> Расчет теплопотерь, Требуется выполнить расчет теплопоетрь стеклянного здания
shooting_star
сообщение 18.11.2023, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.11.2023
Пользователь №: 424017



Всем доброго времени суток! Требуется выполнить расчет теплопотерь полностью стеклянного круглого здания. Подскажите те, кто сталкивался с таким, как это сделать. Я в полном ступоре, если честно... Прикрепленный файл  монте_роза.pdf ( 923,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 18.11.2023, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



При таких радиусах я думаю кривизной можно пренебречь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamerad
сообщение 18.11.2023, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145355



Цитата(shooting_star @ 18.11.2023, 12:05) *
Всем доброго времени суток! Требуется выполнить расчет теплопотерь полностью стеклянного круглого здания. Подскажите те, кто сталкивался с таким, как это сделать. Я в полном ступоре, если честно... Прикрепленный файл  монте_роза.pdf ( 923,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194

Надо полагать, что требования теплозащиты выполнены? И требуемый коэффициент остекленности тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 3.1.2024, 20:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Какую принять теплопроводность для старой стены из кладки доломитового камня? В разных источниках от 3,2 до 5 Вт/мК. Выглядит страшно при расчете теплопотерь. Толщина стены 650 мм. Теплопотери даже при теплопроводности 3,2 Вт/мК выходят 240 Вт/м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.1.2024, 8:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Игорь156 @ 3.1.2024, 20:58) *
Какую принять теплопроводность для старой стены из кладки доломитового камня? В разных источниках от 3,2 до 5 Вт/мК. Выглядит страшно при расчете теплопотерь. Толщина стены 650 мм. Теплопотери даже при теплопроводности 3,2 Вт/мК выходят 240 Вт/м2.

Вроде бы размерность у теплопроводности несколько иная. Вт/м2/К.

Но, конечно, доломитовый камень плохо теплоизолирует, по сравнению даже с керамическим полнотелым кирпичом.

Сообщение отредактировал Inchin - 4.1.2024, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devnull89
сообщение 4.1.2024, 14:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.1.2014
Из: Ашхабад
Пользователь №: 219450



Архитектура - кошмар механика. Ни шахт, ни вентиляции. компенсации на технологию.... Пусть архитектор думает чем и как отапливать. Уйма труб на тёплый пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 5.1.2024, 10:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Игорь156 @ 3.1.2024, 20:58) *
Какую принять теплопроводность для старой стены из кладки доломитового камня? В разных источниках от 3,2 до 5 Вт/мК. Выглядит страшно при расчете теплопотерь. Толщина стены 650 мм. Теплопотери даже при теплопроводности 3,2 Вт/мК выходят 240 Вт/м2.

http://masters.donntu.ru/2013/igg/levchenk...011-3-ze-04.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.1.2024, 11:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Игорь156 @ 3.1.2024, 20:58) *
Какую принять теплопроводность для старой стены из кладки доломитового камня? В разных источниках от 3,2 до 5 Вт/мК. Выглядит страшно при расчете теплопотерь. Толщина стены 650 мм. Теплопотери даже при теплопроводности 3,2 Вт/мК выходят 240 Вт/м2.

Что интересно, при повышении температуры снижается теплопроводность. Т.е. холод доломит будет плохо изолировать. А жару уже намного лучше. Короче, материал для средиземноморья. smile.gif Там зимы с плюсовой температурой, а летом жара, будет как раз.

Но стены получше будут метровой толщины. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:59