> Автоматическая подпитка внутреннего контура, как способ посадить давление теплосети
mark1
сообщение 1.6.2023, 5:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412



Везде используем автоматическую подпитку, по СП от обратки теплосети. Если подумать, то если на внутреннем контуре отопления произойдет авария с большой протечкой, подпитка включится и можно же посадить давление теплосети. Кто-нибудь предусматривает какую-либо защиту от этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.6.2023, 6:25
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11147
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mark1 @ 1.6.2023, 5:37) *
если на внутреннем контуре отопления произойдет авария с большой протечкой, подпитка включится и можно же посадить давление теплосети.

Вы бы ещё обеспоколись завоздушиванием системы отопления. laugh.gif

...То что ошпарит людей и затопит помещения - не столь важно?

Сообщение отредактировал tiptop - 1.6.2023, 6:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mark1
сообщение 1.6.2023, 8:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412



Цитата(tiptop @ 1.6.2023, 6:25) *
Вы бы ещё обеспоколись завоздушиванием системы отопления. laugh.gif

...То что ошпарит людей и затопит помещения - не столь важно?

здесь именно про давление теплосети спрашиваю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 1.6.2023, 8:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(mark1 @ 1.6.2023, 11:00) *
здесь именно про давление теплосети спрашиваю

Ну так давление в тепловой сети будет поддерживаться подпиткой на источнике тепла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.6.2023, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Авария на объекте у вас , если она во втором контуре не будет большой из-за пропускной способности линии вашей подпитки. Возможности подпитки сети на источниках теплоснабжения гораздо выше чем ваши. Кроме того если подпитка избыточна в общей теплосети то это сразу определяется или диспетчером теплосети или персоналом теплоисточника и принимаются определённые меры по поиску и устранению или постановки в извесность собственника объекта или иное уполномоченное лицо согласно договора с одновременным , если необходимо и выявлено , перекрытием теплоснабжения данного объекта до устранения причин. Возможны санкции от теплосетей.
Если у вас есть подобные риски по объектам, то вам, именно на ваших объектах надо предусмотреть условия не допущения длительной работы подпиточной линии при аварии в системе отопления или хотя бы быстрого оповещения о длительной работы подпиточной линии для принятия не отлагательных действий по локализации и устранению причины. Возможности и схемы зависят от того как ваша подпитка осуществляется , через что и как. И каковы ваши возможности по определению аварии на объекте и скорость локализации (аварийная служба или иное).
Но в любом случае , часто затраты на такие мероприятия гораздо ниже ущерба , вызванного аварией на объекте , связанном с непрерывной работой подпитки при сильной утечке из отопительной системы .

Сообщение отредактировал svoroponov - 1.6.2023, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 18:07