> Magicad параметры трубопровода, magicad, таблицы Шевелёва, реальность кто сталкивался?
ghostexe
сообщение 4.4.2014, 10:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219761



Здравствуйте, коллеги. Изучая MagiCAD столкнулся с такой проблемой: как правильно настроить проект, что бы получить расчёты максимально приближенные к реальности. Загвоздка оказалась в трубопроводах. Есть там в настройках труб некий коэффициент k, как написано в мануале - коэф шероховатости. В каких единицах он измеряется в программе? Искал эти коэффициенты в интернете для разных типов труб, нашёл Коэффициент шероховатости труб и каналов по Маннингу, но данные этого коэффициента значительно отличаются от данных, полученных мной эксперементальным путём при подгонке значений под таблицу Шевелёва. Вот и встал вопрос: а какие же реальные значения брать для расчёта трубопровода? Может кто-то сталкивался с такими расчётами, поделитесь пожалуйста опытом.
Также интересует для чего нужен коэффициент Хазена-Вильямса? Пробовал его менять, ничего не происходит.
Заранее спасибо за ответы.
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 48,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333


Сообщение отредактировал ghostexe - 4.4.2014, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 4.4.2014, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



Добрый день! Коэффициент Хайзена-Вильямса нужен для расчетов спринклерных систем. Для ОВ используется уравнение Кольбрука-Уайта. Значение k - шероховатость в мм. Например, 0.2 мм. Откройте справочники Идельчика, найдите указанное мной уравнение и посмотрите значение Delta. Это оно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ghostexe
сообщение 4.4.2014, 15:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219761



Спасибо за ответ.
Скачал Идельчика, перерыл, таблиц не нашёл, скачал с интернета.
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 80,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369

Возможно это какраз оттуда. Исходя из этой таблицы (мне нужны электросварные трубы) я должен взять k=0,1мм (по максимальному значению для новых труб).
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 42,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
.
Проведя расчёт в MagiCAD-е я получил следующие значения:
Прикрепленный файл  ____________1.JPG ( 54,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233

При расходе 11 л/с скорость жидкости в трубе (108 труба с внутренним диаметром 104 мм) составляет 1,3 м/с. Эти данные совпадают с таблицами Ф.А. Шевелёва.
Прикрепленный файл  ______________________2.JPG ( 97,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178

Но вот не совпадают потери давления на 1 м трубопровода (177,4 Па/м по MagiCAD и 333,4 Па (340 на картинке) по Шевелёву). Если подгонять под Шевелёва то k=1,29, а это уже существенно больше и подходит к старым заржавевшим трубам(если верить таблице).
Прикрепленный файл  ______5.JPG ( 43,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл  ______8.JPG ( 52,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104

Вот отсюда и вопрос: чему же всётаки верить. По каким данным вести правильный расчёт системы. Если возможно напишите пожалуйста более развёрнутый ответ, ато я чайник, да и у многих скорее всего возникает этот вопрос.
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 4.4.2014, 15:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Добрый день ! Тоже начал осваивать Magicad и хотелось бы уточнить по этому вопросу. Правильно ли я понял ,что на скрине, который выше "к (отопление)" это коэф. шероховатости, который , например , для стали 0.2мм, для Pe-X по каталогам,но , к примеру, 0.007 мм ? Ведь ,если неверно указать этот коэф., то и гидравлическйи расчет будет выполнен системой неверно ?

ghostexe, у меня тот же самый вопрос, и по вентиляции то же самое. не совпадают потери давления, с табличными значениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frv
сообщение 5.4.2014, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213175



я курсовик по вентиляции делал, вентиляция кинозала, аэродинамический расчет ситал вручную по "рекомендациям по расчету" которые давали на переподготовке по ТГВ по ним все местные сопротивления и сопротивления на трениея считал в екселе (так как програмно не разрешили), потом нарисовал воздуховоды приточные, вытяжные, входные выбросные, ВРУ взял из каталога Арктос которые рассчитывал на нормируемые скорости в рабочей зоне по их схемам, потом по магику рассчитал, подобрал диаметры, орегулировал клапаны, все сошлось, разница не большая в потерях давления, апример по приточному уменя потери 254Па, у магика 255Па

Сообщение отредактировал frv - 5.4.2014, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ghostexe
сообщение 8.4.2014, 10:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219761



На сколько я понял Шевелёв даёт значения для не новых труб, а если брать новые и выставлять коэфициент шероховатости k=0.2, то получится что-то близкое к тому что Magic выдаёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 8.4.2014, 16:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(frv @ 5.4.2014, 13:32) *
все сошлось, разница не большая в потерях давления, апример по приточному уменя потери 254Па, у магика 255Па

та ну ладно, неужто вы и машина посчитали прям как один. в жизни не поверююю....... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ul9rabota
сообщение 20.5.2014, 8:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179039



ghostexe, В Соколове "Теплофикация и тепловые сети" говорится, что этот коэф. для стальных труб может быть от 0,05 до 2 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2024, 15:56