Здравствуйте необходима помощь! Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO. LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый) При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB" В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y. Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05. Прошу помощи! A.N.Kunitsyn@yandex.ru
|
|
|
|
|
20.6.2020, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4.0 в окне Info. Лучше, фото экрана
|
|
|
|
|
20.6.2020, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
|
|
|
|
|
20.6.2020, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909
|
Цитата(Александр-1980 @ 20.6.2020, 10:40) При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB" В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y. Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05. Прошу помощи! Возможно активировано дистанционное включение/отключение (контактом) или наоборот, надо активировать. У вас есть отдельная кнопка/переключатель? У нас было так: Код So you were right, the remote control function has to be enabled and this can be done under the following instruction:
Press PRG to enter the menu Press DOWN until you reach USER (NUTZER) screen Press ENTER Press and hold UP until you reach User-password 1000 Press ENTER Press DOWN until you reach screen R3 where you can activate the digital input for external release (Aktivierung digital Eingang zur ext. Freigabe ) Press ENTER Change N to Y for yes / active Press ENTER to save the changes. Press ESC 3 times to get back to the main menu.
|
|
|
|
|
20.6.2020, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемыкать.
|
|
|
|
|
20.6.2020, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в меню доступ есть а изменить или ввести нет возможности. Вот ещё фотки... Возможно что то с ПО? Если проблема с ПО возможно ее найти под это устройство....
|
|
|
|
|
20.6.2020, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География?
|
|
|
|
|
20.6.2020, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Липецке пока не смогли понять что там... Им интереснее заменить блок целиком. Я конечно с данной платой не работал. Да и работа моя чуть иная... Хотел попробовать найди подсказку (помощи).
|
|
|
|
|
21.6.2020, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
|
|
|
|
|
21.6.2020, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гляну
|
|
|
|
|
21.6.2020, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Какой одаптер можно применить если будут исходники. Можно не оригинал на Fat232rl пойдёт я хотел собрать.
|
|
|
|
|
21.6.2020, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Для чего хотите использовать адаптер?
|
|
|
|
|
21.6.2020, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Если придётся менять ПО.
|
|
|
|
|
21.6.2020, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
|
Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если через PCO Manager, то только FTDI.
|
|
|
|
|
22.6.2020, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Споял адаптер буду тестить на связь с платой.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(svintus @ 23.6.2020, 9:46) Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом. Здается мне они ему дисплейчик поменяли.. Помнится при замене PGD0 на PGD1 как раз такая неисправность и вылазила ИМХО..
|
|
|
|
|
23.6.2020, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Та не. На фото PGD0, 4 строки
|
|
|
|
|
23.6.2020, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Дисплей вроде тот...
Сейчас буду соединять с компом. Вчера не получалось забыл массу на max485 подвести.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138
|
Я бы начал с чтения инструкции.
Прикрепленные файлы
on_off.jpg ( 101,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
24.6.2020, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных. Данные должны быть?
Прикрепленные файлы
sketch_1592984309267.png ( 1,63 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5
sketch_1592984292414.png ( 1,63 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4
sketch_1592984277384.png ( 1,53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 0
sketch_1592984260869.png ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
sketch_1592984245960.png ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6
sketch_1592984189732.png ( 1,54 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3
sketch_1592984161401.png ( 1,66 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
sketch_1592984133390.png ( 1,72 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1
sketch_1592984108352.png ( 1,56 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
sketch_1592984078520.png ( 1,57 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
sketch_1592984029461.png ( 1,6 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
24.6.2020, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
|
|
|
|
|
24.6.2020, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Прошу помощи!!!
|
|
|
|
|
24.6.2020, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 14:03
|
|
|
|
|
24.6.2020, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
di3? Что то я не пойму что это?
|
|
|
|
|
24.6.2020, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 16:50) di3? Что то я не пойму что это? Цифровой вход контроллера. Но он не имеет отношения к вашему случаю. У вас именно выключенно с клавиатуры. ПС заднюю часть панели сфоткайте, или модель напишите. ПС2 адрес панели должен быть 16 или 32. И адрес контроллера 1 И надпись мастер смущает. инструкция на ПОА не пробовали нажимать одновременно кнопки Esc+Enter на 20секунд? И да с адресами лажа может быть. kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри. Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров
Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 17:18
|
|
|
|
|
24.6.2020, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
|
|
|
|
|
24.6.2020, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. Кнопки prg и alarm должны подсвечиваться?
|
|
|
|
|
24.6.2020, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Alarm светится когда авария. Я же вам инструкцию на по ссылку показал. Начнём сначала. 1. Этот чиллер у вас раньше работал? 2. Если работал то с чего перестал, что поменяли? 3. Шильдик я не чиллера просил а дисплея (нужно убедится что он PGD0 а не PGD1. 4. ПО расчитанно на работу с 4мя контроллерами 1 мастер. Пока мастер выключен слейвы не включается Отсюда вопрос а сколько у вас контроллеров? Т.к. фотки с экранами входов выходов не совпадают с вашим первым сообщением про количество компрессоров. ПС модель чиллера многим ни чего не говорит. А вот код стандартного ПО это хорошо. ПО знают многие. Сейчас я вижу что фотки экранов не соответствуют вашему описанию. ПС2 32 адрес дисплея Sh (общий для всех) Для Pr другой адрес. ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!! Там на первых же страницах топология сети!! Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 10:42) Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.
Данные должны быть? Вот на этих фотках я не вижу Цитата 4-мя компрессорами под управлением Нет в настройках 4х компрессоров!! Зато судя по настройкам это нечто похожее на винт Или 1 компрессор с двумя разгрузчиками и пуском PW (две обмотки)
Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2020, 21:20
|
|
|
|
|
24.6.2020, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(yozik @ 24.6.2020, 17:26) kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри. Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.6.2020, 22:51
|
|
|
|