Добрый день, коллеги! Я разрабатываю отопление ГРП впервые, сейчас стоит вопрос о типе радиаторов в помещении газорегуляторов в ГРП. Технологи выдали показатели по выделению газа в рабочем режиме ГРП, и говорят, что надо ставить радиаторы только плоские панельные. Но ГРП большой и плоскими панельными радиаторами его не отопить(на приток воздуха большой расход тепла). Собственно говоря я прошелся по нормам, есть такой пункт 6.4.1 из СП 60.13330, "6.4.1 В помещениях с выделением пыли горючих материалов (далее - горючая пыль) категорий А, Б, В1-В3 отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку: а) радиаторы секционные или панельные одинарные; б) отопительные приборы из гладких стальных труб. "
Но в помещения ГРП-то выделяется чистый газ, все материалы в помещении негорючие, максимум что будет - это летать пыль с пола, я так понял этот пункт для каких-либо производств с выделением горючей пыли непосредственно при самом производстве а не спустя какое-то время. Ну и вопрос, можно ли в помещениях ГРП с категорией А и выделением газа (горючего) применять не гладкие панельные радиаторы? Заранее спасибо за ответы.
|