mr.Drug
сообщение 17.9.2015, 16:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145



Добрый день, коллеги! Я разрабатываю отопление ГРП впервые, сейчас стоит вопрос о типе радиаторов в помещении газорегуляторов в ГРП. Технологи выдали показатели по выделению газа в рабочем режиме ГРП, и говорят, что надо ставить радиаторы только плоские панельные. Но ГРП большой и плоскими панельными радиаторами его не отопить(на приток воздуха большой расход тепла). Собственно говоря я прошелся по нормам, есть такой пункт 6.4.1 из СП 60.13330, "6.4.1 В помещениях с выделением пыли горючих материалов (далее - горючая пыль) категорий А, Б, В1-В3 отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку:
а) радиаторы секционные или панельные одинарные;
б) отопительные приборы из гладких стальных труб. "


Но в помещения ГРП-то выделяется чистый газ, все материалы в помещении негорючие, максимум что будет - это летать пыль с пола, я так понял этот пункт для каких-либо производств с выделением горючей пыли непосредственно при самом производстве а не спустя какое-то время.
Ну и вопрос, можно ли в помещениях ГРП с категорией А и выделением газа (горючего) применять не гладкие панельные радиаторы?
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Drug
сообщение 18.9.2015, 11:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145



дамы и господа, никто не сталкивался? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MonoBaldinni
сообщение 18.9.2015, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788



Может лучше газовым конвектором оборудовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 18.9.2015, 14:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



С точки зрения эксплуатации ставить надо регистры. Сам в скольких ГРП лопнувшие замерзшие радиаторы менял. Посреди зимы сложно будет заменить какие-нибудь фирмовые приборы, а трубы в горгазах есть. Даже если регистр замерзнет, ему чаще всего фиолетово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Drug
сообщение 20.9.2015, 17:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145



Спасибо за ответы, для начала всё-таки хотелось узнать о судьбе конвекторов в помещениях с категорией А в ГРП. Я пытаюсь вникнуть в это требование и из чего оно родилось, но не получается пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 20.9.2015, 18:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Требования к отоплению помещений ГРП есть в ГОСТ Р 56019-2014, раздел 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 2:30