Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нагрузки на отопление стадия П, Ваше мнение
Fish.ka
сообщение 9.7.2024, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Стала дилемма по-поводу отопительных нагрузок на отопление и вентиляцию здания на стадии П. Раньше был МДС, сейчас его нет. Сделали расчет теплопотерь, учли коэффициенты запаса и нам начали тыкать, что в СП 60м, в приложении А такого нет и взяли все коэффициенты убрали. Нагрузка уменьшилась сильно!
По какой Методике считаете вы на стадии П? Как доказываете официально, чтобы этот документ был действующим и на него можно было сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 9.7.2024, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Даже на стадии П делаем нормальный расчет теплопотерь по помещениям. Все равно мы его потом на ст.Р отдаем на проверку в РТС для согласования нагрузок. И чтобы не было различий в нагрузках на П и Р делаем сразу нормально. Да, на ст.П больше работы, но потом в Р уже расчет делать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 10.7.2024, 8:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Мы также сделали, но представители Зака полезли в расчеты и начали тыкать тем, что в СП 60 м нет добавочных коэффициентов (на ориентацию по сторонам света и тд) и, типа, убирайте их. ЕСТЕСТВЕННО, нагрузка уменьшилась. Логика такая у ни х -в СП не написано, методичка не принимается. Сделали №доброе дело№, реально теперь всегда по удельным будем считать. Надо теперь все доказать, а по СП считать вместе с теплопроводными включениями и всякой хренью, что, на стадии П сделать крайне сложно без определенных данных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 10.7.2024, 11:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Не известно что у Вас за система отопления.
Попробуйте использовать п 6.2.13 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать менее требуемого по расчету. Номинальный тепловой поток отопительного прибора с терморегулятором следует принимать на 10%-15% больше требуемого по расчету для возможности выбора потребителем диапазона комфортной температуры в пределах оптимальных норм и компенсации неучтенных дополнительных тепловых потерь. СП60.13330.2020

Под прикрытием этого пункта получается делать запас тепла на нужны системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 10.7.2024, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Fish.ka @ 10.7.2024, 11:54) *
нет добавочных коэффициентов (на ориентацию по сторонам света и тд)

Ну ориентация света не сильно должна повлиять, а вот на нагрев приточного воздуха или на инфильтрацию даст гораздо бОльшую надбавку. И принимайте как написано в СП что больше то и добавляете

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 10.7.2024, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)