> рассудите гидранты пожалуйста, внешнее пожаротушение расстановка гидрантов
Patric
сообщение 11.9.2014, 14:02
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



помогите разобраться..
Проектирую молочную ферму.

Расставил гидранты на сети В2 с учетом тушение каждой точки каждого здания от 2-х гидрантов.

Расчетный расход 60 л/с. Предполагаю что 30 л от одного гидранта, 30 от другого.
Для определения напора пожарной НС учитываю :
- потери под длине трубы (250мм) от НС до диктующего гидранта
- свободный напор у гидранта - 10 м (для того чтобы запитать пожарную машину)
- геометрическую высоты по разности отметок трубы у гидранта и выходом трубы из НС

- еще в СП есть формула по определению потерь в пожарном рукаве.
я так понимаю это кусок пожарного рукава от гидранта до автомобиля (или мотопомпы). Так как в моем случае автомобиль должен стоять на расстоянии не менее 30 м от горящего здания (п.п. 9.11 СП8), я условно принимаю длину рукава 30м.(так как гидрант рядом со зданием) и расход по рукавной линии как половину расхода из гидранта - 30/2=15 л/с
Правильно ли я понимаю требование "сп" по определению потерь в ркавае и применению этого показателя ?
В итоге со всеми местными потерями требуемый напор НС получается - 54,14 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.11.2015, 0:04
Сообщение #32


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Yrua @ 17.11.2006, 15:35) *
Спасибо OlgaO Задачка вроде как решена но для пущей уверености я еще проконсультируюсь с пожарниками. Узнаю и роскажу.

Мне всетаки кажется что не обязательно подавать весь противопож расход воды в каждую точку.

А книга у Вас действительно ценная мне тоже казалось что ктото в свое время должен был задатся вопросом сколько же воды висосет пож машина при различных давлениях в системе и разл диаметрах рубопроводов.

В итоге что сказали пожарники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Твич
сообщение 1.6.2016, 9:45
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2016
Из: Саратов
Пользователь №: 295620



Коллеги, помогите разобраться с расчётом гидравлического сопротивления в гидранте. Согласно ГОСТ 8220-85 п.1.1 высота гидранта от 500 до 3500 с интервалом через 250 мм. Изменение гидравлического сопротивления 0,05 на каждые 250мм высоты. И есть формула в п.6.8 и к ней приписка " гидравлическое сопротивление определяют при давлении воды на входе в гидрант, равном 0,2 0,4 и 0,6 МПа в диапазоне расходов воды от 15 до 40м3/с. Как одно соотнести с другим? Или это ни как не связано. Если можно, то написать конкретный пример расчёта потерь в гидранте. В этом ГОСТе есть пример "гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1000 не более 1,2х10 в 3 степени." Откуда это взялось - не пойму. Туплю, наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 11:59