Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проекты ОВиК : Операционные, палаты интенсивной терапии, Проектные решения по микроклимату Чистых Помещений здравоохранения
jota
сообщение 17.6.2008, 20:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Помещаю часть проекта 2003г вентиляции и кондиционирования одного из реанимационных отделений клинической больницы. Проект не на русском языке, но обозначения соответствуют стандартам. В случае непоняток поясню. Проект выполнялся тогда - ещё программой Visio
Объект получил хорошую оценку за период эксплоатации до сего времени

На очереди родильное отделение и операционный блок этого отделения. Как только сделаю выборку найболее важных чертежей - помещу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.6.2008, 21:26
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Уважаемый jota спасибо огромное.
Только вот ёперный театр этот язык, поделитесь ссылкой, если имеете на переводчик очень бы хотелось ознакомится с примечаниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2008, 21:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ссылок на переводчик нет, потому что его нет вообще. Сам переведу и прицеплю в том же посте, в ворде, но только когда время будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2008, 21:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Блок малых операционных при родильном отделении. Магикад. Планы взорваны, схемы в лейоутах нет.....тоже на туземном языке smile.gif
Асад ЛТ сможет увидеть только планы. Схемы полный Асад, возможно понадобится энейблер - бесплатная прграмма с сайта Прогман
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2008, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Та же клиника.
Проектные решения по вентиляции и кондиционированию родильных комнат
Магикад. Планы взорваны, схемы в лейоутах нет.....тоже на туземном языке
Описания вложу позже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 3.7.2008, 10:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



tо jota - спасибо большое в самом деле, маленький вопрос по разводке воздуховодов в реанимациях - скрытая или нет? просто хотелось типа этого же сделать, а технолог сказал, что подвесные потолки не делают ?? а по нормам должна быть скрытая прокладка воздуховодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.7.2008, 10:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Воздуховоды в коридорах скрыто за подвесным потолком. Коридор не входит в категорию ОЧ. Потолки конечно разборные (модульные) - нужен доступ для обслуживания элементов. В реанимации у меня тоже подвесной потолок. Реанимация не хирургическая.
Если у вас требования другие, подвесной потолок в палатах может быть герметичным, т.е. не модульным.
Открытой проводки воздуховодов не встречал даже в операционных - там воздуховоды монтируются за специальными потолочными панелями. Открыто проложенные воздуховоды невозможно очистить и дезинфицировать поверхность. А требования - не должно быть труднодоступных поверхностей ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 3.7.2008, 11:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



спасибо, а в операционном блоке нет вытяжки из коридора? или я не заметил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.7.2008, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Anch @ 3.7.2008, 11:50) [snapback]268134[/snapback]
спасибо, а в операционном блоке нет вытяжки из коридора? или я не заметил?

Да, я не сделал мех.вытяжки из коридора сознательно. Там есть существующие каналы естественной вентиляции. В операционных баланс положительный. Воздух поступает в коридор через неплотности дверей и во время их открывания. Даже если бы небыло каналов естественной вытяжки, воздух из блока перетекал бы в общий коридор и ЛК. Исключение - 2 этаж (детская патология-реанимация). Там воздух подаётся в палаты и через переточные решётки перетекает в коридор, откуда удаляется механически.
Решения продиктованы тем, что корпус старый 1954 г, и небыло предоставлено места для разворота современных систем. Это касается как родильного отделения, так и оперблока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 15.7.2008, 9:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



to jota спасибо еще и еще. а что такое позиция 8.garinis oro drekintuvas?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2008, 11:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Паровой увлажнитель воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 16.7.2008, 12:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Делаю реконструкцию куска здания старенькой больницы. Есть две операционных - раньше были просто палаты. Естественно нет ни венткамеры , ни существующих вентканалов. Приточки на операционные еще пихнул под потолок в технических помещениях. А вот вытяжка только через стену на улицу. Вопрос такой: надо ли ставить на вытяжке тоже какой-то фильтр или нет, а то будет с улицы еще чего попадать? Как то не вяжеться - нера-фильтр на притоке и вытяжка через стенку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.7.2008, 12:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вытяжка осевыми?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колёк
сообщение 16.7.2008, 12:56
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16043



Поставьте клапан воздушный и привод на него с возвратной пружиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 16.7.2008, 16:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Вытяжка канальником 315 + по фасаду еще метра 4 вверх воздуховодом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.7.2008, 17:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Уважаемый jota, Вы дока в вопросах вентиляции медицинских учереждений.
разрешите вопрос. Какого мин. класса фильтры необходимы в реанимации? где это регламентируется?

Сообщение отредактировал Ernestas - 16.7.2008, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.7.2008, 17:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



То Ernestas
Дока здесь old patriot. Я по сравнению с ним любитель.
В литовских HN 47-1995 о фильтрах высокого класса вообще ничего нет.
Можно руководствоваться рекомендациями ASHRAE или другими.....
Я обычно в реанимации ставлю Н11, в операционные Н12- Н14. В этих вопросах плавает и экспертиза.....
Сейчас под рукой не имею материалов. Как освобожусь (через неделю, две легче станет дышать smile.gif ) я попробую систематизировать материал и тогда выложу

Сообщение отредактировал jota - 16.7.2008, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.7.2008, 19:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Значит мой EU9 -маловато будет ?unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.7.2008, 20:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



9 класс не считается бактерицидным, по моему
К бактерицидным относятся HEPA и ULPA
НЕРА фильтры H 10 iki U17 класса, o UPLA U16-U17
ASHRAE Handbook (2003, Health Care Facilities 7.3, Table 1) recommends MERV 17 (or 99.97%) HEPA filters
это 12 класс
Такие фирмы как GEA поставляют терминалы для операционных с Н12 фильтрами
Amalva (Lietuva) - с Н13 - H14 фильтрами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.7.2008, 22:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



спасибо!
еще бы по потерям давления на них определится?
какое расчетное принимаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.7.2008, 23:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Начальное 250 Па, конечное 400
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 31.7.2008, 10:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



to jota? чета не пойму немного, у Вас в проекте с реанимациями перед нагревателями электрическими и на вытяжке клапаны стоят с приводом, они завязаны с датчиком температуры установленным в вытяжном воздуховоде, получается количественное регулирование воздуха? принцип работы этих клапанов если не трудно опишите пожалста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.7.2008, 11:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, это давний проект. Там установлены клапана количественного регулирования воздуха и канальные нагреватели с "Пульсерами"
Всё это для того, чтобы была возможность индивидуально, на каждую койку регулировать микроклимат и компенсировать рост сопротивления НЕРА фильтров. Естественно это вручную поворотом потенциометра "больше-меньше", т.к. в реанимации всегда есть кому это сделать. Приводы клапанов подачи и вытяжки сблокированы для сохранения баланса. Настройка клапанов подачи и вытяжки на сбалансированную работу - сложный и кропотливый процесс и на практике просто выставили более-менее похоже и так и осталось до сих пор.
В последующих проектах применял клапана с электроприводом, автоматически поддерживающие заданный расход - есть у многих фирм, и эта проблема была снята....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roma_2709
сообщение 14.4.2009, 9:53
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2009
Пользователь №: 32119



Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2009, 9:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(roma_2709 @ 14.4.2009, 9:53) [snapback]378048[/snapback]
Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома.

Это могут Вам подсказать только коллеги из РФ. Я пользуюсь нашими регламентами и заданием Гигиениста родильной клиники, а также технологией, которую заложил архитектор.....
Подождите, кто-то из ваших коллег отзовётся. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.4.2009, 22:07
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43837
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(roma_2709 @ 14.4.2009, 10:53) [snapback]378048[/snapback]
Подскажите литературу и необходимые нормативные документы для проектирования роддома.

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89) Часть1 точно
(Поиском в разделе нормативка форума).

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03
(с изменениями от 25 апреля 2007 г.)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СанПиН2.1.3.1375_03.doc ( 755 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 18.4.2009, 0:40
Сообщение #27


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



и книжица вышла
http://www.abok.ru/forma.php?book16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GK-78_*
сообщение 27.4.2009, 10:47
Сообщение #28





Guest Forum






ее бы еще где-нибудь скачать. biggrin.gif

вот в таблице по воздухообмену пишут по расчету. а что и ка считать ни где не пишут и с чего начинать.....вот оказия и ни кто ж не смог сказать с чего начинать. одна демагогия..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 27.4.2009, 12:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Возможно, поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гл.17_Термокул_ЛПУ_Борисоглебская.pdf ( 4,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 539
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GK-78_*
сообщение 3.5.2009, 16:55
Сообщение #30





Guest Forum






2old patriot

спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 10:21