доброму санпину. Заставят считать - посчитаю по 20м3/ч по сп60. Ибо люди там находятся меньше 2 часов, ибо проветривать надо чаще. В итоге получу 500м3/ч на групповую.

Без сквозного/углового проветривания ни откуда они не возьмутся. Или механика.

Но вапще да. спасибо. новый санпин еще не видел.

Сообщение отредактировал Амиго - 4.10.2021, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cannis
сообщение 4.10.2021, 18:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.12.2007
Из: СПб
Пользователь №: 13398



Печаль(( Я-то надеялся, что ошибся в расчетах и по новому СанПиН у получаются те же 1.5 крата, а то и меньше.
Пойду считать механику. Вот ГИП то порадуется... Там и с местом беда и с мощностями. Спасибо отозвавшимся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения