Прокладка труб ВОЦ в одной траншее |
|
|
|
19.4.2023, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Добрый день! Нужно проложить стальные трубы ВОЦ Ду 1000 в одной траншее. Хотелось бы между ними принять расстояние 0,5 м, но смущает что между водопроводами не менее 1,5 по СП 31. Как правильно? нашел пункт в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 51. При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, их располагают в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету при следующих номинальных диаметрах трубопроводов: до 300 мм – не менее 0,4 м; более 300 мм – не менее 0,5 м. Но применим ли он?
Сообщение отредактировал projects - 19.4.2023, 11:09
|
|
|
|
|
19.4.2023, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?
|
|
|
|
|
19.4.2023, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316
|
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47) А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает? ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает
|
|
|
|
|
19.4.2023, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
Цитата(projects @ 19.4.2023, 12:24) ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает вы не знаете какой объект вы проектируете?
|
|
|
|
|
19.4.2023, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47) А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает? А вот так: Настоящие Правила не применяются в отношении: з)сетей водоснабжения и канализации.
|
|
|
|
|
19.4.2023, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12421
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Aerl @ 19.4.2023, 14:40) А вот так:
Настоящие Правила не применяются в отношении:
з)сетей водоснабжения и канализации. А так? Цитата 1 ... К технологическим трубопроводам в целях настоящих Правил относятся трубопроводы, предназначенные для перемещения в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, включающих в том числе пар, воду, воздух, газы, хладагенты, смазки, эмульсии, и обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования. У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения.
|
|
|
|
|
19.4.2023, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
да ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО?
|
|
|
|
|
19.4.2023, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 15:36) А так?
У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения. Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды?
|
|
|
|
|
19.4.2023, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12421
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Aerl @ 19.4.2023, 16:12) Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды? Нет, не так! Всегда надо смотреть на область применения норм применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали: Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 15:54) ... ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО? Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО. Возможно, SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно.
|
|
|
|
|
20.4.2023, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 16:36) Нет, не так! Всегда надо смотреть на область применения норм применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали: Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО. Возможно, SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно. Ну, сомневаетесь в области ФНиП зайдите со стороны ГОСТ 32569-2013 п.10.1.32, у обоих сети водоснабжения и водоотведения в исключениях. Тут вопрос не в том ОПО или не ОПО, а в том, каким НТД пользоваться при проектировании подземных трубопроводов ВОЦ. Если рассматриваете его в рамках комплекта НВК, то соскочить с требований СП 31 вот именно по механической части прокладки под землей сложно.
|
|
|
|
|
|