переток шума |
|
|
|
7.8.2007, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
в ТЗ присутствует пункт: предусмотреть установку воздухораспределительных устройств исключающих распространение звука из помещения в помещение
Может ктонибудь подсказать, если сталкивался с этой проблемой как это решается?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
7.8.2007, 14:04
|
Guest Forum
|
Systemair предлагает доработанные для этой цели переточные настенные клапаны. Внутри в них имеется цилиндр или пластина из минваты. Вам надо изобрести подобный "велосипед" или применить вставки в канал перед воздухораспределителями из шумопоглощающего гибкого воздуховода (Sonodec, Sonoduct...).
|
|
|
|
|
7.8.2007, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
шумоглушащий гибкарь мне снимет шут от установки, но мне кажется перетекание шума из соседней комнаты не уберет
|
|
|
|
|
7.8.2007, 14:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Мне кажется ему все равно откуда куда шум глушить, другое дело, если источник по шумам сальнее шумопоглащения "гибкаря".
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
7.8.2007, 14:15
|
Guest Forum
|
Какое назначение здания? Заказчики имеют обыкновение писать в ТЗ всякую ерунду, не совсем понимая, о чем они пишут. Или брать ТЗ от других объектов и слегка их подправлять. Если это обычный офисный центр, то ставьте потолчные диффузоры и не парьтесь. Ничего никуда перетекать не будет.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.8.2007, 14:17
|
|
|
|
|
7.8.2007, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
ну вобще это спортивный комплекс в Норильске, но вопрос касается как раз административной части здания, т.к. залы обслуживают отдельные системы.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
7.8.2007, 14:32
|
Guest Forum
|
Ааа. Ну тем более! Я-то думала, что может у Вас штаб-квартира ФСБ. Делаете отдельные ответвления от магистрали на каждый офис, ставите потолочные диффузоры, например 4АПР или ДПУ (Арктос) и все будет хорошо.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 14:32
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
4АПН в потолок и гибкарем подвестись и voila!!!
|
|
|
|
|
7.8.2007, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
ну вобще я думал поставить на каждом ответвлении по решетке АДР, а вытяжку через коридор бахнуть.... потолок 2.3 метра не хочется еще ниже его опускать...
|
|
|
|
|
7.8.2007, 14:59
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Неужели площади "фсб-шных" офисов так малы? И вообще не вижу смысла тратиться на регулируемые, если поставив дроссель дешевле.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
7.8.2007, 15:10
|
Guest Forum
|
Тогда уж и вытяжку и приток решетками из помещений делайте. вытяжка из коридора - не лучший вариант. Если там есть санузлы или комната приема пищи, то можете все запахи в коридор вытащить. Кто им разрешил такие низкие офисы делать? Безобразие. По СНиП не менее 3 м высота должна быть.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
Это здание существующее, поэтому высота потолков остается той какая была. А вот насчет вытяжки действительно спорный момент:
- спавочник проектировщика говорит "удалять воздух из служебных помещений и кабинетов площадью менее 35 м2 следует за счет перетекания воздуха в коридор"
- СНиП 41-01-2003 "В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50 % требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения."
я считаю что могу спокойно вытягивать воздух как раз через коридор. тем более что ситуация выглядит так: с одной стороны коридора служебные помещения, по другую сторону санузел
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
7.8.2007, 16:21
|
Guest Forum
|
Справочник проектировщика Экспертизе не указ, а в СНиПе про приток в коридоры написано.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
1. приток в коридоры "ДОПУСКАЕТСЯ", а не должен быть 2. против вытяжки перетоком из коридора тоже ничего не написано
|
|
|
|
|
7.8.2007, 16:58
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
постойте, а где же написано про то что если офисы меньше 35 квадратов то можно приток в офис - вытяжка из коридора?
|
|
|
|
|
7.8.2007, 17:09
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
|
СНиП 31-05-2003 Цитата 8.11 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
вот, а я думал только в справочнике, спасибо тогда так оставлю.
так всетаки при такой схеме будет ли слышно звуки из одной комнаты в другой??? может кто на опыте знает?
|
|
|
|
|
7.8.2007, 18:07
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
требуй договор за дополнительные деньги, на аккустический расчет. причем подписываешь у зака в тз характер звуков - крик, ращговор.... с дебилами только дебильные методы помогают.
в альбомах типовых решений кнауфф про гипрочные перегородки чтото скащано про шумопоглощение. пеиетекание звуков через воздуховоды аосчитает акустик. оно не дрлжно быть больше чем через стены. причем в договоре учти сложность - при приемке вы должны понимать с заком, как вы отлмчите звуки прикающие через стены от звуков перетекающих через воздуховоды.
погрузи его в эти проблемы, в миг дурь вылетит из башки)
а иначе ты сам погрязнешь в ...... и останешься потом виноват.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
ИМХО, от основной магистрали, в качестве гибкой подводки, можно использовать гибкий шумоглушитель, врезая его в бок адаптера анемостата с четырехсторонней раздачей.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 7:41
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
а мы в квартирах котеджах и вообще больмень приоичных аппартаментах по умолчаниюьставими на каддый в-распределитель от 500мм до метра сонодека.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 8:43
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
но в данном случае НЕДОПУСТИМО просто взять и поставить какието там шумоглушители. читаем тз: "воздухораспределительных устройств исключающих распространение звука из помещения в помещение"
исключающих!!! только отдельный договор на шумовой расчет. никакой самодеятельности. здесь проектировщик дожен быть немножко юристом. договор с жестким тз, Дб, и пониманиемкто платит за проверку того что будеттсобрано и как будет отделяться один шум от другого. вот ткк вот. а просто сонодеков понавешать - дорога в суд, с таким ТЗ.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722
|
спасибо
|
|
|
|
|
8.8.2007, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Цитата(Александр Васильев @ 8.8.2007, 7:41) [snapback]154179[/snapback] а мы в квартирах котеджах и вообще больмень приоичных аппартаментах по умолчаниюьставими на каддый в-распределитель от 500мм до метра сонодека. Я имею ввиду гибкий шумоглушитель SonoDEC GLX - это гибкий шумоглушитель - а Вы просто воздуховод SonoDEC, или я ошибаюсь?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
8.8.2007, 11:17
|
Guest Forum
|
Удивляюсь, до чего малы знания по акустике некоторых участников. Рассуждения идут чисто на бытовом уровне. До сих пор считал, что подготовка наших специалистов гораздо выше... АВОКу стоило бы увеличить количество семинаров и статей по защите от шума.
Сообщение отредактировал ex_promt - 8.8.2007, 11:18
|
|
|
|
|
8.8.2007, 11:22
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
Зольников Михаил:
я имел в виду SonoDEC GLX, конечно. они выпускаются по 500, 1000 и 2000мм. готовый фланец, не надо резать. кроме того держит форму. а гибкий шумоглушащий в-д - это головняк. кишка которая ведет себя как попало, только при вертикальном монтаже разве что его можно использовать.
|
|
|
|
|
8.8.2007, 14:11
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
2 ex_promt
откровенно говоря мои знания по акустике вообще ничтожны, но в данном случае, какие такие знания помонут ращобраться с глупым, ничего не несущим в себе ТЗ? вот какие?
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
8.8.2007, 15:11
|
Guest Forum
|
ex_promt у нас вообще большой умница. Только он обычно пальцы гнет, а знаниями не делится.
|
|
|
|
|
|