Добрый день, о вентиляции есть только поверхностные знания.
Исходные данные: Здание - котельная с газовыми котлами. В помещении электрощитовой устанавливается дизельгенератор на 10 кВт, с мощностью двигателя 16 кВт. Прочитав указания СП 60 сделал вывод, что нужно считать расход приточного воздуха по формуле Г.4 приложения Г.
Температура приточного воздуха вроде как принимается на 2,5 °С менее темп. возд. в пом. У нас котельная без постоянного обслуж. персонала, соотв, принимаю темп. приточ. воздуха 5 минус 2,5 = 2,5 °С. (таблица Д.2 приложения Д СП 60). Расчетная темп. нар. воздуха -35 °С.
Работа дизель генераторной только при выходе из строя двух независимых линий электропередач. ВОПРОС: Неужели нужно предусматривать калорифер нагрева уличного воздуха до темп. 2,5° С? ГИП предлагает сделать аналогично как в котельном зале, приточную решетку и все. Ну и соответственно вытяжной вентилятор, и выход выхлопной трубы на улицу.
Заранее прошу извинить если был подобный вопрос