Всем привет. Тоже бьюсь с темой плавного пуска трансформаторов, пока тишина. Одна электротехника, от которой не уйдешь. Для пуска любого транса важно в какой синусоиде он отключился и остался намагниченным. И самый идеальный вариант включить его в той же синусоиде. Сам над этим бьюсь. Если у кого то есть вопросы пожелания 89237672277
Цитата(straus @ 30.5.2022, 20:55)
Кстати, проблема реальная, и совсем непростая. Её рассмотрению посвящено несколько фундаментальных работ.
Дело в том, что при выключении трансформатора сердечник намагничивается, и степень этого намагничивания зависит от момента синусоиды, в который произошло выключение. Далее при включении трансформатора с намагниченным сердечником происходит бросок тока.
Единственное доступное решение - после выключения размагничивать трансформатор по первичной или вторичной обмотке от другого источника собственных нужд. Причём размагничивание должно быть сначала плавно нарастающим, а затем плавно спадающим током, то есть, реализация не самая простая.
Были ещё варианты ступенчатого включения тока ХХ первичной обмотки, но при напряжениях 6-10 кВ это тоже непростая задача.
от размагничивания тоже толку нет