Автор: 777Eldar777 30.11.2021, 2:29

Приветствую всех.
У меня возник вопрос. Из подвала идет лестница эвакуации [attachment=  Пожарка_117_118.pdf ( 308,26 килобайт ) : 12
152291:Пожарка_117_118.pdf]. Вдоль лестницы за кирпичной перегородкой располагается технологический канал который проходит через все этажи здания (Силовые кабеля , слаботочка,) НА схеме я условно обозначил, самое удобное место расположения встроенного в стену ГРЩ (ВРУ). Допустимо ли такое расположение ???

Автор: Banned 1.12.2021, 13:16

Сударь, вы шутник. Вдоль путей эвакуации, расположение электрощитов запрещено.

Автор: w985 5.10.2022, 15:26

Здравствуйте. До высоты от пола до +1.70м, т.е. на путях эвакуации запрещено по нормам строителей. Но разместить выше +2.20м от пола возможно, но это проблемно с точки зрения обслуживания.

Автор: Vano 7.10.2022, 18:15

Все еще хуже.
Есть коридор как путь эвакуации, а есть лестница эвакуационная - к эвакуационным лестницам самые жесткие требования по размещению шкафов и коммуникаций.

Но ВРУ допускается, но не ГРЩ и только под маршем.

СП 1.13130.2020

4.4.9 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.


В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Защиту мусоропроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.


В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м.


Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.


Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.