Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Наружные сети _ как определить граафик притока стоков на КНС?
Автор: alexandrpjatkov 29.1.2019, 13:02
Имеется проектируемый поселок. В поселке в наличии несколько общежитий, несколько административных зданий, несколько жилых домов, спорткомплекс, столовая и несколько производственных зданий (гаражи). Как определить суточный график притока стоков на КНС поселка?
Возможно ли для этого использовать следующую книгу: М.В Зацепина "Курсовое и дипомное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений"? А если точнее, то Приложение 1 в данной книге. Или лучше на эту книгу не ориентироваться а график притока искать каким либо другим образом?
Автор: Dima_UA 29.1.2019, 13:34
а что этот график даст Вам?
Автор: alexandrpjatkov 29.1.2019, 13:49
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 15:34)
а что этот график даст Вам?
Посчитаю приемный резервуар КНС.
Автор: miter 29.1.2019, 13:56
СП32. Табл. 1
Автор: alexandrpjatkov 29.1.2019, 14:04
Цитата(miter @ 29.1.2019, 15:56)
СП32. Табл. 1
А что, кроме максимальных и минимальных у нас уже никаких промежуточных расходов не существует?
Автор: Dima_UA 29.1.2019, 14:07
а какие у Вас получились расходы, что бы делать приемный резервуар?
Автор: miter 29.1.2019, 14:08
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 14:04)
А что, кроме максимальных и минимальных у нас уже никаких промежуточных расходов не существует?
А зачем? Вы проектируете КНС или усреднитель? Если усреднитель, то формулы из старого снипа для расчета усреднителей
Автор: alexandrpjatkov 29.1.2019, 14:10
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 16:07)
а какие у Вас получились расходы, что бы делать приемный резервуар?
А что, КНС бывает без приемного резервуара?
Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:08)
А зачем? Вы проектируете КНС или усреднитель?
Речь про КНС вроде как идет.
Автор: miter 29.1.2019, 14:12
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 14:10)
Речь про КНС вроде как идет.
Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса.
А предполагать, что откуда-то можно получить почасовой расход на несуществующий объект - это... хмм...
Автор: Dima_UA 29.1.2019, 14:12
потому что у Вас расходы не большие получатся и для них достаточно будет комплектной кнс с диаметром раб.части 2 м.
Автор: alexandrpjatkov 29.1.2019, 14:18
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 16:12)
потому что у Вас расходы не большие получатся и для них достаточно будет комплектной кнс с диаметром раб.части 2 м.
Комлектная КНС (если имеется ввиду такая что на изображении) не прокатит-прокладка всех сетей канализации по земле с теплоспутником (районы вечной мерзлоты). КНС полностью наземная.
Автор: Ferdipendoz 29.1.2019, 15:17
Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:12)
Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса.
+1
Автор: alexandrpjatkov 29.1.2019, 16:40
Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:12)
Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса.
Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2019, 17:17)
+1
Мне такой вариант (с частыми вкл-выкл) забраковали изначально. Просчитывал и предлагал (резервуара как раз на 6 минут работы хватало).
Автор: miter 29.1.2019, 16:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 16:40)
Мне такой вариант (с частыми вкл-выкл) забраковали изначально. Просчитывал и предлагал (резервуара как раз на 6 минут работы хватало).
Тогда это усреднитель. Канализационный СНиП в помощь
Автор: alexandrpjatkov 30.1.2019, 12:09
Цитата(miter @ 29.1.2019, 18:59)
Тогда это усреднитель. Канализационный СНиП в помощь
На том и порешили. Всем за помощь спасибо.
Автор: WVXIW 7.2.2019, 16:46
Мы в похожих случаях прикидываем по нормативному водопотреблению в соответствии с численностью населения, если вообще никаких вводных нет
Автор: miter 8.2.2019, 8:33
Цитата(WVXIW @ 7.2.2019, 16:46)
Мы в похожих случаях прикидываем по нормативному водопотреблению в соответствии с численностью населения, если вообще никаких вводных нет
Каким образом норматив водопотребления поможет с почасовым графиком притока?
Автор: WVXIW 8.2.2019, 13:12
Цитата(miter @ 8.2.2019, 8:33)
Каким образом норматив водопотребления поможет с почасовым графиком притока?
А тут почасовой и не нужен, нужен только максимальный приток (читай как максимальный часовой расход воды), принимаемый по СНиП 2.04.01-85* п.п. 3.8; 3.11
КНС наверняка же будет типовая, периодического действия, или там регулирование будет от ПЧР на поддержание максимального уровня для экономии электроэнергии?
Автор: miter 8.2.2019, 14:37
Цитата(WVXIW @ 8.2.2019, 13:12)
А тут почасовой и не нужен, нужен только максимальный приток (читай как максимальный часовой расход воды), принимаемый по СНиП 2.04.01-85* п.п. 3.8; 3.11
КНС наверняка же будет типовая, периодического действия, или там регулирование будет от ПЧР на поддержание максимального уровня для экономии электроэнергии?
Вы читали вообще тему-то?
Автор: WVXIW 8.2.2019, 15:18
Цитата(miter @ 8.2.2019, 14:37)
Вы читали вообще тему-то?
Да, а что не так?
Автору в итоге надо понять объем приемного резервуара в
проектируемом поселке, а для этого достаточно знать Qmax, который совсем не сложно представить через нормативы водопотребления.
Если мысль не уловили, то вот:
1. Определяем Qmax (СНиП 2.04.01-85*)
2. Далее берем СП 32.13330.2012 п.п. 5.1.1 - 5.1.7. и Таблицу №1. Кстати, п.п. 5.1.7. прямо отвечает на вопрос автора
3. Profit!
Или я не прав?
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)