Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Виброизолирующее основание, Антисептированная пробка - что это?
romion
сообщение 15.5.2008, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



На крыше офисного здания располагается центральный кондиционер, массой 1500 кг и чиллер, массой 1350 кг.
В проекте написано следующее "Под оборудование систем кондиционирования предусмотреть виброизолирующее основание в составе: цементная стяжка толщ 50мм, антисептированная пробка толщ. 100мм, цементная стяжка, армированная сеткой, толщ. 120."
Антисептированная пробка - что это? Есть ли ей замена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.5.2008, 12:10
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



НА одном объекте клали под плиту "плавающего пола" минераловатные плиты, под контролем технадзора. больше ничего не могу сказать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.5.2008, 14:34
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Антисептированная пробка - что это? Есть ли ей замена?

http://www.rambler.ru/

bestbook.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 16.5.2008, 20:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(Александр Васильев @ 16.5.2008, 12:10) [snapback]253393[/snapback]
НА одном объекте клали под плиту "плавающего пола" минераловатные плиты, под контролем технадзора. больше ничего не могу сказать...

Интересное решение. А минераловатные плиты какой плотности и толщины?

Цитата(Александр Васильев @ 16.5.2008, 14:34) [snapback]253480[/snapback]
Антисептированная пробка - что это? Есть ли ей замена?

http://www.rambler.ru/

bestbook.gif

Он же yandex, и он же google и т.п. Все на одно лицо выдают, как материал используемый к которому крепятся окна и двери в бетонных стенах...

Сообщение отредактировал romion - 16.5.2008, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROBSON
сообщение 19.5.2008, 14:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543



Вообще, для устройства виброизоляционных оснований существуют специализированные материалы-эластомеры.
Например, http://rti-rus.ru/acousto
или http://www.acoustic.ru/Article_215.html
а пробка толщиной 100 мм - это что-то.... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.5.2008, 20:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32855
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И даже есть нормальные разработки из резины с нормируемой жесткостью(с отверстиями).Применяли.
Весьма эффективно.Стоят копейки,но умение их применить стоит денег.У нас просто так вышло-пол плавающий турки так залили,что он под холмашинами "сосульками"протечеч через минвату стучал в плиту перекрытия.Это был ужас и кошмар.
Но все прошло.
Координаты в личку.Контора нормальная-осколки от НИИСФ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_3slex_*
сообщение 17.3.2009, 10:35
Сообщение #7





Guest Forum






Добрый день всем!!! Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом осуществляется защита вентустановок от вибрации... В венткамере стоит вентустановка на базе оборудования WOLF... большой типоразмер порадка 20000 м3/ч, на собственной раме... в комплекте про виброизоляторы ничего не сказано... вопрос... как их подбирать, ставить, откуда взять...??? если будет чертежик, для примера, буду очень признателен... Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.3.2009, 10:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Ну во-первых, если бы Вы не поленились открыть дверцу вентиляторной секции, то увидели бы. что вентилятор стоит на виброизоляторах и присоединяется к корпусу установки с помощью гибких вставок (все, как положено!). Во-вторых, если вопрос вибрации так критичен, несмотря на мероприятия, описанные выше, в венткамере, на месте размещения установки, строителями выполняется т.н. "плавающий пол". Как конкретно - не скажу, во всех подробностях не знаю. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 17.3.2009, 11:37
Сообщение #9


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Про плавающие полы - в справочние проектировщика в разделе защита от шума.

Если плавающие полы не сделали, лучше обратиться в фирму GERB.
Они попросят дать данные по распределению масс на фундаментной раме, частоту вращения вала электродвигателя, ну ещё может чего - и расчитают модели и колличество подставок (рис. 2.5) или виброгасителей (рис. 2.6).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  монтаж_вентустановок.pdf ( 572,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения