Статья "Почему местная вытяжная вентиляция эффективней общеобменной?", Профессор сломал мне моск. |
|
|
|
6.9.2019, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
"Местная вытяжная вентиляция — самый эффективный способ организации воздухообмена в помещении" - именно с такой фразы начинается статья профессора Санкт-Петербургского Государственного Университета Технологии и Дизайна. https://www.c-o-k.ru/articles/mestnaya-vyty...a-v-pomescheniiЕсли бы статья была бы на каком-нибудь сайте манагеров от вентиляции я бы просто похихикал, а тут... моск сломался...
|
|
|
|
|
6.9.2019, 10:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
С чего удивление? Надо было накропать что-то, набрать число знаков и заполнить периодику. Всё. В остальном ... Если опустить мат - сказать нечего. Лукаво опустив в предложении Цитата Именно поэтому местная вытяжная вентиляция эффективней общеобменной при удалении локально выделяющихся вредностей... Всё остальное строится как теория движения сферического коня в вакууме.
|
|
|
|
|
6.9.2019, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Т.е. полная фраза: "Именно поэтому местная вытяжная вентиляция эффективней общеобменной при удалении локально выделяющихся вредностей..." Ээээ.
Так еще смешнее. В такой формулировке статья бы ограничилась заголовком. Браво, господин Погозин Г. М. ! Капитан Очевидность нервно курит!
|
|
|
|
|
9.9.2019, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Тот случай, когда уже по названию понятно, что чушь какая-то. И чего это они в Технологии и Дизайна про вентиляцию рассуждать взялись? Шили бы юбочки дальше и не лезли не в свое дело.
В Питере всю жизнь только 2 профильных ВУЗа на ОВ - это СПбГАСУ (ЛИСИ) и холодилка (как она там сейчас называется? чего-то там Холода и Пищевых технологий). И то, холодилка больше по кондиционированию.
|
|
|
|
|
9.9.2019, 12:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Есть еще в питере военно-морская вентиляция. И морская мирная вентиляция.
Сообщение отредактировал Vano - 9.9.2019, 12:02
|
|
|
|
|
9.9.2019, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12416
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Странная Белка @ 9.9.2019, 11:23) Тот случай, когда уже по названию понятно, что чушь какая-то. И чего это они в Технологии и Дизайна про вентиляцию рассуждать взялись? Шили бы юбочки дальше и не лезли не в свое дело. +1 Цитата(vsklokoch @ 6.9.2019, 7:50) Если бы статья была бы на каком-нибудь сайте манагеров от вентиляции я бы просто похихикал, а тут... моск сломался... Во-первых, статья возрастом 13 с лишним лет - может, тогда этому д.т.н. на икру к хлебу с маслом нужно было подзаработать, всё бывает ... Во-вторых, наименование Университета уже настораживает - не Технологического дизайна (что было бы понятно), а Технологии (какой? любой? их же масса!) и Дизайна (любого?) Так что, нЕчем там вообще моск ломать, по-моему - поберегите силы для действительно серъёзных вопросов/проблем.
|
|
|
|
|
9.9.2019, 13:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Нуачо, в промке локальные вытяжки рулят, чо витийствуете то? Или аффтар предлагает повсеместно? Тогда он не шибко умён, или заплатили хорошо...
|
|
|
|
|
9.9.2019, 13:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
ну как везде, если уж копать, то ксерокс положено ставить в отдельном помещении в офисах, а там уже и локализация - зонт над ксероксом это особо продвинутые технологи закладывают в проект
|
|
|
|
|
9.9.2019, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12416
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(andrey R @ 9.9.2019, 13:12) Нуачо, в промке локальные вытяжки рулят, чо витийствуете то? С этим посылом никто бы и не спорил - но для этого ни к чему статья в специализированном журнале, достаточно знакомства с курсом "Вентиляция" 3-го курса ВУЗа. Для специалистов название статьи читается как глупость.
|
|
|
|
|
9.9.2019, 15:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Vano @ 9.9.2019, 14:29) ну как везде, если уж копать, то ксерокс положено ставить в отдельном помещении в офисах, а там уже и локализация - зонт над ксероксом это особо продвинутые технологи закладывают в проект Зачем так сразу зонт? Можно и панель, чтобы не ограничивать доступ.
|
|
|
|
|
9.9.2019, 19:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(ИОВ @ 9.9.2019, 13:31) Для специалистов название статьи читается как глупость. Заказали профессору сатью, денег дали, он и написал. Не вижу проблемы. Особливо для тех, кто на третьем курсе на лекции ходил, а не по бабам
|
|
|
|
|
10.9.2019, 12:24
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Цитата(andrey R @ 9.9.2019, 19:35) Заказали профессору статью, денег дали, он и написал. Не вижу проблемы. Особливо для тех, кто на третьем курсе на лекции ходил, а не по бабам Андрей, в этом как раз и проблема. Если человек профессор или даже кандидат технических наук , не обязательно, что он всё знает. Людям свойственно ошибаться. Если человек упорствует в своих ошибках, значит отсутствует оппозиция с правильными установками. Профессор, привык нести истину, на поверку оказывающейся пургой. Это плохо. Причём примеры просто прут "После наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией допускаются: в пределах ± 8%" СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Пункт 7.11. 8 ...Общие потери и подсосы воздуха L , м3/ч, через неплотности транзитных участков воздуховодов каждой системы (или расчетной части системы) не должны превышать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 расхода воздуха, рассчитанного по формуле L = f I 4 , (1) где ЕД - общая развернутая площадь всех транзитных участков воздуховодов одной системы (или расчетной части системы) вентиляции, м2; f - удельные потери или подсосы, м3/ч, на 1 м2 развернутой площади воздуховодов, рассчитываются по формулам: Выделенная фраза говорит, не только о том что люди не умеют читать, на английском. Но и русский технический для них проблема. Писал, звонил, говорил. Казахстан и Белоруссия переводят правила европейские и узаконивают. Мы же подковали, блоху. Выделенный текст, с технической точки зрения как написание слова " КАРАВА". Это грубейшая техническая ошибка. В Белоруссии и Казахстане, перевели первоисточники и не допускают таких смешных ошибок. У нас же профессора путают технологическую вентиляцию с общеобменной. Кстати изменения в ПП87, это заставить проектировщика заниматься технологической вентиляцией, когда во всём мире это общеобменная. Без оппозиции и конкуренции всё гниёт.
|
|
|
|
|
10.9.2019, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12416
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Таратыркин @ 10.9.2019, 12:24) ... примеры просто прут ...
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Пункт 7.11. 8 ... Мне кажется, Вы в этом вопросе заблуждаетесь - указания СП 60 обращены не к Вам/наладчикам, а к проектировщикам. Т.е. проектировщик имеет законное право увеличить сумму расчётных воздухообменов в обслуживаемых помещениях не более, чем по расчёту (по указаниям п. 7.11.8) - эта увеличенная сумма расходов воздуха и составит проектный расход системы вентиляции. Правда, мне ещё не встречались проектировщики, занимающиеся такими вычислениями. И дело тут вовсе не в нашей лености или некомпетентности - расходы рассчитывают, а вентиляторы подбирают на стадии ПД - нет ещё на этой стадии конкретной прорисовки схемы, да ещё с подбором диаметров/сечений по всем участкам. Делаем только прикидки при необходимости пересечки несущих стен/диафрагм/покрытий/перекрытий, а расход для подбора вентилятора увеличиваем по опыту на 5...15 % в зависимости от протяжённости и конфигурации системы. Полагаю, что аптечная точность по указаниям п. 7.11.8 на практике вообще никому не нужна и ни на что не повлияет - эта точность от ума/безумия теоретиков, никогда не работавших проектировщиками и наладчиками. И ещё, вероятно, эти теоретики блошиных расчётов никогда не были на стройке, где одновременно несколько монтажников-подрядчиков монтируют вентиляцию! А я, проходя с авторским надзором, сразу вижу, где у наладчиков м.б. неразрешимые трудности, скандалю и пишу соответствующие замечания ещё задолго до прихода наладчиков. Я совершенно спокойно воспринимаю все возможные причины появления этой статьи, в т.ч. сугубо меркантильные. Мне непонятно только одно - почему автор не озаботился грамотной формулировкой названия статьи? Может просто глуп (хоть и д.т.н.), а может решил для быдла не заморачиваться с формулировкой.
|
|
|
|
|
10.9.2019, 13:50
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Г-жа ИОВ, отношусь к Вам с большим уважением. Отвечаю сразу и с телефона.
f - удельные потери или подсосы, м3/ч, на 1 м2 развернутой площади воздуховодов, рассчитываются по формулам. - это формулировка наша посконная.
У врагов она написана так:
f - удельные потери или подсосы, м3/ч.
Дана таблица. При нагнетании 1000 Па, по приведённым формулам считаем 98 м3/ч. Это максимальное значение протечек воздуха для класса B. Есть требования проверять Площадь поверхности больше 10м2. Не смотря на большую площадь утечки не должны превышать пресловутые 98м3/ч.
Беру свой случай из практики. ДУ, расход 25 000 м3/ч, площадь развёрнутой поверхности 44 м2. В Европе, Казахстане и Беларусси 98 м3/ч и не больше, при нагнетании и давлении 1000 Па.
По нашим формулам 98 м3/ч * 44м2= 4 312 м3/ч разрешённые утечки. Есть ещё не более 8% от проектного расхода воздуха.
25 000 м3/ч * 8% = 2 000 м3/ч
Г-жа ИОВ, наши воздуховоды с дырками.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 10.9.2019, 13:55
|
|
|
|
|
10.9.2019, 14:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Константин, очередная путаница. Не надо +/-8% допустимой невязки при наладке сравнивать/смешивать с допустимыми потерями по классу герметичности. Потери по классу герметичности учитываются разницей между суммарным расходом по ВР и принятой подачей вентилятора. Не работали, что ли, раньше, когда 10% превышения по расходу на выхлопе вентилятора над расходом по сети было принятой нормой? Удивлён. Стаж в наладке заявляете большой. И к невязке по ВР в +/- 8% это не имеет никакого отношения. Точнее, прямого не имеет, но предусматривает запас для регулировки с требуемой точностью.
Добавлено. ...Ув. ИОВ, у наладчиков неразрешимых трудностей не бывает. Если не говорить о группе по ПНР. Просто стоимость и трудоёмкость решений будет существенно разная.
|
|
|
|
|
10.9.2019, 14:40
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
СП 60.13330.2016 п 7.11.8
Для предотвращения излишних потерь энергии и поддержания необходимого расхода воздуха допустимая утечка в системе не должна превышать 6%.
Поскольку пишу с телефона и видел в одной из редакций 8%. Посчитал как 8%. Ошибся. Давно пользуюсь для проверки герметичности Белорусскими стандартами.
25 000 м3/ч * 6% = 1 500 м3/ч
Всё равно наши воздуховоды с дырками.
Эдуард, спасибо за оппозицию.
|
|
|
|
|
10.9.2019, 15:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Любые воздуховоды на практике с неплотностями. Исключений немного. Выполняемые прямоугольные на современных станках и с еврошиной имеют сложности у уплотнением по углам, круглые, классически, в местах соединений. Плюс квалификация монтажников=качество монтажа.
...То, что "актуализируемые" стандарты, мягко говоря, некачественные оспаривать не собираюсь. Вновь на днях упомянутый ГОСТ по терминам и определениям тому самая наглядная иллюстрация.
Кстати, емнип, допустимая невязка на бытовых объектах в Прибалтике, а она по REHVA работает, доходила до 25%.
...Кстати. Приведите "вражеский" стандарт с допустимыми потерями в 98 м3/час на ЛЮБУЮ развёрнутую площадь системы. Есть серьёзные сомнения на этот счёт. Само определение "удельная величина" подразумевает, что это не константа, а зависимость.
|
|
|
|
|
10.9.2019, 15:56
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Эдуард, из опыта работы, класс плотности B, турецкими фирмами достигается в 90% случаев. Профессиональных монтажников с которыми давно работал, уже практически никого не осталось. Правила российского рынка разогнали. Государство основной заказчик, главный критерий дёшево.
На одном объекте, встретил коллег из ближнего зарубежья. Им купили testo -435-4, testo 420. Провёл экспресс обучение. Разметили трубку Пито- Прандля, рассказал что надо не повремени, а по точкам делать замеры, есть запись где мне доказываю, что измерять по времени напорной трубкой возможно. У ребят с данными навыками нет будущего, объект закончиться, закончиться и практика. Жаль.
Пресловутые 8%. Обслуживающая фирма купила Балометр, теперь добивает монтажников требованием показателя в 8%, в офисных помещениях. На концевых участках неопределенность минимум 20%, а лучше 25%, как в Европе. Сугубо моё личное мнение.
|
|
|
|
|
10.9.2019, 16:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Про ненужность по офисным помещениям невязки по ВР в 8% согласен полностью. При условии, что на помещение в целом в эту величину попадаем (скорее, правда, в 10%). И если по РЗ выдерживаются комфортные параметры. На вялых сетях получить 8% можно, но (и это "но" большое) надо ли и будет дольше и дороже.
Измерение по времени трубкой? Встречал. С включением режима усреднения на приборе. В результате "наладчики" не определили серьёзную неравномерность скоростей по сечению и не увидели обратного потока и пульсации. Но была святая уверенность, что всё прекрасно. Ничто не ново под Луной.
Из добрых трёх десятков монтажных фирм/бригад, которые довелось посмотреть в деле на объекте три (аккурат 10%) очень неплохи по качеству работы. Ещё пяток - ни в какие ворота, они с большим трудом сдали работу после неоднократных переделок и пригласив других людей. Остальные - третий сорт не брак, но сам бы их приглашать не стал. Есть монтажники. Мало, но есть. Пока. Что вселяет некоторую надежду - возрастной состав. Передача опыта и красоты стиля есть.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 9:13
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Эдуард, должен уточнить. Нас нанимают как сдать объект, так и проверить управляющую компанию. Если для приемки использовать Балометр. При сети больше 10 (десяти) концевых участков (решетки, диффузоры...). Вы не наладите и не сдадите мне в пределах неопределённости 10%. Если прибор измеряет до 0, 001Па, просто физически невозможно, это практика.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 10:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Почему? Я введу своё "если" и это "если" будет использование ирисов для регулировки. Причём конусных. Конечно, есть ещё конфигурация сети, но, как писал выше для ИОВ - нет неразрешимых задач. Есть их трудоёмкость и стоимость.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 10:32
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Эдуард, нету никакого если. Это невозможно физически. Хоть с ирисовыми, не понимаю чем они сильно при наладки отличаются от дроссельных клапанов. Готов на спор приехать с Балометром и доказать под запись, что Вы не правы. Ставим одно условие офисы и торговые центры. Вопрос цены. В чистых помещениях мне удавалось достичь неопределённость 15%. Куча времени и два Балометра.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 10:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Таратыркин @ 11.9.2019, 11:32) Эдуард, нету никакого если. Это невозможно физически. Хоть с ирисовыми, не понимаю чем они сильно при наладки отличаются от дроссельных клапанов. Готов на спор приехать с Балометром и доказать под запись, что Вы не правы. Ставим одно условие офисы и торговые центры. Вопрос цены. В чистых помещениях мне удавалось достичь неопределённость 15%. Куча времени и два Балометра. Опа... Ну, далее всё беспредметно, вообще-то.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 11:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
У шибера, дроссель-клапана, многолопастного клапана, ириса, конусного ириса разные характеристики при выполнении регулировки. И очень разные. Ну, навскидку, на вялых сетях (а это именно офисы и ТЦ, сечения большие, скорости маленькие, сопротивление концевых устройств мало) дроссель это на 80% самообман. А ещё на 10 - запорная арматура. Регулирование в диапазоне от полного закрытия до примерно 20% открытия и далее всё. Про чувствительность даже не хочу, особенно когда это устройство ещё и собрано на месте из купленного привода и вырезанного диска. Это, чтобы меня в голословном уклонении не обвиняли. Шибер и то предпочтительнее.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 11:00
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Эдуард, почему бесполезно. Если у Вас есть налаженный объект с ирисовыми клапанами, готов приехать и доказать, что Вы не наладили его на неопределенность 10%. Вообще-то назовите Ваш реальный объект с ирисовыми клапанами.
Эдуард, Вы несёте чушь. Надо занести в планы и снять видео как реально работают ирисовые клапана, дроссель клапана, шиберы, клапана постоянного расхода. Эдуард, это слова, Замеры говорят о другом.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 11.9.2019, 11:04
|
|
|
|
|
11.9.2019, 11:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Что такое "неопределённость"?
upd Или у Вас, Константин, желание поиграть в "ловлю блох" при заявленных расходах на концевое ВРУ "89 м3/час" и тому подобное? Тогда я в таком не участвую в принципе. К слову, у меня на ТК на концевые в 90% расходы порядка 1000.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(ИОВ @ 9.9.2019, 13:04) Так что, нЕчем там вообще моск ломать, по-моему - поберегите силы для действительно серъёзных вопросов/проблем. Я наткнулся на статью, когда рыл способы определения геометрии вытяжного факела на ВРУ. Это тоже не самый серьезный вопрос, но хотелось свести к минимуму (в конкретном проекте) подсос притока в вытяжку.
|
|
|
|
|
11.9.2019, 18:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
На ВРУ факел короткий, не сильно отличается от формы у отверстия. Есть несколько вариантов "дальнобойного всасывания", но к бытовым ВРУ это не относится.
|
|
|
|
|
12.9.2019, 7:54
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Эдуард, давайте четко определимся. О чем спорим. Sapienti sat - умный поймёт. Неопределенность 10%, это тоже самое, что невязка. «После наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией допускаются: в пределах ± 8%». Если вы читаете на английском, там используется термин неопределенность. Вы утверждаете, что сможете наладить на невязку в значении ± 10%. Моё утверждение, что при современных приборах и сети из десяти концевых участков и выше невозможно. Замеры на концевых участках проводим Балометром. Testo 420. Измеряемый диапазон 100 м3/ч - 3 500 м3/ч. НЕВОЗМОЖНО ДОСТИЧЬ НЕВЯЗКИ В ± 10%. Если кто достиг, готов приехать и сделать Замеры. Эдуард, у меня значительно больше одного торгового центра. Есть проект в торговом центре с ирисовыми клапанами и клапанами постоянного расхода воздуха. Ресторан на 6 этаже ТЦ «Европейский» - находится рядом с Киевским железнодорожным вокзалом. Невязка там ± 20%. Потрачено огромное количество времени, Замеры и отладка подвижности в рабочей зоне. Готов, приехать и показать на Вашем торговом центре уровень невязки с Testo 420.
|
|
|
|
|
|