> Danfoss FC-051 настройка 2 скоростей., нужна помощь в настройке 2 скоростей включения от отдельных источников
eugen767
сообщение 5.4.2023, 20:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Добрый день.

Мануал штудировал понять не могу. Нужна помощь.

Имеем ФС-051 который крутит мотор АВД (керхер)

Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 20гц.

Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное. Реле при включении выключателя №1 шунтирует пин 12+18 +53.
соответственно при отключении выключателя шунта нет.

При включении выключателя 2 второе такое же реле шунтирует 12+18+60.

Частотник сбрасывался в дифалт, настройки двигателя с таблички перенесены.

Вопрос: наверное я ошибся и на пин 53 и пин 60 должны приходить миливольты? я наверное не так понял мануал.

Как мне правильно подлючить мои реле (что использовать вместо пина 53 и 60) И какие настройки в частотнике прописать.

Всю голову сломал, но что то ничего не выходит.

Плиз хелп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.4.2023, 20:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1191
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Один вход на одну скорость настраивают, другой на другую.


Сообщение отредактировал AI 155 - 5.4.2023, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 5.4.2023, 20:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



У меня чуть чуть другая распиновка клемм Это не страшно?

А в настройках самого привода?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  фц51схема.jpg ( 124,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 5.4.2023, 21:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(AI 155 @ 5.4.2023, 21:08) *
Один вход на одну скорость настраивают, другой на другую.

Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 5.4.2023, 21:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Цитата(mr_Frodo64 @ 5.4.2023, 21:03) *
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.



а как оптимальнее по Вашему мнению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.4.2023, 21:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1191
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(mr_Frodo64 @ 5.4.2023, 23:03) *
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.

Так и работает примерно с 19 года.
Настройки не помню (файл случайно удалил)

Сообщение отредактировал AI 155 - 5.4.2023, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.4.2023, 22:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1191
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Завтра посмотрю еще на др. компе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.4.2023, 22:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1191
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если по памяти, то суть в том, что для скорости 1 нужно замкнуть один контакт, для скорости 2 замкнуть второй.
Т.е. на скорости 2 оба должны быть замкнуты.

Сообщение отредактировал AI 155 - 5.4.2023, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 5.4.2023, 23:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



интересная логика, я думал по другому. спасибо

если вдруг будет на компе конфиг было бы хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.4.2023, 5:44
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(eugen767 @ 6.4.2023, 0:03) *
Добрый день.

Мануал штудировал понять не могу. Нужна помощь.

Имеем ФС-051 который крутит мотор АВД (керхер)

Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 20гц.

Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное. Реле при включении выключателя №1 шунтирует пин 12+18 +53.
соответственно при отключении выключателя шунта нет.

При включении выключателя 2 второе такое же реле шунтирует 12+18+60.

Частотник сбрасывался в дифалт, настройки двигателя с таблички перенесены.

Вопрос: наверное я ошибся и на пин 53 и пин 60 должны приходить миливольты? я наверное не так понял мануал.

Как мне правильно подлючить мои реле (что использовать вместо пина 53 и 60) И какие настройки в частотнике прописать.

Всю голову сломал, но что то ничего не выходит.

Плиз хелп.


стр 56

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Standartniye_resheniya_Danfoss.pdf ( 4,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 6.4.2023, 22:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Спасибо за мануал, очень помог. стр 56 этим примером и воспользовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 1:22